No, ostala je torej samo še zadnja slabost klima-TČ napram on/off-kam:
inverterji ne bodo delali toliko časa, kot on/off-ke.
Tej tezi nikoli nisem oporekal :!:
Bi pa takoj vzel on/off, če bi mi kdo ponudil 15 letno garancijo na TČ -ne na zalogovnik.
Meni se bo investicija v Tč vrnila praktično v garancijski dobi, tako da zgubiti veliko ne morem, lahko samo dobim.
Če se mi bo inverter 'klima-TČ' pokvarila prehitro, bom naslednjič vzel Sonnekrafov inverter ali kaj drugega.
Ali pa je ravno v inverter motorju največji problem? -glede na bogate izkušnje, sassapo, kaj praviš?
PS
Vsaki dan grem mimo dveh FWHP, na katerih je emblem -lahko si misliš kateri.
Lično narejeno, preslišat pa jih tudi ne moreš -morda bi jim bilo dobro vgradit low-noise?
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Da ne bo sassapo mislu, da ga samo šinfam
Nekje ima prav, vsaj glede na mojo kitajko.
Pri njej se od nekje +5-6°C navzdol začne pri minimalni moči v uparjalniku tvoriti led.
Res se tega ne vidi na zunaj, ker je temperatura na sesalni strani uparjalnika še v +. S tem, ko gre zrak skozi uparjalnik se ohlaja in najprej tik pred izstopom začne tvoriti srž. Tega se ne vidi dokler se izmenjevalec počasi ne zabaše in se začne srž pojavljati na vstopni strani uparjalnika.
Če se gleda na avtomatiki temperaturo uparjanja ta pade na 0 in potem, ko kapaciteta uparjalnika zaradi zaledenitve počasi začne upadat, začne upadat tudi temperatura uparjanja. In gre potem v minus... TČ potem po potrebi začne dvigovat obrate kompresorja (ampak med defrosti je lahko tudi 2-3 ure ali celo več)
To se lahko vidi, če izvedem prisilni defrost (se da nahecat), ker se kljub na videz suhem uparjalniku pod njem pri defrostu pojavi kar velika luža.
Seveda, če bi TČ delala z višjimi obrati kompresorja, bi uparjalnik začel ledeniti pri višji temperaturi, kot sem jo prej napisal.
Ampak v praksi se mi izkaže, da če je temparetura nad 6°C z mojo kitajko 100% pokrijem potrebe po toploti moje hiše in nimam defrostov, kompresor takrat dela z min vrtljaji in če mu popravljam set point kakor mu raste temperatura dovoda cel dan TČ dela popolnoma brez taktiranja. (Izjama je sanitarna voda, ki prekine ogrevanje)
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ne, tudi pri +6 je relativno glasna, pa ni bila zadaj zaledenela -morda je posredi prekinjeno ogrevanje?
Sicer niti pol tako kot pri -4 in Rh100 -ampak takrat so prav vse glasne, ene sicer bolj.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Redke inverterce renomiranih proizvajalcev so "crknile" po 5 letih, pa še ti so z malo denarja prišli do dobrih rešitev z novo garancijo. Sam jih imam samo svojih instaliranih preko 350, popravljal sem pa do danes zaradi okvare brez človeškega faktorja vsega 7 naprav. Kar nekaj on off-ov sem že popravljal pred inverterji in tudi sedaj, zato so meni, ki te stvari tudi servisiram nekako jasne, drugim pač ne. Isto velja za klime (instaliranih preko 3800 inverterjev v zadnjih 17 letih, izjema na okvarah so le tisti nesrečni dke-ji od Panasonica s kitajskimi kompresorji), prave TČ in "klima TČ". Če ti ni usojeno delovanje pač crkne ena ali druga. Vsakdo si pa izbere njemu primerno. Zato tudi nimamo vsi LG TV-ja itd. Sam sem pristaš Sonya, kolega Panasonica, prodajalec pa ima doma LG-ja. Važno je le, da smo vsak s svojim zadovoljni.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Potrebe po defrostu pri inveretrski TČ in klasiki se ne da primerjat. Zanesljivo pa invereterska Tč pri 6 C in 100% močjo ob večji vlagi v zraku zaledeni tako, da potrebuje "defrost" Poznam celo primer pri 5C z pod dimenzionirano inverter 16KW TČ, ki jo drži pred defrostom samo zaporen čas. Če primerjamo zaporne čase, pa primerjave med tema tipoma ni.
Zaporni čas je najkrajši možen čas med "defrosti" Pri nekaterih invererjih je celo pod 25 min.
Upoštevat je potrebno tudi dejstvo, da bo klasika delovala na polni moči in z tem manj časa. Pri temp. nad ničlo se običajno celo sama odtali. Za manj defrosti bo delovala predimenzionirana TČ, Hudič je le da takšne naprave potrebujejo ustrezen zalogovnik, ki omogoča minimalni obratovalni čas kompresorja.
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Daj zavraga razloži mi zakaj je Inverterja in on/off-a ne da primerjat.
Kaj je na on/off tako naprednega, da inverter nebi zmogel.
Pa ne mi zdaj o velikosti uparjalnika nabijat.
Uparjalnik je tak, kot je. AMEN
Zdaj pa naštej prednosti on/offa.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Le zakaj hudiča pa naj bi pri +0°C inverter delal na 100% moči?
Ravno prej smo razglabljali, da se inverter dimenzionira tako, da pri 100% delovanju pokrije težke zunanje minuse -za razliko od on/off, kjer morajo el.grelci pomagat že v blagem minusu, če je TČ glede na tip(on/off) racionalno dimenzionirana.
Sasapotova razlaga, da 11kW inverter lahko nadomestimo z 8/9kW on/off-ko ne izhaja iz dejstva, da 8kW on/offka zagotavlja enako moč v mrazu, ampak iz dejstva, da so z nižje izbrano močjo on/off-ke v povprečju daljši ogrevalni cikli -kar prinaša letno manjše izgube.
Eno hipotetična prednost on/off, ki izhaja iz merlinovega zapisa pa je le:
če on/off med 10 minutnim ciklom pri +1 delno zaledeni, obstaja možnost, da se v času nedelovanja uparjalnik sam odmrzne -ne verjamem, pri +3 ali v soncu že morda, vendar takrat moj inverter v praksi nikoli ne nabira sreža.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Samo tega oni ne vedo, ker jih nimajo. Nakladat pa znajo, da se kar kadi izpod prstov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če se vrnemo v priljubljeno primerjavo z avtomobili... Pri avtu vsej prej crkne, kot mašina. Enako je pri TČ, kompresor renomiranih proizvajalcev je hudo trpežen del TČ, ki ponavadi preživi vse ostale komponente, če ni vključen človeški faktor, ali tovarniška napaka :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->