Sam sem podoben entuziast, čeprav zaenkrat ša daleč od izvedbe česa podobnega... Smile
Glede na to, da pozimi res težko dobiš dovolj sonca, kako misliš potem doseči tako velik dežeš gretja s soncem?
Po mojih kalkulacijah za kaj takega potrebuješ ogromne zalogovnike, reda velikosti 20m3 in več...

Pa ne mislim zaj* ali kakorkoli, resno sprašujem.
Pametnjakovic

Prosim odpri stran, <!-- m --><a class="postlink" href="http://dlsc.ca/index.htm">http://dlsc.ca/index.htm</a><!-- m -->

lp
Sem jo odprl, pa ne enkrat, imaš namen imeti tak zalogovnik?
Mislim tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://dlsc.ca/borehole.htm">http://dlsc.ca/borehole.htm</a><!-- m -->
Manjšega!

lp
Verjameš ali pa ne Napisal:Vse ima svoj smisel, pa čeravno to nekaterim ni všeč in se jim zdi neumno. Tudi, če mi bo uspelo to dokazat bo to za nekatere še vedno neumnost. Tako je žal splošno znano ravno na slovenskih forumih. Veliko forumašev, ki naj bi pomagali vsem povprek, se izkaže za nasprotnike vsega povprek. Osnovni namen foruma pa je izničen že ko odpreš usta.
Jaz vidim večji smisel vso tvojo izolacijo oviti okrog večjega zalogovnika, ostala dva pa prodati.
Sam imam 6m^3 zalogovnik s pol metra tervola in od oka vem kaj govorim. Tvoji 3. zalogovniki se bodo v tednu sami od sebe spraznili, večji bolje izolirani pa bi še bil vroč.
Da ne omenjam vseh teh motornih pogonov. Jih imam tudi sam, da ne bo nesporazumov.
Tone
Kot sem omenil ima vsak svoj smisel! Smile
Najprej krajši opis: Lansko leto sem se odločil za zamenjavo kompletne kotlovnica v lastni režiji kar se dela tiče. Vse sem izdelal brez pomoči drugih mojstrov, kar pomeni velik prihranek, čas ki se ga zato porabil pa sem pozabil. Morda bi ga lahko porabil za posedanje in brezdelje.
Stari kotel je stal v garaži oddaljen 2 m od avtomobila. Ne samo, da je to sporno, tudi celotna garaža je bila prašna od kurjenja.
V prostoru namenjenem za kotlovnico pa je stal 5000 l zalogovnik z omenjeno 50cm izolacijo, ki ti je bolj pri srcu Sad . Zalogovnik sem izdelal leta 1990 in ti moram povedati, da je bila to zgrešena investicija Confusedhock: ne glede na to, da imaš sam drugačne pomisleke.
Zakaj ni bil smiseln: minusi
- velikost 5000l je težko uporabljati za lesni kotel, saj ga zlepa ne napolniš. ob prehodnih časih si porabil veliko energije, da si ga napolnil potem pa zaradi premajhnega odjema, kljub debeli izolacijo to izpustil v garažo
- velike reči navadno niso majhne in imajo zaradi tega nerodno obliko. Moj zalogovnik je bil pravokotne oblike in ležeč
- seveda je bil nekoč zastavljen tako velik tudi zaradi sončnega ogrevanja, pa se to finančno prej kot lani ni izšlo. Vendar je minus tudi tukaj in to zelo velik minus Confusedhock: . Morda si spremljal v temi sončno ogrevanje podatke, ki jih objavljam (ne izmišljene, ne na pamet) na podlagi meritev s kalorimetrom, kjer je dobro videti prejeto energijo od sonca. Veliko je dni s prejeto energijo do 20 kWh. Ko prispe ta energija v omenjen zalogovnik se porazgubi tako dobro, da od nje nimaš popolnoma nič.
Plusi:
- lahko se pohvališ kako velik zalogovnik imaš
- kupil sem si nekaj znanja o tem, da sem ga s 5000l zalogovnikom polomil
- ni več plusov, vsaj sam jih nisem imel.

Je pa res da se ljudje najbolj bojimo izgubiti zgrešeno investicijo in namesto, da bi jo opustili vlagamo naprej in s tem mečemo denar proč. To velja tudi zame, vendar sem si vsaj ob tej investiciji priznal, da sem ga polomil in 5000l zalogovnik razrezal in skupaj z izolacijo odpeljal na primerno mesto, kjer to zbirajo.

Po razrezu je sledila obnova prostora in nabavo novih zalogovnikov, ki so me stali komplet z izolacijo 1200 EUR. Dela porabljenega za izdelavo teh zalogovnikov iz plinohramov ne upoštevam. Nekaj pač moram delati.

