#46
A bo v obeh primerih enako vlage oz. ali s tem, ko izoliram znotraj, ne prispevam k večjemu kondenzu?
#47
Hočeš nekaj zvedeti za tvoj specifični primer, čvekaš o splošnih problemih, ne daš konkretnih podatkov.
- Kljub nekajkratnemu vprašanju še nisi povedal, kako debela je betonska plošča.
- Govoriš o začasni rešitvi z notranjo izolacijo - kaj to pomeni 2, 5 ali več let?
- Si govoril o primerjavi z zunanjim zidom, pa nisi povedal, kakšen je ta zid (materjal, debelina za vse plasti. Kakšne imaš načrte za spremembo zunanjih sten? Kdaj?
Nimam časa - sem v penziji!
#48
DACAR Napisal:A bo v obeh primerih enako vlage oz. ali s tem, ko izoliram znotraj, ne prispevam k večjemu kondenzu?
Ne. Kondenza je mnogo manj. Problem je, ker preprečiš njegovo izsuševanje in traja zato dalj časa, kar obožujejo glivice plesni :? .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#49
Pozdravljeni,

Proizvajalec streše kritine priporoča tako izvedbo.


Priložene datoteke
.gif   streha.GIF (Velikost: 14,72 KB / Prenosi: 885)
#50
Žerjavar. Podatkov o debelini betonske plošče žal nimam.Začasna rešitev lahko pomeni vse od 1-5 let. Zunanji zid je iz opeke (debeline ne vem), tri strani so obložene s heraklitom, ena pa je totalno brez izolacije.
#51
Citat: zunanje izolacije zaenkrat še ne bo, je rešitev notranja izolacija s parno zaporo.
To je rešitev, če je pz dovolj dobra (močna). Koliko - če ne vem debeline AB plošče, tudi tega ne morem izračunati.
Citat:če se pusti streha neizolirana. Ali to sploh kaj vpliva na vlago/plesen? Je sploh kakšna razlika, če ostane streha od znotraj neizolirana in se pregura še kakšna sezona brez izolacije v primerjavi z znotraj izolirano streho? Sama notranja izolacija poslabša situacijo glede vlage ali ne?
Neizolirana streha ti daje približno 10 x večje toplotne izgube, kot izolirana. Razlika v izgubah je velikosti okrog 250 kWh / m2 strehe in kurilno sezono.
Notranja izolacija izboljšuje situacijo glede količine kondenza. Ob parni zapori se količina kondenza sploh ne da primerjati (več 100 kratne razlike). Pri golem betonu je kondenz na površini, ga vidiš, prezračiš, obrišeš. Pri izolaciji je kondenz znotraj, ne vidiš, dokler ti ne pricurlja navzven. Če je dobra pz ne bo pricurljalo. Bo pa jeklena konstrukcija za gips prej prerjavela (čeprav pocinkana). Morda bo tudi kaj škode na AB plošči zaradi zmrzovanja vlažne plošče.

Glede na finančno in začasno situacijo vsekakor neprimerljivo bolje z notranjo izolacijo, kot pa brez.
Nimam časa - sem v penziji!
#52
Žerjavar, hvala za informacije. Bom se pozanimal še glede AB plošče in sporočim.
#53
Kaj pa se bo dogajalo na stiku notranje izolirane strehe zaščitene s parno zaporo ter zunanjih neizoliranih sten?
#54
Citat:Kaj pa se bo dogajalo na stiku notranje izolirane strehe zaščitene s parno zaporo ter zunanjih neizoliranih sten?
Takole na palec: V stiku med neizolirano steno in notranje izoliranim stropom (streho) bodo približno take (verjetno še malce slabše) razmere kot na vertikalnem stiku dveh neizoliranih sten.
Nimam časa - sem v penziji!
#55
Se strinjam, je bilo malce retorično vprašanje. Odpiralec teme je rekel, da ima namen izolirati zunanje stene. Če izolira tudi streho z zunanje strani ima dobro možnost ustvariti celovit toplotni ovoj okoli objekta. V nasprotnem primeru bo po "sanaciji" imel kombinacije notranjih in zunanjih izolacij s verjetno kar nekaj toplotnimi mostovi in nemalo možnosti za nastajanje kondenza tako v konstrukciji kot tudi na površini. Res je, da klimatske razmere niso tako hude kot v notranjosti ampak kljub temu se mi zdi škoda že od začetka stremeti k polovičnemu cilju ampak na koncu koncev je denar in tudi objekt njihov.
#56
Bo. V roku 1-5 let Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#57
KeCko, se strinjam. Vendar žal nisem edini investitor oz. nimam vpliva na vse odločitve v zvezi z adaptacijo hiše. Tam bom le začasni "podnajemnik" Smile
Glavni šef hiše pravi, da ima namen streho izolirati od zunaj, tako kot je to edino pravilno, vendar se mu pri vseh načrtih nekako zalomi in iz 1 leta nastanejo 3 ali pa 15. Zato se na te njegove načrte ne zanašam preveč in ne računam, da bi bila hiša izolirana prav zelo hitro. Ker pa nameravamo vseeno čim prej urediti mansardo, da bo primerna za bivanje, moram nekako rešiti ta problem s streho.
#58
prosim, če mi poveste ,kako najbolje izoliram špice nad betonsko ploščo-15cm,da bo čim manj izgub
v planu imam 20 cm fasade na zunanji strani do vrha+napušči 50cm nižje,na notranji strani 15cm-1m visoko
izolacije bo pa 40 cm nad ploščo
se da še kaj izboljšat
hvala
#59
@Confusedlepec:
- Ali imaš to ravno ploščo in nad njo hladno podstrešje po vsej širini hiše?
- Koliko je visok kolenčni zid + venec + zidna lega?
- Ali predvidevaš delati mansardo (morda pozneje)?
Nimam časa - sem v penziji!
#60
-1m je poševnine ,ostalo je ravna plošča,bo hladno podstrešje
-kolenčni zid 1,8m,venec 0,2m,zidna lega je 20 cm
-to je nad mansardo,vedno bo hladno podstrešje