Podajam še podatek za kvadraturo ogrevanje-160 m2.Radiatorjev je 5 v pritličju 5 pa v mansardi.V kleti ne ogrevam nobenih prostorov,razen kuhinje(štedilnik na drva),v garaži pa je itak peč centralne.Temperatura dvižnega voda je nastavljena na 60 st C.Kaj hočete pa povedati s tem podatkom(pošlji fiksno npr 43/34 stopinj-stalno ogrevanje)Poraba se nanaša skupaj na radiatorsko ogrevanje in SV.Čez poletje imam ogrevanje SV z elektro grelcem moči 2 KW.
LP Kočevc
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
tukaj predvsem vidi, na kateri temp. vtoka je v hiši še prijetno toplo (recimo: sam sem grel s Ferotemko na kurilca 15 let pri temp 70-75c ) potem sem naredil izolacijo in peč "spustil" na minimum kar se da (približno 48-50c) in celo predlansko zimo je bilo več kot dovolj za sobno temp. tudi pri - 10(več ni bilo december 2012) to ti potem da neko predstavo, kako TČ naj bi kupil - LT/HT oz neko "srednjo" HP verzijo ....sedaj pri recimo prešnjetedenskih minusih, je temperatura vtotoka, ko se sistem ustali bila dovolj med 36 in 38c za notranjih 22c
Imaš pa podobno površino ogrevanja kot jaz, le da imam v mansardi 4 radiatorje od tega 2 nonstop odprata, spalnica(e) se ne ogrevajo, razen če pade pod 16c
V srednji etaži deluje 6 radiatorjev, na stopnišču 2 in v kletnih prostorih še 2
Srednjo etažo imam vedno okoli 22c - mansardo 21,5 stopnišče 21c, kletne prostore s kurilnico pa sedaj 20,5 c (ko sem grel na kurilca, je bila kurilnica vedno najtoplejši del bajte)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ja, Kočevc, obvezno še sedaj v mrazu nastavi ogrevalno vodo na 45 stopinj (45/40?) -da vidiš, če ti bi nizkotemperaturna TČ zadostovala pri teh temeraturah, pri 24-urnem ogrevanju.
Če pri stalni okoli -2 in nič sonca temperatura notri ne pada pri toplih do mlačnih radiatorjih? -test izvajaj vsaj 2 dni pri ogreti hiši. Če NT začne padati, najprej povečaj hitrost OČ.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Daj se ti csamo ukvarjaj malo več na osebni rasti kot, da se vedno nekaj zapenjaš name. Če pa res nimaš možnosti početi česa drugega in te to osrečuje, pa lahko tudi okrepiš svojo izlivanje gnojnice na moj račun. Samo, da boš zadovoljen.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Migaj,zakaj LTČ,zakaj ne HTČ?Ali LTČ dosega iste temperature kot HTČ
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ne, ne dosega! Vendar je HTČ na izbiro modelov veliko manj kot LTČ. Poleg tega so HTČ neprimerno dražje. In baje (tukej se krešejo mnenja) HTČ tudi malo več porabijo.
Zato moraš najprej ugotoviti kaj rabiš. Zakaj bi kupoval HTČ, če je ne potrebuješ. Vedel pa ne boš, če ne boš testiral. Saj verjetno nimaš energetske izkaznice :lol: .
Princip TČ je tak, da v polni kurilni sezoni greješ 24ur/24ur non stop pri čimnižji temperaturi dvižnega voda (razen, ko greješ z njo sanitarno vodo). Naredi test gretja z obstoječim sistemom tako, da bo delal 24ur/dan s čimbolj konstantno temperaturo in to tako, da se ti bo v prostorih ohranjala željena temperatura. Test bo verjetno trajal nekaj dni, preden jo boš trofil. Zraven si beleži še povprečne dnevne, da lahko korigiraš odstopanja. Temperature so lahko tudi iz ARSO.
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Z predpostavko,da znižam temperaturo dvižnega voda na 45st C,ali moram potem gnati OČ na 3.Sedaj ko imam temp.dvižnega voda 60 st C,mi obratuje OČ na 1,in imam temperaturo v prostorih od 21-23st C.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Absolutno OČ na 3. Kajti pretok kotlovske vode bistveno povečuje toplotno moč radiatorjev in s tem ti omogoča segrevanje objekta pri nižji temperaturi dvižnega voda. OČ, ki so vgrajene v TČ imajo zelo verjetno precej večji pretok kot ta tvoja, ki jo uporabljaš. Če imaš v prostoru termostat, ki vklaplja in izkaplja OČ, ga moraš naviti na max, da ne boš ustavljal OČ (delovanje 24/24).
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Ali se zaradi hitrejšega obratovanja OČ poveča poraba kurilca,in ali je smotrno da je mašalni ventil odprt 24/24,kajti meni se mešalni ventil zapre ob 22h in odpre ob 06,45h,vmes se mi odpre ob 00 h in zapre ob 02h,ter odpre ob 04hi in zapre ob 05h.Od 00h do 06,45h OČ je izklopljena(računam dvig tople vode-termosifonsko)
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Mešalni ventil mora biti odprt 24 ur na dan vendar le toliko, da ti spušča 45°C 24 ur na dan. Če se ti prostori ne bodo zaradi tega pregrevali, tudi kurilnega olja ne boš zaradi tega več porabil.
- če se ti bo pri tem načinu temperatura prostorov povečevala, spusti temperaturo kotlovske vode za par stopinj z delnim pripiranja mešalnega ventila
- če se ti bo pri tem načinu temperatura prostorov zmanjševala, dvigni temperaturo kotlovske vode za par stopinj z delnim odpiranjem mešalnega ventila
Cilj je ugotoviti potrebno temperaturo kotlovske vode pri delovanju 24 ur na dan za vzdrževanje konstantne željene temperature prostorov pri danih pogojih (beri zunanji temperaturi)
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Csamo,če bi tudi ti podal kakšen komentar glede zadeva o kateri jaz pišem o svojem ogrevanju,ne pa da "komentiraš" izjave Telmosa,njegov komentar -telmos-sem sprejel z odobravanjem,kakor tudi Alanforda,Sašo 65,Migaj,ki so mi dali lepe napotke katere sem že sedaj nastavil na moji peči.Kakor mi v začetku kaže bo to kar delovalo(počakam še na jutri pa še kakšen dan.Opazil sem da mi dvižna in povratna temperatura vode dosegata komaj 3 st C razlike,prej sem pa imel cca 15 st C(to mislim delta T)Mešalni ventil sem priprl tako da imam temp. dvižnega voda 40 st C,temperatura v stanovanju pa se ni kaj dosti spremenila.OČ mi dela na 2.Bom videl kako bo potekalo v naslednjih dneh
Zahvala vsem za napotke!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Dragi kočevc,
sprašuješ stvari, ki so že x-krat popisane na tem forumu. In se potem ponavljajo in ponavljajo in forum izgublja na preglednosti in vrednosti za uporabnike.
Samo rit je treba premaknit in poiskat, tvoje lenobe pa jaz ne mislim podpirat.