Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Zanima me nekaj....pripravljamo izolacijo za tla v kurilnici in kotlovnici, drvarnici (zaenkrat to, ker se mudi zaradi centralne). Na razpolago imamo 12 cm višine, kupljen je styrodur xps (oznaka 300 nl) 5 cm debeline, ostalo bo tlak.
Pred izolacijo bom tla namazal z ibitolom, na izolacijo pa pride še PE folija.
Bo to šlo, ali naj kaj spremenim?
Najbolj me skrbi ali bo vse to zdržalo peč in v drugi sobi zalogovnik ter toplotno črpalko za SV. Bi bilo pametno na mestu, kjer bodo velike obremenitve dati samo tlak?
Ali ibitol res topi styrodur (slišane govorice)?
hvala in lp
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Ibitol gre z roko v roki z izotektom. Torej daj oba....da ne bo štale.
Stridur bo držal vse...ne se bat...je vsaj faktor 4 predimenzioniran.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
1
Ibitol gre z roko v roki z izotekom, kot je že rečeno. Ne priporoča se pa direktno polagajnje stiroporja/stirodurja direktno na površino, premazano z ibitolom (oz. o ostalimi bitumenskimi predpremazi na bazi topil).
Poglej malo za bitumenskimi predpremazi na vodni osnovi (kot je npr. DenBit DISPER AS od Den Bravena), na tistega pa se lahko direktno polaga toplotna izolacija in je ne razžira.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
to se pravi ibitol + izotek + izolacija.....??
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
1
Ja.
Varianta 1: ibitol + izotek + toplotna izolacija
Varianta 2: bitumenski predpremaz na vodni osnovi (DenBit DISPER AS) + izolacija
(varianta 2, če nimate posebnih zahtev glede hidroizolacije in želite le neko "osnovno" pred polaganjem toplotne izolacije).
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
no potem sem vse zaj....
ne vem kje ampak nekje sem prebral, da čez izotek še en premaz....kaj pa zdaj? berem ....delam.....berem = polom :-S
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Saj če nimaš še estriha nisi nič zaje....
Na ibitol privari še izotekt V4 in to je to. Ibitol je zgolj prednamaz...HI je izotekt!
Jaz sem pri sebi delal takole...če ti bo kaj v pomoč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-ii-del-hidroizolacija-vodovod/5974">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... dovod/5974</a><!-- m -->
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
tlaki narejeni...
še nekaj: s čim naj zapolnim na mestih kjer so odstopanja izolacije, inštalacije, cevi....in xps plošče ne gredo čisto skupaj?
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
eni so proti purpeni...baje "razteguje" izolacijo...še kaj drugega lahko dam?
ali gre izolacija direktno na beton? je folija potrebna?
bo talno gretje na sistemskih ploščah...
kaj dati vmes proti udarnemu zvoku?
hvala in lp
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Karletov špacapan...ki ne daš svoj teran..ti si zajebal kar se je zajebat dalo...pa še bi nadaljeval.
Po tleh mora !!! biti HI..tako da...vsaj tu daj anprej folijo pa potem čez izolacijo. Logično da purpena stisne..idealna reč da zapre reže...ne pa da ti bo izolacijo stisnila do te mere da jo poškoduje.
Daj ti te tvoje svetovalce našutiraj ker ti samo škodo delajo.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
mogoče pozabil povedat, da je zdaj govora o P in M.
sicer pa...tudi tukaj so mnenja deljena, eni delajo tako, drugi drugače....pač zaj..saj sem sebi in kaj naj zdaj - neham?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Najprej povej malo bolj jasno kaj SEDAJ sprašuješ, potem povej kako so lahko tlaki narejeni 1 dan po tistem ko sprašuješ o izdelavi HI... In ne sledim več kaj misliš da si zaj...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 51
Teme: 5
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Živjo,
Imam eno vprašanje. kdaj je po vašem mnenju bolje izolirati klet. sedaj imava pozidano in nama je zidar rekel, da naj že sedaj premaževa z ibitolom in potem še izolaciaj čez. tako, da bi se to delalo pred vsemi inštalacijami.
Kako ste vi to naredili? je bolje po tem, ko je že skoraj končano v kleti, da se ne hodi toliko po tej hidroizolaciji?
Hvala
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Mi smo delali HI tik pred zdajci. En pas trase za vodovod in kanalizacijo, tik predno se je to delalo. Elektriko,kar je šla po tleh v kleti (praktično nič), je potegnil po pasu HI tik ob zidu,kjer je itak malo ven gleda. Ostalo tik pred polaganjem stiroporja. Da se ne bi poškodovala... Zdaj pa ne vem, a smo bili preveč previdni ali ne. Obvezno pa pred intalacijami v ožjem smislu, ne predstavljam si kako bi HI naredil po instalacijah na tistem mestu.