#61
pri -20 žledu ni
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#62
gusti Napisal:Me pa zanima ali obstaja agregat (normalnih dimenzij), ki je sposoben gnat 11kW TČ?

Itak da obstaja.
Rabiš vsaj 10 kW 3 fazni agregat glede na to da bos poganjal tudi ostale el.porabnike v hiši.
To je že velikosti 200 kg in je ponavadi bolj stacionarna zadeva.
Imam za potrebe dejavnosti 25 kW Rade Končar in ima perkinsonov motor. Imam tudi enega 3 kW in 800 W.
Trenutno koristim 3 kW doma, ampak kurim na drva ker ne zadostuje za TČ.
#63
Telmosu glede žledu pritrjujem..., največ težav je lahko ravno v tistih " prijetnih" za Tč okrog nule...., Pogrešam pa strokovni nasvet, kako je z uporabo agregatov za TČ.....( nihanje napetosti)?

No drugače smo bili 22 ur brez siola, mobitel..., ter 12 ur brez elektrike..., spodnja dolina le občasno.
Probleme z ogrevanjanjem pa vsi ne glede na kurilne naprave...., čeprav me je sosed ob nakupu TČ spraševal ravno po gretju ob izpadu....ima isti problem....
Lp
#64
Če je TČ trifazna ni problema.
Teoretično je to samo za TČ 4 KW, kar pomeni, da bi >5KW agregat zmogel.
Seveda za ostalo v gospodinjstvu potrebuješ še kak KW več.

Kaj je zate "normalna dimenzija"?

PS: Jaz sem za izredne razmere obdržal peč na ELKO + agregat 3 KW
#65
Z 3 faz. 5kw agregatom že od včeraj zvečer. Poganja kotel na pelete,STČ,tv,rutar,hladilnik 3x, nekaj luči,še ima nekaj rezerve,dober liter bencina 95 na uro
#66
In ko je takšno vreme, si zaželimo kaj takega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=ZTHJFJ3UhAo">http://www.youtube.com/watch?v=ZTHJFJ3UhAo</a><!-- m -->
#67
bohinc Napisal:Telmosu glede žledu pritrjujem..., največ težav je lahko ravno v tistih " prijetnih" za Tč okrog nule...., Pogrešam pa strokovni nasvet, kako je z uporabo agregatov za TČ.....( nihanje napetosti)?

No drugače smo bili 22 ur brez siola, mobitel..., ter 12 ur brez elektrike..., spodnja dolina le občasno.
Probleme z ogrevanjanjem pa vsi ne glede na kurilne naprave...., čeprav me je sosed ob nakupu TČ spraševal ravno po gretju ob izpadu....ima isti problem....
Lp
Ma kaj čem pisat. Je pa ja vsakemu jasno, da se lahko poganja TČ z agregatom primerne moči. Če je na meji se pa zniža moč. Daikin, Toshiba to omogočajo z pritiskom na gumb ostali pa z "vgraditvijo uporčkov"
Pri on off-ih se pa tega ne da. Mora biti kar malo večji, da zmore zagonske tokovne obremenitve. A si želel še kaj več?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#68
Homer Napisal:Če je TČ trifazna ni problema.
Teoretično je to samo za TČ 4 KW, kar pomeni, da bi >5KW agregat zmogel.
Seveda za ostalo v gospodinjstvu potrebuješ še kak KW več.

Kaj je zate "normalna dimenzija"?

PS: Jaz sem za izredne razmere obdržal peč na ELKO + agregat 3 KW

Dolgotrajna obremenitev ne more biti bazirana na maximalni moči agregata, ampak na 75 %
Kar pomeni 10 kW agregat kot sem predlagal. Le ta bo delal na 7.5 kW za potrebe TČ cca 3.5 kW in 3.5 kW za hišo ob pogoju da ne vklopiš pečice ali pralnega ali pomivalnega stroja hkrati.
#69
telmos Napisal:pri -20 žledu ni
Je pa sneg, in ta menda prav tako uspešno podira drevesa na daljnovode.
Prav tako se lahko zgodi da se po žledu spusti temperatura in si še vedno brez elektrike, kar se je btw zgodilo prav zdaj Idea

Ergo, tako kot vsako ogrevanje ki potrebuje elektriko, rabi tudi TČ backup. Ali je to lahko le akumulator in razsmernik ki napaja obtočno črpalko peči na drva, ali je to večkilovatni trifazni generator s primerno zalogo goriva, ali morda gašperček v osrednjem prostoru... pa naj vsak sam presodi.
#70
Šur, rabiš 4kW trajne izhodne moči za špico.

Končno štrom nazaj.
#71
telmos Napisal:Ma kaj čem pisat. Je pa ja vsakemu jasno, da se lahko poganja TČ z agregatom primerne moči. Če je na meji se pa zniža moč. Daikin, Toshiba to omogočajo z pritiskom na gumb ostali pa z "vgraditvijo uporčkov"
Pri on off-ih se pa tega ne da. Mora biti kar malo večji, da zmore zagonske tokovne obremenitve. A si želel še kaj več?

Kako se pri on off-ih ne da? Se pač zniža ogrevalna temperatura vode, zato je kompresor manj obremenjen, posledično to pomeni manjši odjem elektrike.
Pri meni je recimo skupni odjem sistema pri 35°C dvižnega voda 3,2kW, pri 40°C pa 3,5kW, kar je še dovolj za normalno vzdrževanje temperature tja do -5°C. Mislim pa, da je pri zračnih on-off TČ odjem še manjši.

To je spet ena tista Telmosova "lovska", kot tista o žmiganju luči pri on-offih in potrebnem neverjetnem postrojenju raznoraznih črpalk pri TČ voda-voda :lol: :lol:
#72
@lentus
On/off potegne najmanj 4x zagonski tok x 3.5 kW = moč agregata, ki bi MORDA zmogel zagnati on/off.

Ja Telmos je kriv za tak zagon, mislim ste eni...
#73
Ne poznam več nobene on - off na trgu, ki bi ne imela mehkega zagona
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#74
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ybLuUvHKL4XDhAfq5YG4BQ&url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/filelib/products/catalogues/household_appliances/tiki/toplotne-crpalke-dimplex2-2010unichr("46")pdf&cd=2&ved=0CC4QFjAB&usg=AFQjCNENjneLWd8cySPQyk4k2dgjJDJR5g&sig2=7jicwvEFKjO20lbXt3aBUA[/url]

Takozvani mehki zagon on/off zadeve, ki jo dobro poznaš je navzgor omejen na 30 A.
Saj ne rabim računati koliko je to?
Je potem 4 kW dovolj?

Edit
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")metalmikulicunichr("46")si/agregat-fv10001e[/url]
#75
5,5kw agregat je dovolj za obe 11kw naprave. Lahko pa inverter pri gretju sanitarne vode, ali ogrevanju na višje temperature povzroči počep generatorja, saj je lahko odvzem tudi do 6kw. On - Off ti preko 4 kw ne bo konzumiral
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->