Objave: 37
Teme: 4
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
Torej sedaj imaš pretok 1m3/h pri uporu 4,1m, kar je točno 40W kot ti izpiše črpalka.
To pomeni, da ti črpalka zmore maksimalno dT=7°C razlike me dvižnim in povratnim vodom (recimo 29/22°C).
Nič kritičnega: dvigni temperaturo dvižnega voda na 32°C (povratni vod bo dosegal temperaturo 25°C). Zaradi tega boš imel cca. pol ure prej ohlajen 1500 lit. zalogovnik z 90°C na 32°C.
Odzivnost talnega gretja bo sicer nekaj manjša (to se bi poznalo jeseni in spomladi), ampak če boš fural zadevo pozimi non stop brez ugašanja (brez nočnega reduciranja), ne bo nikogar zeblo.
Pa še to:
Veje na zgornjem razdelilniku naj imajo pretok po 1,5lit./min, edino kopalnica 2,0lit./min.; na spodnjem razdelilniku pa 1,0lit./min, edino kopalnica 1,5lit./min.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Hm, sedaj imam razliko med dvižnim in povratnim vodom 1 stopinjo, ali pa mi termostat narobe kaže. Kot rečeno, malo kasneje bom izklopil pritličje in do jutra laufal samo prvi štuk, pa napišem jutri razliko med dvižnim in povratnim vodom in če je gor kaj bolj toplo.
Saj zebe nas sicer ne, samo ravno otroška soba je najhladnješa v hiši pa ima samo eno zunanjo steno.... Hvala za 1x. napišem jutri kako in kaj.
Objave: 37
Teme: 4
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
Sem pozabil pripisat: ti podatki veljajo pri zunanji temperaturi -15°C, glede na to, da imate res dobro izolirano hišo (iz podatkov sem izračunal pritličje 3,5kW, nadstropje 4,5kW pri zun. temperaturi -15°C).
Objave: 402
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
SloCop, tvoj osnovni problem je, da imaš hidravlično neuravnovešen sistem. Če bi imel dobro uravnovešenega, bi imel v vseh prostorih željeno temperaturo ali v vseh enakomerno premalo/preveč toplo. Če bi imel razmerja med energetskimi potrebami prostorov konstantna (saj niso, ampak ...), bi to lahko rešil s pripiranjem pretokov po posameznih vejah. Ampak po opisanem izgleda, da bi v pritličju moral ventile skoraj popolnoma zapreti in tako natančnih nastavitev ne uspeš ročno opraviti.
Takšne probleme navadno lahko odlično rešiš, če med seboj uravnovesiš celotne delnike vej in pred vsakega daš ventil, ki ti vzdržuje nastavljeno tlačno razliko med dovodom in povratkom. To bi delalo vedno ob uporabi termostatov in brez njih. In nastavljanje lahko vsaj v grobem ločiš na nastavljanje teh ventilov diferenčnega tlaka in pripiranja ventilov na delilniku za nastavljanje razmerij med posameznimi vejami.
Kolikor vem, se z ventili, ki jih je predlagal ičo, v trenutnem stanju brez termostatov to isto sicer da odsimulirati, a ti sprememba kateregakoli ventila (od teh dveh plus od vseh vej) vse poruši in spet moraš vse hkrati na novo skupaj loviti. Pri uporabi termostatov pa sploh ne verjamem, da bi s temi ventili zadeva delovala.
Črpalka verjetno ni preslaba, če ti je ob uporabi termostatov nekaj let bila dovolj močna. One cevi premera 18 mm so res neprimerne, ampak spet, če je nekaj let delovalo, bi za silo verjetno le moralo iti skozi.
Aleš
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
kakšen pa je ta ventil? kje kupim, oziroma kdo mi to lahko naredi?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Saj ti je že napisal!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Danfoss+MSV-C&client=firefox-a&hs=psp&rls=org.mozilla:sl:official&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4ja3UufoGoTSsga4zICoBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1600&bih=1058">https://www.google.si/search?q=Danfoss+ ... 0&bih=1058</a><!-- m -->
Čeprav dodatno dušenje pretokov nekako tu ni na mestu. Poleg tega ta ventil ne more delovati na deljeni veji, ker bo dušil oboje hkrati ali pa nič (glede na skico tvoje vezave).
Ker očitno ločuješ štuke, bi bilo mogoče bolj kam dodati dodatno pumpo.
Pri stanju, kakršno je, odpri vse veje do konca in poizkusi z glavnim ventilom v omarici (predvidevam, da vsaj to imaš) uravnotežiti najprej nadstropja, nato se šele igraš s posameznimi vejami.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 144
Teme: 0
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Zakaj si sploh odklopil termostate, če pa je zadeva delovala? Meni se zdi edino smiselno, da jih priklopiš nazaj in pozabiš na vse nasvete.
Objave: 62
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Mojstru sem zaupal izvedbo talnega gretja za mansardo (cca. 100m2/ 7 vej) in priklop na obstoječe centralno.
Za dovodno cev med obstoječo centralno in razdelilno omarico je uporabil cev alumplast fi 22mm. Ker pa je bila cev položena zelo površno sem zahteval naj popravi. Cev je nato popravil in jo malce podaljšal z kolenom. Zadevo smo stestirali in po končanem delu tem sem poravnal račun ter vse skupaj zalil z estrihom.
Sicer sem malo pozno začel raziskovati v to smer, ampak počasi se mi dozdeva da sem imel ''salabajzerja'' na delu, za dovodno cev je v osnovi uporabil premajhen fi, zraven tega pa mi še koleno (zunanji presek 15mm) bistveno zmanjša pretok vode in da bom moral v talno spustiti večjo temp. vode...
Kaj lahko naredim? Reklamacija? Štemanje?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Pretok skozi cev je konstanten (!)...kjer je zožitev se zgolj hitrost vode poveča.
Tako da..naprej sprobaj pa boš potem videl zakaj se gre.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Cev je dovolj velika, logika pri talnem je pač malo drugačna kot drugje.
Glavnina vode itak kroži znotraj kroga talnega (se pravi na relaciji cevi v talnem, razdelilci), po tej cevi se zgolj dodaja voda za segretje na željeno temp.
Sicer pa najprej probaj, šele potem zganjaj paniko.
P.S. Pravzaprav ti kar štemaj. Čez paniko ga ni. Farmacevti pravijo bolje spriječiti nego liječiti in prodajo na gore raznih turbo dodatkov za vnaprejšnje zdravje.
Tudi tu se velja poslužiti iste panične metode.
Nek se vidi, ko je šalabajzar.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vse je odvisno od energetskih potreb, če zadostuje 10 - 20W na m2 je dovolj tudi precej manjši dovod. kadar potrebujemo precej več energije na m2, mora biti cel sistem drugače sasnovan in izveden.
Vsaka hiša in njeni prebivalci so unikat, ni enakosti so zgolj približki
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Pravzaprav je odvisno tudi, kje je mešalna grupa.
Če je v omarici in peč na drva, bi bil dovolj že baker fi 10, če je pa v kotlovnici pa... pri 100 kvadratih, na uč, baker 15 preko glave. Edino cevi bi mogoče malo šumele.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 62
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
Mešalni ventil in črpalka ste vezana takoj za zalogovnikom in pred radiatorskim vejam. Ogrevam se na TČ.
Lp,