PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje - nepravilna vezava?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

se opravičujem če se kje že nahaja podobna tema, jo žal ne najdem.

Torej, če kdo spremlja moje dogajanje s talnim gretjem sem do sedaj tri sezone uporabljal v vsakem prostoru termostat, ki je po potrebi odpiral in zapiral posamezne veje. V praksi je to pomenilo da nikdar ni bila cela hiša na enkrat v ''pogonu''. No letos sem se odločil da termostate izklopim ter malo eksperimentiram brez. In kaj sem ugotovil da imam v prvem nadstropju v nekaterih prostorih premajhne pretoke. Koliko je to ne vem, recimo 1l, točno se zaradi umazanih merilcev ne vidi. Je pa prvo nadstropje bolj hladno kot pritličje.

Sedaj pa vprašanje, iz zalogovnika gre dvižni vod v mešalni ventil (označena črna škatla na skici), tam je tudi obtočna črpalka Alpha ki jo imam sedaj na ročno in 45W. Problem pa je najbrž v delitvi za črpalko, kjer se šalabajzarsko cev razdeli na dve in ena gre v pritličje v razdelilno omarico druga pa v prvo nadstropje. Ugibam da tista ki gre naravnost vodi do pritličja drugap a v prvo nadstropje. V pritličju imam ventile za pretok zaprte skoraj do konca in talno funkcionira B.P.. V nadstropju pa ne...

Kako bi moralo biti to sploh povezano? Se mi zdi da je po domače... a rabi vsaka veja do razdelilne omarice svojo črpalko? Je tako prav? Naj samo zamenjamo da gre v prvo nadstropje direkt v pritličje pa pod tem kotom? Voda gre po liniji najmanjšega upora in torej naravnost gor.......


Hvala za odgovore.


Priložene datoteke
.jpg   shema.jpg (Velikost: 9,82 KB / Prenosi: 1522)
#2
najprej moraš veje zregulirat, tiste veje ki imajo večji pretok pripreš da nastaviš nekje 2l pretoka
#3
A nisem napisal da imam v pritličju pretoke na minimalno - ročno zaprte in greje ok. Prvo nadstropje pa ni dovolj toplo. Če pritličje popolnoma zaprem rvo nadstropje funkcionira.
#4
Za tem tvojim T kosom (na povratku) bi moral na vsako vejo dvižnega voda vgraditi Balansirni poševnosedežni ventil (recimo: TA STAD, Danfoss MSV-C, COMAP) s katerim bi priprl pretoke in vsaki veji -pritličje in nadstropje odredil točno določen pretok.
Pogoj je pa jasno dovolj močan vir toplote. Preveri ali je zadosten.
#5
Vir toplote? Smile 1500l vrele vode Smile

Temperatura dvižnega voda ni problem, problem je premali pretok v prvem nadstropju.
#6
Tole je že bolj zanimivo, da priprem v kurilnici dvižni vod do pritličja, samo a ni to isto kot če priprem posamezne veje v pritličju... če niso zaprte še vedno prvi štuk ni ok.
#7
povej:
- tip črpalke
- kvadraturo prostorov
- debelino izolacije pod talnim
- debelino izolacije na zunanjih stenah
pa ti izračunam potrebne pretoke za pritličje in nadstropje
#8
Pritličje - 140
Prvo nadstropje - 140
Klet - ni pomembno ker ni predmet ogrevanja v tem primeru.

Zunanje stene: 16cm stiropor, opeka poroterm
Okna 0.7W
pod talnim 15cm stiropor in sistemske plošče - skupna višina je 15.

Hec je daimam Alpha 2 črpalko, če jo dam na 45W ne ogreje cele hiše, če pritličje zaprem greje na 15w prvo nadstropje tako kot treba.

Dvižni vod temperatura trenutno 29 stopinj, spodnji štuk 25 stopinj zgornji 22, spodaj so tla topla, zgoraj ne oziroma niso mrzla.

Aja Izolacija proti strehi, AB plošča, plus 16cm stiroporja na njem estrih
#9
Da nimaš kakšnega sifončka v glavnem vodu? Doli - gori- doli, v gori pa imaš zrak, ki ovira pretok - jaz sem si na tako vejo, ki je šla doli gori doli preko cevi od centralnega sesalca, dal odzračevalna lončka.

Jaz z alfo 2 na kateri koli moči ogrejem dve nadstropji, 180 m2, vse ventile imam odprte, vej pa skupaj 2 x 7.
#10
Hm, če imam je to eno sranje al kako?
#11
Zaenkrat je to domneva. Imaš kakšne slike za pogledati, kaj se je takrat pri polaganju dogajalo?
#12
Slike imam vse razen talnega, samo ta razvod je bil narejen prej. Bom pogledal, bi znal imet in javim.

Recimo da je tu problem a bi eventuelno pomagalo če potem zamenjam cevi dvižnega in povratnega voda? Recimo da je problem sedaj v dvižnem..
#13
Hm, po fotkah sodeč je vse ok, v kurilnici pride iz zida ven, sploh še nimam zametano do konca in potem v enem kosu do prvega nadstropja tam pa do omarice. Čudno mi je vseskup. Tudi posamezne veje v talnem so mi prezračili pretok je po vsaki veji nemoten.
#14
kaj če pa zapreš vse ventile v pritličju, takrat greje mansardo?
#15
če takrat greje ko imaš pritličje zaprto je verjetno z sistemom vse vredu
če imaš dve etaže po 140m2 je to okoli 1700m cevi
katero črpalko pa imaš? verjetno 25 60
z dušilnimi ventili nebi nič rešil ker zato so ventili na razdelilcu z njimi lahko pripreš pretoke
z pripiranjem ventila v kurilnici tudi neboš nič rešil ker če si uravnal sistem v pritljučju na minimum je pretok že na minimumu


samo pritličje ti greje zato ker so do tja krajše cevi posledično je do pritličja manj upora in obrne vse skozi pritličje za mansardo pa zmanjka pretoka

verjetno bo potrebna prešvoh črpalka

če imaš vsako etažo posebej speljano v kurilnico daj za vsako etažo posebej črpalko
če ne pa bo treba to zamenjati za močnejšo pa za talno ne davati alphe
ampak daj ups