Danes sem bil na obisku, kjer se je lastnik hvalil s prenovo (v nastanjanju) kurilnice na HT toplotno črpalko. Moral sem narediti sliko vezave bojlerja.
Bojler je 300l in ima kotlovsko in solarno spiralo, ki sta priključeni VZPOREDNO.
Meni se to zdi konkretno narobe, kaj menite pa vi?
Slika v prilogi, čeprav ni ne vem kaj...
Tudi jaz sem že začel pisati: zaporedno vendar .....,
ampak če malo dobro premislimo, želimo zgolj večjo površino spirale.
To pa dosežemo tako z vzporedno kot zaporedno vezavo!
Zaporedna vezava mi je logična. Najtoplejša voda, ki priteče v boljer ogreva čisto zgoraj. Bolj ko se voda ohlaja, skozi spirale, hladnejša voda je na tem mestu v bojlerju. Tako se voda vrača najhladnejša v zalogovnik.
Vzporedna vezava mi pa ni jasna. Topla voda na spodnjo spiralo je priključena nižje od hladne vode zgornje spirale. Povratek zgornje spirale je torej ogrevan preko sanitarne vode z toplo vodo dotoka spodnje spirale. Popolnoma neuporabno in zgrešeno.
Edino, kar je pri temu sistemu logično je, da imata obe spirali svoje ventile, in tako se lahko odločiš ali boš uporabljal samo zgornjo ali samo spodnjo spiralo.
Mislim da je to v primeru bojlerja ki ga ogreva TČ popolnoma vseeno.
Končni rezultat mora biti, da se vsa voda v bojlerju pogreje na končno temperaturo.
Pri vzporedni vezavi bo po vsej verjetnosti težava, da je hidravlični upor v spodnji večji spirali precej večji, kot v zgornji in s tem posledično tudi pretok - rezultat pa pregret le zgornji del bojlerja.
mucek4 Napisal:Zaporedna vezava mi je logična. Najtoplejša voda, ki priteče v boljer ogreva čisto zgoraj. Bolj ko se voda ohlaja, skozi spirale, hladnejša voda je na tem mestu v bojlerju. Tako se voda vrača najhladnejša v zalogovnik.
Vzporedna vezava mi pa ni jasna. Topla voda na spodnjo spiralo je priključena nižje od hladne vode zgornje spirale. Povratek zgornje spirale je torej ogrevan preko sanitarne vode z toplo vodo dotoka spodnje spirale. Popolnoma neuporabno in zgrešeno.
Edino, kar je pri temu sistemu logično je, da imata obe spirali svoje ventile, in tako se lahko odločiš ali boš uporabljal samo zgornjo ali samo spodnjo spiralo.
Točno tako, vezati je potrebno zaporedno. Tisto možno izbiranje pomeni samo slabši izkoristek
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Seveda. Tisto mešanje višje temperature povratka z nižjo iz spodnje spirale je popolnoma brez veze. Pri ht lahko uporabi ali samo spodnjo ali pa zaporedno obe dve.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
meni so povedali, da je potrebo povezat zgornji in spodnji izmenjevalec, tako da dobimo kar se da največjo površino odjema - zgleda pa tako: (ko sem grel SV na ELKO, je bil zgornji izmenjevalec fraj...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/41/rd/4USfFIZJ/slika-001unichr("46")jpg[/img]
@sašo65 Meni sta vezavi obeh spiral zaporedno popolnoma logični. Tudi zakaj se veže obe mi je kristalno jasno. Ni mi pa jasna vezava bojlerja kot je zgoraj. Tudi celotna vezava kurilnice ni mi čisto kristalno jasna - oz so povezave precej predolge na določenih delih.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.