lahko lociraš položaj opeke še?
prebij (opečni) zid z zunanje strani, z dvema inox navojnima palicama, za debelino fasade uporabi distančnik (tudi lahko inox), eni uporabljajo tudi tiste zelene cevi za vodovod....
na notranji strani široka podložka matica, v zid, prekitaš, pobrusiš....pa si miren....
na fasadni strani navojne palice .... si pripravi "nekaj".... da boš lahko inox palice od nadstreška zahaklal...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
1
:roll: Ja, kaj se če - takle mamo. :lol:
Sicer pa poglej pri Hilti-ju. Tam imajo čudo-jedno, vseh mogočih sidernih sistemov.
Tudi za naknadno sidranje - skozi izolacijo. Smo nekaj takega čarali, ampak je bilo izolacije le 10cm. Pa stena pod izolacijo je bila povsod "beton", kar je olajšalo sidranje. Pri tebi ne vem, če boš povsod padel na beton. Tam, kjer je opeka, bo težje.
Je pa zadeva izgledala nekako takole: (prosto po spominu)
- sidro ( paklc ) za v beton
- navojna palica
- distančna puša
- pokrivna ploščica na fasadi RF
- zatezna matica RF
Če se prav spomnim je bila navojna palica fi12 ali 14mm, puša pa 14 ali 16mm.
Tista puša omogoča, da lahko ploščico in matico zategneš korektno, ne da bi poškodoval fasado. Šlo je za en bau-bau steklen nadstrešek in po 3 letih se še ni zgodilo nič. Res pa je, da je na fasdai sam samcat in da po njem le dežek pada.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Tista puša omogoča, da lahko ploščico in matico zategneš korektno, ne da bi poškodoval fasado.
Ne samo to, puša pomaga nositi. vertikalno silo.
Na tem nadstrešku se lahko nabere do 150 kg snega. Na eno poševno obešalo je to lahko do 75 kg (odvisno od geometrije) vertikalne sile. Če daš vijak (navojno palico) iz zidu skozi 20 cm izolacije, bi moral dati M24, da se nebi upognil navzdol. Lahko pa daš vijak M14 in nanj pušo iz 1/2" cevi, in bo vzdržalo to vertikalno silo. Zelo verjetno bo problem pri naleganju puše na opeko. To pa naj preveri kakšen gradbenik, ki bolje pozna trdnost opeke.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
Ocena:
0
sicer vseskozi poudarjam, da bo nadstrešek pod vsaj metrskim napuščam, ki je sicer res da cca 4 m više ampak to vztrajno vsi ignorirajo....
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Sicer nima veze z nadstreškom, ampak glede na to sliko bi rekel, da je tvoj projektant/nadzorni (ali izvajalec, ampak na njih itak ne moreš računat, da bodo na to pazili) še v nečem kiksnil: ni predvidel prostora za izolacijo fasade, torej imaš ob strehi garaže na hiši konkreten toplotni most:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12135[/img]
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
@fuga: Eno je dimenzioniranje, drugo pa izvedba po zelji.
Ce zelis naredis pac vitkejso konstrukcijo (npr. za 30 ali pa 50kg snega). Ce bi pa kdaj dol padlo (ali pa zvilo sidra v fasadi in le-to poskodovalo), bos pac potem naredil mocneje.
dodajam v isto sporocilo:
@ fantocci: kolikor vidim po terenu, se na te detajle ravno ne pazi najbolj - vecina "vgnezdenih" streh je narejena s tem hladilnim rebrom.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:vseskozi poudarjam, da bo nadstrešek pod vsaj metrskim napuščam, ki je sicer res da cca 4 m više ampak to vztrajno vsi ignorirajo....
Ne ignoriram. Sem že povedal:
Citat:Sneg pada tudi ob vetru, zna zapolniti vse kotičke (tudi pod napuščem)
Ti pa delaš zase, imaš svobodno voljo.
Nimam časa - sem v penziji!