Prednost manjših zalogovnikov: plusi
- če ga že ustreliš mimo imaš manjše stroške kot z velikimi
- če zgrešiš jih lahko prodaš saj grejo iz prostora ven po obratni poti kot so šli noter (5000l je bil zvarjen in razrezan v prostoru, pa tudi nihče ga ne bi kupil, razen v mojem primeru za staro železo)
- imajo lahko bolj všečno in koristno obliko (z višino sem popolnoma izkoristil prostor in v isti prostor z večjo zalogo vode montiral še kotel Big Grin )
- ko mi sonce radodarno da nekaj energije jo z lahkoto izkoristim, saj jo imam zaprto v majhnem volumnu vode s primerno temperaturo vode
- v prehodnih časih ga s kotlom napolniš brez težav pa čeprav samo polovico(to omogočajo motorni mešalni ventili) in ga tudi sprazniš samo omenjeno polovico

Zadnje tri alineje so prevagale tehtnico pri moji odločitvi. Da je bila odločitev prava pa mi dajejo podatki o prejeti in porabljeni sončni energiji, ostali pa verjamete ali pa ne. Najbolj vztrajni pa lahko zadevo preverite tudi v živo.

Vse skupaj tudi objavo podatkov o prejeti sončni energiji objavljam z namenom, da se tudi drugi ne bi tako opekli kot sem se sam.

Tone: verjamem, da imaš sam svojo vizijo in sem vesel da ti tvoj zalogovnik bolje deluje kot meni, ti pa seveda ne svetujem tako kot ti meni, da ga vržeš ven, saj kot omenjaš ti zelo dobro služi. Vse ima namreč svoj smisel in na srečo je vsakomur všeč nekaj drugega. Če ne bi bilo takih, ki testirajo pa bi zagotovo ostali na starih gašperčkih, ki so zelo dobro ogreli majhen prostorček, pa še dragi niso bili sploh če si imel samo enega. Big Grin

lp in brez zamere
Dragomije

Morda še en napotek preden se lotiš izdelave zalogovnika oziroma vgradnje cevnega izmenjevalca v zalogovnik. Kot sem v prejšnjem postu že omenil kako pomembno je, da segreješ s soncem pravo količino vode oziroma kje jo segrevaš, da imaš največji učinek. Če je zalogovnik pokončne oblike z majhno površino lahko izkoristiš tudi malo sončne energije, vendar mora biti izmenjevalec na pravem mestu vgrajen. Če je vgrajen spodaj potem se ti bo pri malo prejeti sončni energiji le ta porazgubila v zalogovniku. Če imaš vgrajenega zgoraj bodo težave v mesecih z več sonca. Vse pa je zopet odvisno od površine sončnih kolektorjev in njihove lege. Da bo razumevanje boljše bom predstavil minuse in pluse za vgrajen cevni izmenjevalec in ploščati izmenjevalec:
Vgrajen cevni izmenjevalec:
plusi
- največji plus pred vsem je, ker ne potrebuješ dodatnega sistema s črpalko. S tem privarčuješ kar nekaj električne energije
- če ne želiš zastoje uporabiš UPS, ki je manjši in zato cenejši kot pri ploščatem izmenjevalcu z dvema črpalkama
- cena je nekoliko manjša, kot s ploščatim izmenjevalcem
- manjše izgube
- manjša verjetnost, da se kje kaj zadela(ustavi pretok)
minusi
- kot sem že omenil se v vsakem obdobju pokaže, da bi lahko bil višinsko montiran drugje(zgoraj, spodaj, v sredini) Razen, če imaš vgrajena dva ali celo tri cevne izmenjevalce in lahko med njimi preklapljaš
- v primeru velikega sončnega sistema potrebuješ veliko dolžino cevi oziroma velike premere cevi

Zunanji ploščati izmenjevalec:
plusi
- največji plus: enostavno uravnavaš plastenje vode s pomočjo motornih ventilov
- zaradi uravnavanega plastenja imaš maksimalni izkoristek energije, ki je shranjena v zalogovnik (ne pozabit narediti enako tudi pri radiatorskem ogrevalnem krogu)
- površina izmenjevalca je lahko prilagojena velikosti sistema, če je premajhen enostavno dodaš še enega ali pa le tega zamenjaš z večjim oziroma vse skupaj uravnavaš z nadgradnjo sončnega sistema

minusi
- dvojni sistem (dve črpalki) in s tem večja poraba električne energije
- močnejši in s tem dražji UPS
- večje izgube zaradi dveh sistemov
- dodaten prostor v kurilnici
- možnost, da se izmenjevalec zadela zaradi umazanije ogrevalnega sistema (čistilni člen)

Pa še kaj bi se našlo. Upam, da ti bodo napotki prišli prav.

lp
Kako očistis ploščatega če ti ga zabaše kotlovska voda?
Verjameš ali pa ne Napisal:Dragomije

