kolektorje (10m2) peljem v bojler in potem posredno preko zgornjega izmenjevalca v zalogovnik.
Če bo potreba, razmišljam o zunanjem izmenjevalcu.
Ali ima kdo izkušnje s ploščatimi izmenjevalci?
recimo nekaj takega mi diši
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-10-20-30-50-Platten-Isolierung-Edelstahl-3-4-AG-/370750353580?pt=Solaranlagen&var=640062204808&hash=item56527170ac#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... c#shpCntId</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Telmos to montira na tiste bojlerje z dvojnim izmenjevalcem, ki so prej služili za kombinacijo solarno + ogrevanje, potem pa je bilo potrebno kače zaradi prehoda na ogrevanje z TČ povezat in je zmanjkala ena kača za solarno gretje. Elegantna rešitev.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
To sem že montiral in zadovoljivo dela.
Rabiš pa, jasno, nekje še eno pumpo. Razen če uporabiš kaj od tistega, kar že imaš.
Zakaj bi pa to zmontiral, glede na to, da rešitev že imaš? Razen če hočeš zvezati oba izmenjevalca!
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Zadovoljivo dela en teden, kako bo funkcioniralo poleti ko bo 35 cel teden (jaz pa na morju, 10m2 kolektorjev pa na soncu ) pa ne vem. Monter je rekel da bo ”vse skakalo”.... (vrelo najbrž- 10m2 v 300l bojler....)
Pustil se bom presenetit pa naj mati narava dela svoje(termodinamika). Upam da ne bo večje škode. Kolektorje bo itak najbolje junija delno v senco spraviti.
S ploščatim izmenjvalcem pa bi kolektorje lahko pripeljal v 2000 zalogovnik. Vendar mi po eni strani poleti ni v interesu imeti pri zunanjih 35 še 2000 litrov kropa v kleti. Rabim ga 100l dnevno.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
20 ploščni je popolnoma dovolj za 10m2 SSE, od večjega ne bo nobene koristi :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
In na kakšno temperaturo bi spustil vodo nazaj v sse (10m2) ob polnem soncu in dovolj hladne vode (recimo 30C). Bi zadeva laufala na 30/45 ali na na 60/80
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Evo ti bom jaz odgovoril. Ker gre za prave podatke iz moje prakse.
Moji kolektorji imajo 9,4 m2.
Največja moč, ki sem jo zabeležil prejšnji teden je bila cca 4300W. Moč okoli 3500W načeloma ni problem držati od 12-16h (trenutno), če je le nebo brez oblakov.
Temperatura okolice je bila okoli 15-18°C, Temperatura vtoka vode v talno cca je prilezla do 27-28°C-začetna temperatura vtoka (ob vklopu) je bila okoli 20°C. (temperature povratka nisem meril), Temperatura v kolektorjih je dosegla max 37°C.
Se pa opazi, da je ploščat izmenjevalec 0,6m2, bistveno boljši od cevnega z 2,36m2 pri prenosu toplote. (pribljižno enaka temperatura odvzema). In da je pri ploščatem tudi manjši padec tlaka (večji pretok +cca 20%)
PS Ploščati izmenjevalec ima 50 plošč, površina je 0, 6m2
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Uf, res gre za zelo majhen izmenjevalec, bo ta 50 pločšni kar pravilna izbira
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Tole o zaporedno vezanih mi je pa všeč. Najprej naj bojler pobere kar lahko, potem pa naj še ploščati pobere in pošlje v zalogovnik. Edino ne vem kako to elektroniko narediti za zalogovnik in ploščatega.še en sgc ki mu izmenjevalec pokažeš kot kolektor in naj primerja T vstopne vode v izmenjevalec in T v zalogovniku.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
ne bo najbolj v redu.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Sam še nisem preskusil, ker je vreme prelepo vendar imam namen zaporedno vezati bojler za sanitarno vodo in potem izmenjevalec za zalogovnik kot si to omenil Hanzi. Veliko je možnosti, da sploh ne bo potrebno nobene elektronike če ima bojler kot je moj izmenjevalec potopljen na dnu bojlerja. Dokler bo voda toplejša od bojlerja se bo bojler grel, ko bo hladnejša pa se bo spodnji del enostavno ohladil, v zgornjem delu pa se voda tako ali tako ne bi sela zmešati. Viški energije pa bodo odhajali skozi drugi izmenjevalec v zalogovnik.
lp
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Praktično nobene, delata oba bolj ali manj enako.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!