Fantocci Napisal:(sem v zaključni fazi izbire TČ take moči in sem odprt še za vsa mnenja, še posebej tista iz prakse Smile )

vzami Fujitscu.....no bo ti žal - za ta denar sem 100% da nudi največ....pri tebi je le vprašanje 6 ali 8..

PS. nisem zasledil nikjer: koliko boš fasade nalimal? 15cm :?:
Če bo toliko na siporexu, mislim, da boš že z navadnimi žarnicami (100W)lahko grel :lol:
20cm fasada in po tleh, mansarda 35-45cm, troslojna okna, zadihtana bajta 145m2, rekuperator z zemeljskim predgretjem...

Računska moč po PHPP je pod 2kW (+ SV) oz. 12W/m2
Bom šel kar na 5kW model, kot sem že v štartu nameraval; tako sem dal tudi vlogo pred letom in pol na eko sklad.
5 kw je v tvojem primeru več kot dovolj
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
jes

še en mesec da talno in estrihe spacamo, pa bo montaža TČ... komaj čakam Smile
Fantocci Napisal:20cm fasada in po tleh, mansarda 35-45cm, troslojna okna, zadihtana bajta 145m2, rekuperator z zemeljskim predgretjem...

Računska moč po PHPP je pod 2kW (+ SV) oz. 12W/m2
Bom šel kar na 5kW model, kot sem že v štartu nameraval; tako sem dal tudi vlogo pred letom in pol na eko sklad.


Pozdravljen,

tudi sam imam identične lastnosti po phpp cirka 1,7kw+ topla voda. Tako da se odločam med 3 in 4 kw TČ zrak - voda. Mislim da je 5 kw preveč.

Lp
Zakaj pa ne bi dal 1,5kW Morda pa bi bila dovolj Confusedhock: Dajmo no, ne se hecat. Saj ni vse v izračunih ampak v dejanskem stanju, ki je od dneva do dneva različen Sonce, burja, megla... Pa priprava sanitarne vode, padec moči pri nižjih temperaturah.....Dajte malo kmečke pameti uporabit poleg teh papirnatih sranj, da vas potem ne bo glava bolela.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Za pasivno hišo je načeloma dovolj 2kw grelne moči, če gre za normalno rabo sanitarne vode. Pri TČ zemlja voda bi tako majhna naprava popolnoma zadostovala. Povsem drugače je pri zrak voda, kjer je potrebno upoštevat padec moči in porabo energije za odtaljevanje. V neugodni zimi sta dva zemeljska kw = petim zračnim Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni
Moja izkušnja, nizko energijska skeletna hiša 110m2, 3 slojna okna, stene 30 cm izolacije talno gretje itd. TČ 5KW ob neugodnih vremenskih razmerah so se že vklopili električni grelci, tako da poslušajte Telmosa, raje kakšen kilovat več kot manj.
LP
Dilema. Ali špice poloviti z elektro grelci, ali pa nekaj močnejša črpalka. Poraba na koncu, tu nekje. Sam imam raje, da mi črpalka taktira. Se vsaj malo vmes spočije, tako, da bi razmišljal med 6 in 8 kw.
lojz007 Napisal:Pozdravljeni
Moja izkušnja, nizko energijska skeletna hiša 110m2, 3 slojna okna, stene 30 cm izolacije talno gretje itd. TČ 5KW ob neugodnih vremenskih razmerah so se že vklopili električni grelci, tako da poslušajte Telmosa, raje kakšen kilovat več kot manj.
LP

Ker imas nepravo tc,

V 250 m2 veliko hiso das lahko 6 kwh ali pa 4 kw samo od pravega firme mora biti...

Katero pa imas da pocepne. ?pri? ....

Lp
xavi Napisal:Dilema. Ali špice poloviti z elektro grelci, ali pa nekaj močnejša črpalka. Poraba na koncu, tu nekje. Sam imam raje, da mi črpalka taktira. Se vsaj malo vmes spočije, tako, da bi razmišljal med 6 in 8 kw.

Brez dileme, 5 kW mašina. Ne pozabite na notranje pribitke.
Čakte mal... a ni govora o ~1.5 litrskih hišah? Pri 150m^2 je to 250€ elektrike letno, če uporabiš čist navaden grelc.

In potem bi investiral 5k€+ v toplotno črpalko, ki bo mogoče zdržala 15 let, in imela COP 2-3, na koncu bi pa cvikal kdaj se bodo elektro grelci vklopil?

Ali sem kaj narobe razumel?
Ne, pravilno si razumel!

Ekonomika ne špila vsakomur v naši kokoški.

Si slišal "žal ni vic" za koliko so pri vgradnji v pasivno hišo oskubili Petkovška z voda/voda sistemom.
telmos Napisal:Zakaj pa ne bi dal 1,5kW Morda pa bi bila dovolj Confusedhock: Dajmo no, ne se hecat. Saj ni vse v izračunih ampak v dejanskem stanju, ki je od dneva do dneva različen Sonce, burja, megla... Pa priprava sanitarne vode, padec moči pri nižjih temperaturah.....Dajte malo kmečke pameti uporabit poleg teh papirnatih sranj, da vas potem ne bo glava bolela.

In v čem je dejansko stnje drugače od izračunov pri novi bajti??

Na čem ti več zaslužiš: TČ ali 2kW grelcu?
lojz007 Napisal:Pozdravljeni
Moja izkušnja, nizko energijska skeletna hiša 110m2, 3 slojna okna, stene 30 cm izolacije talno gretje itd. TČ 5KW ob neugodnih vremenskih razmerah so se že vklopili električni grelci, tako da poslušajte Telmosa, raje kakšen kilovat več kot manj.
LP

Daj malo več povej:
- koliko časa se ogrevate s TČ (kdaj ste montirali)
- pri katerih stopinjah se grelci vklopijo
- ste kaj optimirali nastavitve (po ziheraških tovarniških nastavitvah vse TČ večinoma prehitro vklopijo grelce)

Hvala