Objave: 88
Teme: 13
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Imam sistem postavljen jeseni. Peč na drva + hranilnik 1000L + TČ za sanitarno vodo.
Ogrevamo dobro izolirano stanovanjsko hišo z tremi ogrevalnimi etažami. Spodnje bolj kletne prostore malo manj, zgornji dve etaži pa temperaturo regulirata sobna termostata. Pri peči imamo dva ročna mešalna ventila. Eden je za mansardo, drugi pa za spodnja dva prostora.
To vse nekako lepo funkcionira, sploh pri meni v mansardi, kjer so prostori bolj povezani eden z drugim.
Problem je bolj spodaj pri starših, kjer jim sicer lepo greje, samo motijo jih ti intervali "mrzlih radiatorjev", sploh zvečer se pritožujeta da ju včasih v noge zazebe. Temperaturo imata vedno vsaj 22, ali več. Problem je tudi z sobnim termostatom, ki ga stalno prestavljata in nikakor ne najdeta prave lokacije. V kuhinji oziroma dnevni sobi je vedno dovolj toplo in tam sobni termostat zelo poredko vklaplja črpalko. V hodniku se pa stalno odpira, kjer pa tudi ni primerno.
Sedaj vse bolj razmišljam kaj storiti v prihodnje, da se izognem obstoječim težavam.... Verjetno bi z kakšno vremensko regulacijo rešil celoten problem najhitreje. Obenem bi moral zmontirati tudi motorčka na mešalna ventila.
mogoče kak predlog?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Vgradite termostatske ventile
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:kjer jim sicer lepo greje, samo motijo jih ti intervali "mrzlih radiatorjev", sploh zvečer se pritožujeta da ju včasih v noge zazebe. Temperaturo imata vedno vsaj 22, ali več. Problem je tudi z sobnim termostatom, ki ga stalno prestavljata in nikakor ne najdeta prave lokacije.
Citat:Vgradite termostatske ventile
Termostat shrani, morda bo kdaj prišel prav. Črpalka naj deluje nonstop na min hitrosti.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Vgradite vremensko vodeno regulacijo. Z njo boste ogrevali bolj enakomerno pa še zalogovnik bo ostal dalj časa topel.
Objave: 88
Teme: 13
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Razmišljal sem tudi, da bi tisto črpalko vezal na kakšno časovno uro. Ta bi recimo od 12 dopoldne do 9 zvečer stalno držala črpalko v pogonu, ponoči pa pač preko termostata.
Je pa težava, ker z ročnim mešalnim težko kontroliram dvižno temperaturo. Če je v zalogovniku zgoraj 70 stopinj, mešalni na 5 stopnji, mi pošilja cca 60 stopinj.
Objave: 88
Teme: 13
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Vremenska je že ok, samo je pa tudi strošek. Koliko bi me od oka prišla?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Sam material cca 600€ ter montaža med 100 in 200€ odvisno od potrebnega časa za vgradnjo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Je pa težava, ker z ročnim mešalnim težko kontroliram dvižno temperaturo
Pri termostatskih ventilih na vseh radiatorjih to ni nobena težava, važno, da temperatura ni prenizka. Za dobro ogrevanje prostorov ne more biti previsoka.
Če hočeš imeti nek prostor (spalnica, ...) ponoči bolj hladen kot podnevi, daj tam na radiator termostatsko glavo s časovno nastavitvijo.
Citat:Vgradite vremensko vodeno regulacijo.
V tem primeru se bojim, da ne bo uspeha. Vrata med prostori so bolj zaprta kot odprta. Hodnik se neenakomerno hladi ob odpiranju zunanjih vrat. Verjetno se tudi prezračuje skozi okna samo v dnevni sobi. ...
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Če je regolacija ON/OF prid do tega da čutiš hlad,pri regolaciji ki kostantno ogreva pa tega ni.Zvezno ogrevaje je ekonomično in kofortno.Z termostatkimi venili se da prav tako kar dobro regolirat teparatura ,seveda je pogoj da črpalka deluje ves čas.
Objave: 88
Teme: 13
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Malo se bojim, kako bo z mešanjem vode v zalogovniku, če bo črpalka skos v pogonu.
Termostatske glave imamo že zmontirane, razen tam kjer je termostat.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Če se vgradi kvalitetne termostatske ventile in frekfenčno črpalko ne bo veliko ceneje pa še vedno to ni to.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Malo se bojim, kako bo z mešanjem vode v zalogovniku, če bo črpalka skos v pogonu.
Lahko si privoščiš avtomatiko, ki ti zagotavlja solidno razslojevanje (pred kratkim ena tema o tem), lahko rešiš z malenkost večjim zalogovnikom in zmešano vodo, lahko pa ostaneš pri tej velikosti zalogovnika, zmešani vodi in nekoliko padanja temperature prostorov proti koncu praznjenja zalogovnika.
Citat:Termostatske glave imamo že zmontirane, razen tam kjer je termostat.
Pusti termostat in se malce poigraj z uravnoteženjem radiatorjev.
Termostat in termostatske glave postavi na max. Temperaturo prostorov reguliraj ročno z mešalnim ventilom (temp. dvižnega voda - isto dela vremenska regulacija). V prostoru z termostatom zapiraj dušilni ventil radiatorja (na povratnem vodu), da boš imel ravno pravo temperaturo prostora, v vseh drugih prostorih je dušilni ventil polno odprt, bo prevroče v prostoru. Nastavi ustrezno termostatske ventile in termostat - mora delovati brez spremembe regulacije.
Nimam časa - sem v penziji!