Bom kar izkoristil temo...v stari hisi imam montiran na pec cevni termostat na 45 stopinj. Pec se mi zagreje na max. 65 stopinj, vec ne.
Ima kdo kaksno idejo, kako izboljsati to Stadlerco? Zalogovnika nimam, ko pogorijo drva, je potrebno znova nalozit. Po domace...potrebno je dezurati...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In pri 65 je loputa za zrak še vedno odprta, peč pa še vedno na polno gori.
Nobenega mraza, pa kup problemov.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Si poskusil cevni termostat nastavit na 60sC,črpalko na malo hitrost, Samson 80sC. Kateri tip kotla?
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Tukaj je se podrobnejsi opis peci, moja je manjsa izvedba 17.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni-kotli/stadler-central-17-in-23">http://www.wvterm.si/proizvodi/klasicni ... l-17-in-23</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ja samo če non stop nalagaš, potem imaš ob teh pomladanskih temperTurah in 60 dvižnem vodu precej vroče v hiši.
350 litrov je bolje kot nič, dvomim pa da bo za en dan dovolj. Vsaj v hudem mrazu ne. Koliko m2, kako izolirano, koliko zunanjih sten....
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Koliko m2?
Kam lahko postaviš zalogovnik? Upam, da lahko nekam blizu šporgeta, oziroma tako da ti bo grel prostor s svojim ohlajanjem.
Res da imaš švoh kurišče (7kw), samo če hočeš imeti toplo 24/7 potem rabiš več podatkov za velikost zalogovnika. Predvsem koliko ur si v povprečju odsoten, ter koliko ima objekt izgub v tem času. Običajno ljudje v hiše ne dajejo zalogovnikov manjših od 1m3. Je pa res da imajo običajno vsaj dvakrat močnejše peči. Problem nastane ker povezava na zalogovnik in regulacija stane „enako”, pa če je to 350l, ali pa 3m3. Razlika je samo v ceni zalogovnika. Prevelikega pa načeloma ne smeš dati, ker ga ti s šporgetom ne boš segrel celo popoldne. Malo preberi teme o zalogovnikih.
Strošek pa ne bo majhen,jurja najmanj,
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Razen če bi kje kupil kakšno rabljeno zadevo.
Rabiš pa zalogovnik, varovanje povratka (črpalka 80, nek 3potni ventil.... Pa kak termostat in vsaj časovno uro ali pa sobni termostat, ker vse ročno delat ne gre.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Črpalko dobiš pod sto, za tristo dobiš set (ventil, nepovratni, črpalka, termometri , v obliki seta laddomat, oventrop, tudi Seltron ima najbrž kaj podobnega).
Ker peč nima ”pameti” bi mogoče razmislil o kakšnem acc 20 od seltrona, ali kaj podobnega. Ne vem kako dela laddomat. (kdo požene in kdo ugasne črpalko)
Za tvojo površino bo tudi 500l ok če ne gre več.
Bojler imaš rešen? Sicer s posodobitvijo rešuj še ta problem.
Rabil boš tudi večjo ekspanzijo.
Če imaš navadne ventile na radiatorjih, potem nek sobni termostat, če imaš termostatske lahko tudi samo z neko stikalom uro, čeprav se mi zdi sobni boljša opcija, če le imaš kakšno pametno mesto za njegovo postavitev. Pa mogoče si privošči še nek termostatski mešalno ventil da ne boš v radiatorje po nepotrebnem spuščal 80C.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Črpalko dobiš pod sto, za tristo dobiš set (ventil, nepovratni, črpalka, termometri , v obliki seta laddomat, oventrop, tudi Seltron ima najbrž kaj podobnega).
Ker peč nima ”pameti” bi mogoče razmislil o kakšnem acc 20 od seltrona, ali kaj podobnega. Ne vem kako dela laddomat. (kdo požene in kdo ugasne črpalko)
Za tvojo površino bo tudi 500l ok če ne gre več.
Bojler imaš rešen? Sicer s posodobitvijo rešuj še ta problem.
Rabil boš tudi večjo ekspanzijo.
Če imaš navadne ventile na radiatorjih, potem nek sobni termostat, če imaš termostatske lahko tudi samo z neko stikalom uro, čeprav se mi zdi sobni boljša opcija, če le imaš kakšno pametno mesto za njegovo postavitev. Pa mogoče si privošči še nek termostatski mešalno ventil da ne boš v radiatorje po nepotrebnem spuščal 80C.
Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Bojler imam rešen preko elektrike. Tukaj nadgradnje ne predvidevam zaradi majhne porabe.
Cevni termostat imam trenutno nastavljen na 45 stC, pa je povsem OK. Pri 60 stC so že "oreng" vroči, pri 80 stC pa bi mi jih verjetno v zrak vrglo :mrgreen:
Ventile imam čisto navadno varianto od Herzta (sem menjal ene 3 stare, ki so bili še od Aklimata; so že točili). Pa je smiselno nanje dati termostatske ventile ali pa celo vgraditi sobni termostat, če že lahko na zalogovniku samem definiram temparaturo spuščanja temparature v vod?
Sicer je na dolgi rok smiselno, ker nisem stalno doma, ampak lahko tudi ročno spremenim temparaturo spuščanja temparature v vod, kolikor razumem ali pa vod tudi povsem zaprem in odvečno toploto takrat shranim v zalogovniku? Do koliko stC pa lahko sploh "zakuriš" zalogovnik?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Toliko kot peč. 70, 80,90....
Za mešalni ventil med zalogovnikom in radiatorji si že ugotovil da ga je imeti pametno. Termostatska varianta je esbe vta 321. Takega imam jaz.
Kako boš določil kdaj greje sobe? 24/7 tudi ko bo zunaj sonce in 12C tako kot včeraj, ali boš takrat ročno ugasnil črpalko. Ali boš nastavil tako kot jaz ko grejem popoldne in zjutraj. Vmes ko me ni doma in ponoči, tudi če za kakšno stopinjo pade. Ampak jaz imam termostatske ventile na radiatorjih. Ti pa daj sobni termostat ki ti bo ugasnil črpalko ko boš imel dovolj topel prostor.