Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Elektro grelce potrebuješ za podporo ogrevanju, istočasno pa ti tudi služijo za pregrevane bojlerja. Brez kakršnih koli grelcev so lahko kaskadne 80 C TČ.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Z elektro grelci, ki so v toplotni črpalki, lahko pregrevaš vodo v bojlerju preko deklarirane navišje temp. ki jo zmore črpalka z kompresorjem. Torej, v bojlerju posebej grelca ne rabiš.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Grelec v bojlerju stane od 15 do 25€. Bolje, da ne vprašaš, koliko stane elektro grelec v TČ.
Jaz sem si ga vgradil v bojler. Elektro grelci v moji TČ so že vgrajeni - mislim, da nisem imel izbire z ali brez. Kolikor pa vem, ti elektro grelci grejejo kotlovsko vodo le za gretje objekta. V primeru nezadostnega gretja TČ sanitarne vode, se avtomatsko vključijo le grelec v bojlerju. Na splošno je veliko bolj učinkovito greti direktno v bojlerju, kot pa da bi za to uporabljal še obtočno črpalko in pri tem grel še inštalacijo in kotlovnico.
Ne vem pa ne, kaj uporablja anti legionelni program.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Ne razumem, kaj bi povezoval. Grelce lahko narediš samo neaktivne. Jaz imam aktvine in pri low noisu se mi je že prižgal, tako pri ogrevanju kot pri gretju sanitarne vode, pa tudi poleti, ko je bilo zunaj več kot 35 C.
Ko bo bo izpisalo, da so vklopljeni grelci bom opazoval trenutno porabo, da vidimo, kako je.
Bi pa rekel, da pri klasičnih inverterjih bi morali biti grelci skoraj obvezna oprema.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
xavi, izprobano. Dokler nisem imel grelca v bojlerju, sem večkrat ostal pri mlačni vodi. Izpiše se gretje z el.grelcem, vendar se ne zgodi nič. Dobro vem, ker sem dobil od žene skoraj poleno v glavo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Skoraj sem prepričan, da pri meni grelci delujejo. Tudi izpiše se modulacija 100%, pa še zvok je bil neki čudni. Ko se greje sanitarna voda, grelci grejejo le ta krog med toplotnim izmenjevalcem in TČ, tako, da v radiatorje ne gre nič. Če mene vprašaš, ne vidim razlike med gretjem direktno oz. preko grelcev v TČ. Grelci v bojlerju so ponavadi samo vir nesnage, ko se vodni kamen na njih nabira, seveda tam, kjer je trda voda.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Če tako praviš, potem ti verjamem! Verjetno je to stvar nastavitve in morda jaz ne znam nastaviti. Pri meni, ko se greje SV z grelcem v bojlerju, TČ nemotoma in istočasno greje naprej objekt s kompresorjem.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
AlanFord, da nimaš slučajno programsko izklopljenih grelcev TČ (saj se to da, ne)?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Se ne dá, preprečiš le tako, da da spustiš nastavitev temperature, pod katero naj se vklapljajo. Ker imam predimenzionirano TČ, imam nastavljenao na -15°C.
Ampak stvar je v tem, da meni napiše, da se vklopi grelec v bojlerju in tudi šteje število vklopov in čas vklopa v urah, kar dejansko ustreza vkloplenim grelcem v bojlerju - ta 100% deluje, saj sem meril na njih napetost, moč na števcu in temperaturo v bojlerju.
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
No pa da nebomo več off-topic...
Lep pozdrav vsem, sem nekako nov na tem forumu,
ampak prebiram ga že kakšno leto in pol...
Zadeva je sledeča, zazidano imam novogradnjo v okolici slovenjske bistrice...
Trenutno sem v koraku izdelave strojnih inštalacij, pa glede na to da je začetek leta in s tem možnosti da se odpre EKO-sklad ( po možnosti dobim kakšen €-ek nazaj), bi se odločil še za nakup toplotne črpalke.
Zaenkrat še nisem pristaš nobene tehnologije ali znamke...
Še podatki:
205 m2 ogrevanja
Stene: 30cm modul in predvidevam okrog 20cm fasade v jeseni
Streha: 30cm 0,35 izolacije
Tlaki: končna višina 17cm (5cm izolacije+sistemske+estrih+zaključna obloga)
Priporočate 1 ali 3 fazno makino? (priklop elektrike bo 3x20 ali 25 )
Moč?
Tisti, ki imate inštalaterstva ali jih prodajate mi lahko date tudi kakšno ponudbo (ZS). Nek srednji razred bi bilo najboljše.
Lp, Boštjan
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
za karkoli natančnega moraš imeti toplotno izkaznico.
pri tvojih podatkih manjka še površina oken in njihov U, smer neba dnevnih prostorov, koliko oseb za sv,...
čez palec pa 8kw.