JaBK Napisal:Ok, recimo, da ima cela hisa neto povrsina 150m2 (v resnici ima vec, avtor ve koliko in naj uporabi to stevilko), potem je 150*20=3000. To deli s 1000--> 3000/1000= 3kw. Clovek rabi 3kw pri -15 za ogrevanje.
Ta postopek je napačen. V PHPP se podaja prognozirana poraba objekta na m2 površine na leto. Z zmnožkom tega podatka in kvadratnih metrov dobiš predvideno porabljeno energijo za ogrevanje stavbe na leto. Pri PHPP izračunu so vzeti klimatski podatki za Ljubljano, upoštevajo se tudi sončni in notranji dobitki energije.
Iz podatka o letni porabi
energije, ne moreš izračunati potrebne
moči ogrevalne naprave.
Moč se izračuna za najbolj neugodne pogoje, ki se lahko pojavijo v letu (to so dnevi brez sonca in brez notranjih dobitkov in to na lokaciji, kjer stoji konkreten objekt).
Takrat ti mora ogrevalna naprava nuditi zadosti moči, da drži hišo na želeni temperaturi in omogoča tudi pripravo sanitarne vode.
Najbolj neugodni pogoji so določeni za vsak kraj v Sloveniji s podatkom o projektni temperaturi. Kako prideš do podatka in celoten pravilen izračun potrebne moči za ogrevanje je opisan na spodnjem linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lab.fs.uni-lj.si/los1/images/vaje/toplotne%20izgube%20-%20izracun%20projektne%20toplotne%20moi.pdf">http://lab.fs.uni-lj.si/los1/images/vaj ... %20moi.pdf</a><!-- m -->
Za približen izračun lahko uporabiš @vincentov excell, vendar najmanj kar je treba upoštevati v tem izračunu, je pravilna projektna temperatura in prezračevalne izgube.
Potem, ko imaš izračunano potrebno moč za ogrevanje, pa se odločiš za način ogrevanja. Monovalenten pomeni, da ti mora ogrevalna naprava pri projektni temperaturi pokriti izračunano moč. Pri bivalentnem pa se odločiš, da boš del potrebne moči zagotavljal z drugim virom (pri TČ so to električni grelci ali npr. kamin). Določiti moraš temperaturo, pri kateri moč osnovne ogrevalne naprave ne bo več zadostovala. To točko izbereš na osnovi podatkov o moči ogrevalne naprave pri določeni temperaturi in porabe objekta ter klimatskih podatkov. Glej sliko 3:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT160.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT160.htm</a><!-- m -->
Če je TČ izbrana tako, da je večino časa predimenzionirana, potem je ves ta čas na voljo dovolj moči tudi za ogrevanje sanitarne vode. Če pa sta si krivulji TČ in potrebne moči ogrevanja blizu, pa je treba dodati še nekaj moči za ogrevanje sanitarne vode, da se bo sanitarna voda ogrela čim hitreje in ne bo predolgo ovirala ogrevanja.
Treba je upoštevati tudi čas ogrevanja določene količine vode. Če se pogosto kopate v kadi, bo TČ manjše moči potrebovala dalj časa, da ogreje vodo za naslednjega porabnika. Če se pogovarjate o 3 in 5kW napravah, ki imajo pri nižji temperaturi še manjšo moč, je lahko z ogrevanjem tople vode že problem.