PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga pri notranji okenski polici

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#31
mblazko Napisal:In kako si potem stvar rešil?

sem ze napisal, silikon,
#32
Imaš vijake ( s katerimi je okvir šravfan v steno)spodaj na okvirju? Če imaš res dež v notranjosti okvirja, potem ti res lahko preko vijakov priteče pod profil, potem pa prosto naprej....
#33
rok77a Napisal:tole se meni zdi da se voda lepo nabira v okvir(ker imaš veliko umazanije v okvirju, na zadnji sliki).

Ko zapreš okno, zna tisto tesnilo, ki se vidi na zadnji sliki, ki je najbolj zunanje(nanešeno na okvir) slabo tesniti na krilo okna. in zna biti da se ti ves ta dež nabira v okvir, tam pa ti ne more v celoti hitro odteči...
dodatne slike, ki jih je nalepil kažejo, da imaš prav...
#34
Če smo malo pikri...napušč bi rešil problem. A ni ga čez moderen izgled.

Tudi jaz malo sumim da zaliva noter med oknom in krilom...potem pa pač najde pot koder je možno.
#35
vincent: lahko pa hišo iz ajdovskega konca peljem kam, kjer ni vetra pa bo tudi ok. Napušč pri dežju z vetrom nima vpliva na okno. Mokro je tako ali drugače. Pravim pa tudi, da so na enakih pogojih še 4 okna in z njimi ni problema.

Zaenkrat hvala za pomoč, in to teorijo puščanja pri tesnilu bom malo preveril. Očistil profil in okno malo z vodo zalival (simulacija dežja). Pa bomo videli, če bo profil moker oz. poln vode.
#36
naštelaj krilo - oz. približaj krilo okvirju, se bo malo bolj trdo zapiralo, ampak tudi "dihtalo"
#37
ja probaj najprej naštetat, preden začneš tuširat okno. štelaš z nekimi ekscentri ki so na krilu
#38
Do sedaj nisem pomislil, da bi pregledal koliko okno stisne tesnilo. Že od fasaderja naprej sem osredotočen na režo med polico in okvirjem.

Moram se naučiti kako nastavim okno in potem preizkusiti.
#39
Citat: to teorijo puščanja pri tesnilu bom malo preveril. Očistil profil in okno malo z vodo zalival (simulacija dežja). Pa bomo videli, če bo profil moker oz. poln vode.
Puščanje okenskih tesnil (med fiksnim in gibljivim okvirjem) bi imelo za posledico vodo na notranji polici in morda kapljanje iz nje po zidu navzdol.
Če imaš površino notranje police suho, se ne trudi s tesnili.

Voda, ki pride v žleb na zunanjem robu okvirja steče po kanalu na zunanjo polico. Praviš, da imaš špranjo med polico in okvirje zakitano - tudi s to vodo se ne trudi.

Iz notranjosti okna (stik med fiksnim in gibljivim okvirjem) bi voda lahko prišla v zid le ob pritrdilnih vijakih. Teh verjetno nimaš spodaj, ampak le na obeh stranskih delih. Tam pa toliko vode, kot jo kažejo fotke ne more teči.
Nimam časa - sem v penziji!
#40
Pa kaj odkrivate toplo vodo tam kjer je ni. Pušča mu na stiku vodil rolete in okenske police, ker tam zadaj ne more zakitat.
#41
Zakaj bi tam kital? Vodilo je najbrž na polici. Tisto male vode kar priteče po vodilu je premalo za tak flek v notranjosti. Edino če ima narobe padec narejen, potem je pa druga pesem.
#42
Ker so mu vodila zmontirali sočasno z okni, polica pa je prišla kasneje in za vodilom ni pokitano. Ko je naliv je polica mokra in dovolj je ze malo vode pa ima mokro.

Ko dež normalno pada in ima polico mokro grem stavit da mu ne zaceja nikjer, problem ima samo ko piha in mu dež nese postrani, takrat je vode dovolj.

Pri meni je bil popolnoma enak problem, s tem da je bilo bolj mokro.
#43
Tudi meni se je pojavilo to ob zadnjem dežju ko je pihal jugo. Če mam rolete dol ni problema, ble pa so gor in je blo mokro pri treh oknih na južni strani. Sedaj sem probal vse rešit z silikonom pa bomo videli.
#44
Ponovno se oglašam.

Mislim da sem zadevo rešil. Še vedno ne vem kateri je bil glavni krivec vendar sumim na dva. Ali je puščalo oz. vleklo vlago nase lepilo končnika police (ploščice za odvajanje vode) ali pa špranja med vodilom in okenskim okvirjem (vertikalni stik).

Zadevo sem zamazal z silikonom in sedaj je ok. Zadnji teden je bilo veliko dežja in noter je bilo suho.

Hvala vsem za mnenja.
1 2 3
Iskanje po temi