PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pravilna vezava?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Silvana Napisal:Ima tale senzor kakšne fizikalne omejitve glede pretoka oz. pritiska?
Nekatera pretočna stikala so občutljiva na spremembo tlaka, saj ravno tega izkoriščajo za detekcijo pretoka. Če se ne motim, ta zgoraj naslikan, ni tak. Ni odvisen od tlaka. Sicer pa imaš že itak dober tlak. Po moje je problem v vezavi. Daj probaj, če ti dela pumpa, če premostiš (prebrikaš) pretočno stikalo. Potem gremo dalje ....
#17
Evo zdaj preveril.

1 Pumpa dela
2 Stikalo pretoka dela

Takoj za stikalom proti bojlerju imam ventil. Ta ventil sem potem odpiral in zapiral in videl kaj se dogaja. Ko sem v kopalnici odprl pipo (topla voda) je stikalo pumpo pognalo za cca1,5 sekunde potem pumpa ugasne kljub temu da je v kopalnici še vedno odprta voda. In tista zelen lučka na pumpi zasveti potem pa prav žmigajoče ugasne.

Verjetno je problem v pretoku oz pritisku, saj je pritisk iz 2 barov po odprtju padel na 1,2 bara, tudi iz pipe ne teče bog ve kako močno.

Stikalo pretoka sem tudi obračal v drugačne položaje pa ni delal vse dokler ga nisem dal spet v prvotni položaj. Zvezano vse ok, stikalo pravilno obrnjeno in tudi deluje.
Kako zdaj rešit?
#18
Ta bo težka.. Padec pritiska je prevelik, posledično se tudi pretok zmanjša..
Tako laično povedano bi najbolj enostavno bilo bolj občutljivo stikalo..

Kje to dobit je pa druga stvar..
#19
Težava je samo v časovni zakasnitvi izklopa. Saj, ko enkrat pumpa steče, bi morala delpvati še določen čas, neglede na to, ali je pretočno stikalo zagrabilo ali ne. Ali ima cirkulacijska pumpa sploh časovno zakasnitev izklopa?
#20
Enostavno cirkulacijsko črpalko vežeš na luč v kopalnici ,ko sveti luč naj laufa črpalka,lahko pa še preko čas. releja.da se po določenih sekundah ugasne.
Isto v kuhinji.
#21
Ne pumpa je čist navadna in nima nobenih stikal ali kaj podobnega.
Je opcija kakšna zamenjava iz katero drugo, ali bolj občutlivejše stikalo.
Verjetno bi moral seltron imeti kaj takega?

Črpalka je pa Grundfoss UP 15-14BU
#22
Rabiš še samo časovni rele,ki pusti črpalko vklopljeno še kakšno minuto ali dve odvisno od dolžine napeljave.
Pri nas imam pred vsako kopalnico montirano stikalo,ki ob pritisku vklopi časovni rele,le ta pa pusti črpalko delati še tri minute,nato jo ugasne.V dveh minutah je topla voda po vsej hiši.In če nihče ne rabi tople vode črpalka ne dela in ne hladi bojlerja,kar se mi je prej redno dogajalo.
#23
Kaj pa če mora biti stikalo montirano pokonci? ali je montažna skica? je to kapacitivna zadeva ali mehanska
Mogoče be...vprašanje
#24
Če je mehanski mora biti pokonci namontiran, ne ležečki kot pri tebi
#25
Če si delal test tako, da si odpiral ventil za pretočnim stikalom medtem, ko si imel pipo v kopalnici odprto, je jasno, da imaš premalo pretoka (beri tlaka), saj se ti je stikalo vklopilo le, ko je voda s šusom stekla skozi, vendar le dokler se tlaki niso izenačili.
#26
Ali imaš v vodpvodnem jašku za števcem ali kjerkoli drugje tlačno regulator? Morda ga je treba očistiti alo zamenjati. Ali imajo tudi sosedje tako nizek tlak?
#27
Res je da so pred mesecem iz mojega jaska vlekli k sosedu (ločen števc), in je pritisk verjetno padel.

Se pravi časovni rele ki bi ob vklopu še nekaj časa (2 minuti poganjal pumpo)?

Katerega naj montiram in kje ?
#28
alanford Napisal:Namesto termostata imamo lahko še dodatni časovno programabilni rele, ki točno določa koliko časa naj pumpa deluje, neglede na to, kolikšna je temperatura v povratnem vodu v bojler.

Pametno je tudi meriti čas od zadnjega vklopa pretočnega stikala ali zadnjega delovanja cirkulacijske črpalke. Če je ob vklopu pretočnega stikala ta čas manjši od nekaj nastavljenega (recimo pol ure), cirkulacijske črpalke ne zagnati ne glede na vse ostalo. Sicer tudi ta pristop zna odpovedati, če bo kdo na vsakih 29 min za 1 sekundo odprl pipo s toplo vodo, ampak recimo, da se to ne bo dogajalo.

Aleš
#29
Silvana Napisal:Se pravi časovni rele ki bi ob vklopu še nekaj časa (2 minuti poganjal pumpo)?Katerega naj montiram in kje ?
Najprej naredi test s pomočjo še nekoga v hiši, ali se res pumpa zažene za kako sekundo pri odprtju pipe v kopalnici. Če to ne bo delovalo, ti noben časovni rele ne bo pomagal.
#30
Evo test narejen:

Ob odprtju pipe v kopalnici in zapiranju črpalke ne požene. Požene jo pa spet če odpiram in zapiram ventil ki je za senzorjem pretoka ( verjetno ker se odpre v šusu. Razlog je verjetno tudi v pretoku skozi pipo saj so hansgrohe in te pipe naj bi kao (varčevale iz vodo da preprečujejo prevelik pretok vode).

Je pa tako da ponoči ko odjem vode po omrežju nekoliko upade in je blo včeraj ob 23:30 na manometru 3,2 bara je cirkulacija delala brez problema.

Tako da bo verjetno potrebno dobiti občutlivejši senzor?