#16
Neostik v piksni, pa en čopič. Prerežeš, natakneš, namažeš, stisneš, po 10 sekundah spustiš in obrneš proti zidu, da se ne vidi stika. Najhitreje, pa še vsi ''profi'' izolaterji tako delajo.
#17
zamot1 Napisal:V čem pa je fora izolacij cevi? Jaz imam odprta vrata kurilnice in se klet lapo greje brez radiatorja, pa še stopnišče je prijetno toplo, v kurilnici je pa ob prižgani peči max 25°C.
LP Tomaž

z čim vraga pa kuriš,da se ti nič ne pokadi in zapraši
#18
Tudi jaz sem danes začel z izolacijo cevi v kurilnici. Imamo nekje 8 let stare plamaflex cevi na hodniku. Kjer temperatura cevi sigurno ni nikoli presegla 70C. Pa so zadrge odstopile od pene (pa so lepljene na peno v tovarni), ter seveda so se cevi skrčile. Nekje 80% cevi od plamaflexa, zadrga ne drži nič več. Komplet zadrgo potegneš s cevi, kot da jo drži še samo slina.

Tako da sem za kurilnico (pač polno kolenov) odločil za armaflex in lepilo od armaflex-a 520.
Vsekakor sem ugotovil da če vlečem cevi čez kolena, da je bolje da z lepilom namažem peno ko še ni nataknjena na cev (ker sem ugotovil da gre zelo hitro, sem prav na vse cevi nanašal tako lepilo). Ko je lepilo suho na dotik, natakneš na cev in stisneš.

Danes popoldne, položenega 18m armaflexa, ni še končano:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1Z/rF/4TZFwjlL/pb170003unichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/36/Yn/1X8M5Cju/pb160002unichr("46")jpg[/img]

takole pa odstopa zadrga od plamaflex-a:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/S/Kt/1cnuHs2D/pb170001unichr("46")jpg[/img]
#19
zamot1 Napisal:V čem pa je fora izolacij cevi? Jaz imam odprta vrata kurilnice in se klet lapo greje brez radiatorja, pa še stopnišče je prijetno toplo, v kurilnici je pa ob prižgani peči max 25°C.
LP Tomaž

Zakaj bi grel klet, če v njej ne bivaš ali delaš? Z izolacijo lahko precej zmanjšaš izgube. Npr. samo z izolacijo STČ in sanitarnih vodov, se mi je zmanjšala poraba do 0,5 kW elektrike na dan.

Očitno pa je, da sta na staranje občutljiva armaflex in plamaflex. Tudi lepilni trakovi armaflexa odstopajo. Sam sem uporabil tudi vezice.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#20
zavaa Napisal:Imamo nekje 8 let stare plamaflex cevi na hodniku. Kjer temperatura cevi sigurno ni nikoli presegla 70C. Pa so zadrge odstopile od pene (pa so lepljene na peno v tovarni), ter seveda so se cevi skrčile. Nekje 80% cevi od plamaflexa, zadrga ne drži nič več. Komplet zadrgo potegneš s cevi, kot da jo drži še samo slina.
Sicer imam "samo" ene 6 let star plamaflex, pa sem malo prej šel probat na par mestih odpret zadrgo. Brez problema, vse drži. Tudi pri sami peči, kjer zna temperatura poskočit proti 90°C, nenazadnje sem (resda prvi dve leti) tudi nekaj časa zadevo namenoma pregreval na maksimum.
#21
Meni je spet žal, da nisem pred nakupom cevi prebral te teme. V trgovini imajo ponavadi par premerov plamaflex cevi, potem pa s temi premeri želimo izolirati vse živo. Jaz pričakujem, da bodo šivi z leti popustili pri tistih izolacijah, ki so na ceveh preveč napete. Verjetno ni problem temperatura, ampak napetost. Neka črna starejša izolacija, verjetno armaflex pa je bila pri meni ob sami kovinski cevi, kot bi bila iz oglja.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#22
od Plamaflex-a je pri nas samo 13/35 na zadrgo. Na cevi ni na tesno.

Predvidevam da je zaradi skrčka, zadrga začela odstopat. Saj se prav vidi kako je zadrga nagrbančena. Pena se skrči, zadrga pa ne.
#23
Pri nas v trgovini imajo tri premere, ima pa Obi v Ljubljani dobro izbiro po dvojni ceni, vsaj 10 različnih premerov. Da se zadrge ne trgajo, je verjetno potrebno kupiti pravi premer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/PLAMAFLEX-cevne-izolacije/Asortima-SV">http://www.izoterm-plama.si/si/proizvod ... sortima-SV</a><!-- m -->

Je plama primerna za solarne cevi?
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
#24
Ni kriva tesnost, saj ne vleče zadrge narazen. Skrček pene povzroči, da se zadrga nagrbančni. Saj je zadrga plastična in se ne krči. Čisto vse cevi imajo nagrbančene zadrge.
Je pa pena trša, tako da se sama pena okoli cevi ne odpre.

Za solarne cevi je primeren Armaflex HT (+150C)
#25
Jaz sem imel pred izolacijo v kurilnici savno dobesedno. Sedaj je precej bolje, pa še vedno dovolj toplo v naslednji prostor, kjer je sušilnica.
#26
Hiša se hladi skozi okna, vrata, fasado, strop v notranjosti pa je težnja po izravnavi temperature v vseh prostorih- enaka, naravna zakonitost, zgoraj malo več, spodaj malo manj.
Ja, snitarno vodo pa imam izolirano!
LP Tomaž
#27
ponavadi se izolira zaradi kondenza.
#28
Topla cev ne bo kondenzirala.
#29
(december)
tudi sam sem se lotil izolacije (Plamaflex ISO), a zgleda da delam nekaj narobe, ker zadeva grdo zgleda in tudi funkcionalna ni.

Prvi problem: ko je izolacija na cevi, se ne stisne do konca. Zunanji premer bakrene cevi je 28, notranji premer izolacijske cevi tudi.
Ali ni to mišljeno da se stisne samo od sebe ? Je vedno treba še z nečim prilepiti ali poviti/povezati ?

Drugi problem, ki je najbrž vzrok za prvega: takoj, ko je izolacijska cev na vroči (70°C) bakreni cevi, se raztegne/podaljša za vsaj pol centimetra.
In če se nima kam raztegniti, kot npr. na sliki, kjer je med dvema objemkama, se pač nekako napihne in se po rezu še bolj odpre.
Koliko krajše je treba rezati te cevi, da potem ustrezajo, ko so enkrat na 70°C ? Npr. če rabim cev 100cm, koliko jo moram dejansko odrezati ?


Priložene datoteke
.jpg   p003.jpg (Velikost: 252,58 KB / Prenosi: 1415)
.jpg   p004.jpg (Velikost: 251,71 KB / Prenosi: 1415)
.jpg   p001.jpg (Velikost: 244,1 KB / Prenosi: 1415)
#30
Kupi izolacijski samolepilni trak in vsako cev na par točkah obvij (lahko tudi navadni armiran trak sive barve), ali pa zalepi kar po dolžini šiva. Tudi tam, kjer so zidne konzole je takšen trak zelo koristen.