![]() |
|
Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpalki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpalki (/showthread.php?tid=53897) Strani:
1
2
|
Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpalki - mucek4 - 3.11.2013 Danes sem bil na obisku, kjer se je lastnik hvalil s prenovo (v nastanjanju) kurilnice na HT toplotno črpalko. Moral sem narediti sliko vezave bojlerja. Bojler je 300l in ima kotlovsko in solarno spiralo, ki sta priključeni VZPOREDNO. Meni se to zdi konkretno narobe, kaj menite pa vi? Slika v prilogi, čeprav ni ne vem kaj... Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - Migaj - 3.11.2013 običajno se jih v primeru ogrevanja samo s TČ poveže zaporedno Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - Bumm - 4.11.2013 Ruši pa še enkrat. Zaporedno definitivno. Ali pa še dva regulacijska ventila zraven pa zregulirat kot radiator. :lol: Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - Homer - 4.11.2013 Tudi jaz sem že začel pisati: zaporedno vendar ....., ampak če malo dobro premislimo, želimo zgolj večjo površino spirale. To pa dosežemo tako z vzporedno kot zaporedno vezavo! Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - mucek4 - 4.11.2013 Zaporedna vezava mi je logična. Najtoplejša voda, ki priteče v boljer ogreva čisto zgoraj. Bolj ko se voda ohlaja, skozi spirale, hladnejša voda je na tem mestu v bojlerju. Tako se voda vrača najhladnejša v zalogovnik. Vzporedna vezava mi pa ni jasna. Topla voda na spodnjo spiralo je priključena nižje od hladne vode zgornje spirale. Povratek zgornje spirale je torej ogrevan preko sanitarne vode z toplo vodo dotoka spodnje spirale. Popolnoma neuporabno in zgrešeno. Edino, kar je pri temu sistemu logično je, da imata obe spirali svoje ventile, in tako se lahko odločiš ali boš uporabljal samo zgornjo ali samo spodnjo spiralo. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - Homer - 4.11.2013 Mislim da je to v primeru bojlerja ki ga ogreva TČ popolnoma vseeno. Končni rezultat mora biti, da se vsa voda v bojlerju pogreje na končno temperaturo. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - matzgo - 4.11.2013 Pri vzporedni vezavi bo po vsej verjetnosti težava, da je hidravlični upor v spodnji večji spirali precej večji, kot v zgornji in s tem posledično tudi pretok - rezultat pa pregret le zgornji del bojlerja. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - branci - 4.11.2013 če ma pumpo za bojler ni straha da spodnje večje spiraale ne bi ogrevalo Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - telmos - 4.11.2013 mucek4 Napisal:Zaporedna vezava mi je logična. Najtoplejša voda, ki priteče v boljer ogreva čisto zgoraj. Bolj ko se voda ohlaja, skozi spirale, hladnejša voda je na tem mestu v bojlerju. Tako se voda vrača najhladnejša v zalogovnik.Točno tako, vezati je potrebno zaporedno. Tisto možno izbiranje pomeni samo slabši izkoristek Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - mucek4 - 4.11.2013 Torej ti trdiš reži in poveži zaporedno. Ker ne vidim smisla da bi tako mešal zalogovnik in grel povratni vod. ali pač? Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - telmos - 4.11.2013 Seveda. Tisto mešanje višje temperature povratka z nižjo iz spodnje spirale je popolnoma brez veze. Pri ht lahko uporabi ali samo spodnjo ali pa zaporedno obe dve. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - mucek4 - 4.11.2013 Telmos, hvala za odgovor. Jaz sem link poslal "plačniku" on naj se pa odloči. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - sašo65 - 4.11.2013 meni so povedali, da je potrebo povezat zgornji in spodnji izmenjevalec, tako da dobimo kar se da največjo površino odjema - zgleda pa tako: (ko sem grel SV na ELKO, je bil zgornji izmenjevalec fraj... [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/41/rd/4USfFIZJ/slika-001unichr("46")jpg[/img] Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - mucek4 - 4.11.2013 @sašo65 Meni sta vezavi obeh spiral zaporedno popolnoma logični. Tudi zakaj se veže obe mi je kristalno jasno. Ni mi pa jasna vezava bojlerja kot je zgoraj. Tudi celotna vezava kurilnice ni mi čisto kristalno jasna - oz so povezave precej predolge na določenih delih. Re: Vzporedna vezava spiral na bojlerju pri HT toplotni črpa - sassapo - 4.11.2013 Obvezno zaporedno, saj samo zaporedna vezava omogoča vsaj nekaj efekta polzeče kondenzacije in posledično pozitiven vpliv na COP |