Morda še en napotek preden se lotiš izdelave zalogovnika oziroma vgradnje cevnega izmenjevalca v zalogovnik. Kot sem v prejšnjem postu že omenil kako pomembno je, da segreješ s soncem pravo količino vode oziroma kje jo segrevaš, da imaš največji učinek. Če je zalogovnik pokončne oblike z majhno površino lahko izkoristiš tudi malo sončne energije, vendar mora biti izmenjevalec na pravem mestu vgrajen. Če je vgrajen spodaj potem se ti bo pri malo prejeti sončni energiji le ta porazgubila v zalogovniku. Če imaš vgrajenega zgoraj bodo težave v mesecih z več sonca. Vse pa je zopet odvisno od površine sončnih kolektorjev in njihove lege. Da bo razumevanje boljše bom predstavil minuse in pluse za vgrajen cevni izmenjevalec in ploščati izmenjevalec:
Vgrajen cevni izmenjevalec:
plusi
- največji plus pred vsem je, ker ne potrebuješ dodatnega sistema s črpalko. S tem privarčuješ kar nekaj električne energije
- če ne želiš zastoje uporabiš UPS, ki je manjši in zato cenejši kot pri ploščatem izmenjevalcu z dvema črpalkama
- cena je nekoliko manjša, kot s ploščatim izmenjevalcem
- manjše izgube
- manjša verjetnost, da se kje kaj zadela(ustavi pretok)
minusi
- kot sem že omenil se v vsakem obdobju pokaže, da bi lahko bil višinsko montiran drugje(zgoraj, spodaj, v sredini) Razen, če imaš vgrajena dva ali celo tri cevne izmenjevalce in lahko med njimi preklapljaš
- v primeru velikega sončnega sistema potrebuješ veliko dolžino cevi oziroma velike premere cevi

Zunanji ploščati izmenjevalec:
plusi
- največji plus: enostavno uravnavaš plastenje vode s pomočjo motornih ventilov
- zaradi uravnavanega plastenja imaš maksimalni izkoristek energije, ki je shranjena v zalogovnik (ne pozabit narediti enako tudi pri radiatorskem ogrevalnem krogu)
- površina izmenjevalca je lahko prilagojena velikosti sistema, če je premajhen enostavno dodaš še enega ali pa le tega zamenjaš z večjim oziroma vse skupaj uravnavaš z nadgradnjo sončnega sistema

minusi
- dvojni sistem (dve črpalki) in s tem večja poraba električne energije
- močnejši in s tem dražji UPS
- večje izgube zaradi dveh sistemov
- dodaten prostor v kurilnici
- možnost, da se izmenjevalec zadela zaradi umazanije ogrevalnega sistema (čistilni člen)

Pa še kaj bi se našlo. Upam, da ti bodo napotki prišli prav.

lp
Zalogovnik je predviden z dvema spiralama za sonce in sanitarno spiralo. Višina 4,5m. premer 1,2 m.
Bo ležal ali stal? V vsakem primeru imaš veliko kurilnico ali pa boš naredil dva ali enega manjšega?
pokončna lega, skozi nadstropje
Lega odlična. Rajši se odloči za zunanji ploščat izmenjevalec. Na ta način ga boš izkoristil 100%. Samo dosti priključkov si naredi na njem. Glede na pokončno lego si ne dovoli slabega izkoristka s cevnim notranjim izmenjevalcem.
No ja če se že odločiš za cevnega potem vsaj ne pozabi narediti priključke na vsake pol metra in na njih namestiti ventilov. Kasneje boš zagotovo montiral motorne mešalne ventile in zunanji ploščat izmenjevalec.
Za sanitarno vodo pa zgoraj cevni izmenjevalec. Le korajžno v izdelavo zalogovnika.

lp
V zalogovnik lahko daš cca 50l bojler s sanitarno vodo, blizu porabnikov pa drug bojler z grelcem, vmes pa sanitarno črpalko, ki vsak dan recimo 3 x zamenja vodi med bojlerjema.

Moj zalogovnik ima spodnji 1,8m in zgornji 1,2m prekat in potopljen bojler. Na vrhu je EPDM opna namesto expanzije. Pozimi obratuje samo zgornji, ki ga 24m kolektorjev kar dobro segreje.
Porabniki sanitarne vode - kopalnica, kuhinja so v razdalji 5 metrov.

Zalogovnik bi imel na vrhu 50m DN20 inox spiralo za pripravo sanitarne vode, ravno tako na vrhu prvo solarno spiralo, spodaj drugo solarno spiralo.

Vse talno gretje.

Preklop med prvo in drugo solarno spiralo in to je to.
Sanitarna voda je dobro da ima vsaj 35. Boš do te temperature čakal s kolektorji? Sicer ti bodo ohlajali saniatrno vodo.
Razen če misliš ”mrzle” kolektorje poslat spodaj, če pa bo višek T pa zgoraj.
1 ... 9 10 11 12 13 Pojdi na stran 