imam klasični trovlečni kotel(stadlerco) s peletnim gorilnikom, frekvenčno črpalko ALPHA2 in vse termostatske ventile. Zadeva mi glede udobja lepo deluje.

Kotel mi deluje med 50 in 73°C.
Črpalka požene ko je potreba po toploti, povratek pa vedno pride nazaj <30°C.
Misem prepričan kaj narediti glede štiripolnega ventila. Sedaj ga imam odprtega na polovico. Je klasični štirpotni esbe 5/4 z motorjem firšt. Motor sem odklopil ker ni reguliral ampak samo na polne oprl.

Dogaja se mi naslednje, če je odprt na več kot pol potem pride do pokov v peči. Če ga pa zaprem na manj pa mi temp. dvižnega voda pade pod 50°C, pa ne škrta več po peči.

Zanima če bi kaj pridobil če bi dodal Firšt UNI TEMP z tipalom povratka?
Ker zadeva je malo draga, če nebo koristi.


[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")global-controlsunichr("46")net/home/images/Esbe_Valves/V4R-040unichr("46")gif[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/2012/wwwunichr("46")first2012/foto/uni-tempunichr("46")jpg[/img]
#2
Rešitev: ESBE VTC 511 60 stopinjski cca 75 EUR
#3
Za potrebo ogrevanja malo kdaj forlauf rabi 50+ zato povišaj temperaturo kotla in pripri meš. ventil
Če pa hočeš dvig povratka pa rabiš dva 3ptna ventila.enega za peč enega za ogrevalni krog,
#4
A ti je temperatura dvižnega voda pod 50 premalo?
#5
s tem ventilom rešiš vse in deluje zelo dobro, če mešalni ventil že imaš ga samo namontiraš na ta mešalni ventil, priklopiš tipalo in je to to.
je cenejše kot da greš vgrajevat termostatski ventil.
enaka zadeva od seltrona
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.Uu5dR_vtfjM">http://www.seltron.si/regulator-konstan ... u5dR_vtfjM</a><!-- m -->
#6
Dlje časa se sliši črpalka, preden se prostor segreje in term. ventil zapre. Pa radijator lahko držiš, kak ti paše.

mr-jan: bom poskusil pripret mešalnega in dvignit temp. kotla. Pa da vidimo kako in kaj.
#7
Kakšna je razlika med tripotnim in štiripotnim ventilom?
#8
mr-jan Napisal:Za potrebo ogrevanja malo kdaj forlauf rabi 50+ zato povišaj temperaturo kotla in pripri meš. ventil
Če pa hočeš dvig povratka pa rabiš dva 3ptna ventila.enega za peč enega za ogrevalni krog,

ne govori neumnosti.

če greš vgrajevat dva tripotna ventila,enega za regulacijo povratka in enega za dvižni vod,je treba še nekaj vmes za hidravlično ločitev sistema drgače ne bo to delovalo, to pa pomeni predelava celega sistema za pečjo

torej zakaj bi šel vgrajevat vse to če pa že ima en stiripoten ventil s katerim reši vse.
#9
branci Napisal:s tem ventilom rešiš vse in deluje zelo dobro, če mešalni ventil že imaš ga samo namontiraš na ta mešalni ventil, priklopiš tipalo in je to to.
je cenejše kot da greš vgrajevat termostatski ventil.
enaka zadeva od seltrona
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.Uu5dR_vtfjM">http://www.seltron.si/regulator-konstan ... u5dR_vtfjM</a><!-- m -->

Hvala, seltrona nisem sam našel ko sem iskal.

Sam koliko vidim je Firšt 2x bolj močan in 2x bolj hiter.

Kaj je boljše?
#10
dve sliki priloženi


Priložene datoteke
.jpg   DSC00403_p.jpg (Velikost: 103,22 KB / Prenosi: 1452)
.jpg   DSC00402_p.jpg (Velikost: 100,12 KB / Prenosi: 1452)
#11
pumpo na riklauf
#12
Citat:Kakšna je razlika med tripotnim in štiripotnim ventilom?
Citat:pumpo na riklauf


Priložene datoteke
.jpg   3p_pod_60.jpg (Velikost: 87,91 KB / Prenosi: 1384)
.jpg   3p_nad_60.jpg (Velikost: 93,34 KB / Prenosi: 1384)
#13
A je pomembno kje je črpalka? Jaz jo imam na dvižnem vodu.

Kaj lahko pričakujem če montiram to zadevo. A bo sploh kak efekt?

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/uni-temp/uni-temp.htm">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... i-temp.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.Uu5dR_vtfjM">http://www.seltron.si/regulator-konstan ... u5dR_vtfjM</a><!-- m -->
#14
bol je važno kje jo imas?če je po pravilih bi morala med pečjo in mešalnim

mešalni ventil ti bo vzdrževal konstantno temperaturo na povratnem vodu, to je to za kar je namenjen
#15
Citat:A je pomembno kje je črpalka?
če peč na drva zakuha, črpalka na forlaufu ne more pognati pare po sistemu, črpalka na povratku pa lahko potisne vodo v peč