#16
Če sedaj ne boš naredil talnega, ga ne boš nikoli.
Potem pa ti bo celo življenje žal.
#17
Pri taki izolaciji,kot jo načrtuješ bo nizkotemperaturna TČ tudi na radiatorjih z lahkoto opravila svoje delo.Bo pa poraba nekaj večja in udobje manjše.
Zato,TALNO.

LP Srečo
#18
Zna kdo izračunat, koliko bo manjša poraba na talnem, napram porabi na talnem+velikih radiatorjih za ogrevanje podstrešja ter ogrevanje tople sanitarne vode?
Če špekuliram, bi v obeh primerih pri taki kvadraturi in taki izolaciji zadostovala že ena 8kW Estia, lahko pa se vzame tudi večjo 11kW različico ali kaj podobnega.
Prek palca bo skupna poraba TČ pod 500€ letno tudi v primeru velikih radiatorjev pri ogrevanju s 35 do 40 izjemoma do 45 stopinj vroči vodi. V primeru samo talnega bi lahko predvideli skupaj pod 10% manj(samo za ogrevanje do 15% manj), ker poraba za ogrevanje sanitarne vode ostaja enaka in bo skoraj tolikšna kot za ogrevanje -kaj pa drugi menite?
O konfortu talnega gretja, razen v sanitarjah, vetrolovu ipd -pa imam svoje mnenje.
#19
Glede na to,da bo spodaj ogrevano,bo 10-20 % kar prava številka.
#20
a si upošteval, da bo COP za orevanje sanitarne vode enak, ter da bo poraba elektrike za ogrevanje sanitarne vode lahko samo malo manjša kot za ogrevanje ter da SCOP ni COP?
Povedati hočem, da sta obe varianti OK -izbira pa seveda ni naša.
#21
uros86 Napisal:hm...recimo da dopušča oboje, ampak hiša je od tašče in te tlake so delali pred 2-3leti...da ga jaz zdaj vn vržem hm.. mislim da ve bit zanimivo...
Cenovna razlika med nizkotemperaturna in visokotemperaturno toplotna črpalka je velika? Sicer sem dans imel enega znanca na obisku in mi je priporočal visokotemperaturno moči 11,2kW, ima sam (oz. je imel) podoben primer. ter je zdaj zadovoljen z njo.
Ne primerjaj cene med nizko in visoko temperaturno, temveč med NT 6 ali 8 kw. Pri tej izolaciji VT niti slučajno ne rabiš. Če boš obdržal tlake, samo preračunaj kakšne radiatorje rabiš pri vstopni vodi nekje 40 C, ker višje temp. nikoli ne boš rabil. Sam imam hišo bistveno slabše izolirano, pa potreb po višji temp. pri 24 urnem ogrevanju kot je 40 C do zdaj ni bilo.
Kar se pa tiče estrihom, naj pride na ogled nekdo, ki estrihe polaga in ti pove, kako in kaj in če se splača. Treba je malo kalkulacije naredit, kaj cenovno pomeni talno plus novi estrihi, oz. obstoječi estrih + radiatorji. Pri tebi dejansko občutek, da so tla hladna ne bo tako velik, kot pri nekom, ki ima pod sabo klet, v kateri je 10 C.
#22
Pri taki izolaciji in strošku ogrevanja, je odločitev radiatorji ali talno bolj vprašanje kako eno ali drugo umestiti v prostor. Torej zbiti estrih ali celo življenje gledati radiatorje.

Udobje in razlika v porabi ne bo omembe vredna.

Tvoj kolega, ki pa podobno situacijo ogreva z 11 kW visokotempearutrno pa ne more vedeti kako bi se obnesla šibkejša LT. Verjetno je njegov moto "od viška ne boli glava"
#23
pri talnem, več kot 6kw mašine ne boš potreboval
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#24
neumestno, ampak moram: nekoč sem imel za 74m2 stanovanje 35kW peč :roll:
ter dve lončeni peči na drva -termoakumulacijskih peči ne štejem, ker so šle ven
#25
Danes sem imel maistra tukaj, in sicer je on rekel da nebi vn metal tlakov. Bi tako kar pustil kot je bilo v začetku rečeno talno gretje kopalnica-kuhinja, ostali prostori radiatorji. Ker sama toplota prehaja iz spodnjega nadstropja gor, je potrebno že tole upoštevat. Ter da nebi tolki predobil s tem, ker je veliko dela, da bi bila investicija toliko dražja v mojem primeru, z odstranitvijo obstoječih tlakov in pol novi postopek nazaj. Priporočal pa mi je nizkotemperaturno TČ DAIKIN.
#26
NT TČ in radiatorji bo sigurno zadosti. Mislim da je 6kw , kot pravi sassapo, dovolj. Preverjeno na lastnem ogrevanju.
#27
uroš,katero moč ti je maister priporočil?
#28
Uroš moje mnenje je, da še enkrat premisli. Nočem te begat, ampak talke za kopalnico in kuhinjo boš itak mogel delat. Tudi talno za ta dva prostora boš moral položiti.

Torej razlika v ceni: - odstranitev starih tlakov, položitev novega tlaka (če sem prav videl je to 90 m2).

Nekaj boš že prišparal na regulaciji, ker ne boš potreboval mešalnega ventila in še kakšen kup navlake.... In seveda tudi pozneje na elektriki, ker v najhujšem mrazu ti ne bo treba segrevat vode več kot na 30 stopinj.
#29
Migaj Napisal:uroš,katero moč ti je maister priporočil?

za 1x še samo nizkotemperaturno TČ, in bo mi naredil izračun, glede na vse podatke, katera moč bi naj bila primerna. Tako da v teh dveh dneh pričakujem info. predračun in vse podatke glede moči, omenjal pa je sicer 8kW.
#30
Pa še prostor boš prišparal.Predimenzionirani radiatorji ti bodo vzeli 2 m2.