PodSvojoStreho.net
Ploščati izmenjevalec - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Ploščati izmenjevalec (/showthread.php?tid=53696)

Strani: 1 2


Ploščati izmenjevalec - Hanzi - 21.10.2013

V zalogovniku nimam izmenjevalca.
kolektorje (10m2) peljem v bojler in potem posredno preko zgornjega izmenjevalca v zalogovnik.
Če bo potreba, razmišljam o zunanjem izmenjevalcu.

Ali ima kdo izkušnje s ploščatimi izmenjevalci?

recimo nekaj takega mi diši

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-10-20-30-50-Platten-Isolierung-Edelstahl-3-4-AG-/370750353580?pt=Solaranlagen&var=640062204808&hash=item56527170ac#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... c#shpCntId</a><!-- m -->


Re: Ploščati izmenjevalec - xavi - 21.10.2013

Telmos to montira na tiste bojlerje z dvojnim izmenjevalcem, ki so prej služili za kombinacijo solarno + ogrevanje, potem pa je bilo potrebno kače zaradi prehoda na ogrevanje z TČ povezat in je zmanjkala ena kača za solarno gretje. Elegantna rešitev.


Re: Ploščati izmenjevalec - Fery - 21.10.2013

To sem že montiral in zadovoljivo dela.
Rabiš pa, jasno, nekje še eno pumpo. Razen če uporabiš kaj od tistega, kar že imaš.
Zakaj bi pa to zmontiral, glede na to, da rešitev že imaš? Razen če hočeš zvezati oba izmenjevalca!


Re: Ploščati izmenjevalec - Hanzi - 21.10.2013

Zadovoljivo dela en teden, kako bo funkcioniralo poleti ko bo 35 cel teden (jaz pa na morju, 10m2 kolektorjev pa na soncu ) pa ne vem. Monter je rekel da bo ”vse skakalo”.... (vrelo najbrž- 10m2 v 300l bojler....)
Pustil se bom presenetit pa naj mati narava dela svoje(termodinamika). Upam da ne bo večje škode. Kolektorje bo itak najbolje junija delno v senco spraviti.
S ploščatim izmenjvalcem pa bi kolektorje lahko pripeljal v 2000 zalogovnik. Vendar mi po eni strani poleti ni v interesu imeti pri zunanjih 35 še 2000 litrov kropa v kleti. Rabim ga 100l dnevno.


Re: Ploščati izmenjevalec - BLABLABLA - 21.10.2013

Hanzi Napisal:V zalogovniku nimam izmenjevalca.
kolektorje (10m2) peljem v bojler in potem posredno preko zgornjega izmenjevalca v zalogovnik.
Če bo potreba, razmišljam o zunanjem izmenjevalcu.

Ali ima kdo izkušnje s ploščatimi izmenjevalci?

recimo nekaj takega mi diši

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-10-20-30-50-Platten-Isolierung-Edelstahl-3-4-AG-/370750353580?pt=Solaranlagen&var=640062204808&hash=item56527170ac#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... c#shpCntId</a><!-- m -->

Živijo

Saj tega imam jaz.

Če boš kupoval vzemi 50 plošč in izolacijo.

PS

Kdaj prideš naokoli


Re: Ploščati izmenjevalec - sassapo - 21.10.2013

20 ploščni je popolnoma dovolj za 10m2 SSE, od večjega ne bo nobene koristi :wink:


Re: Ploščati izmenjevalec - Hanzi - 21.10.2013

In na kakšno temperaturo bi spustil vodo nazaj v sse (10m2) ob polnem soncu in dovolj hladne vode (recimo 30C). Bi zadeva laufala na 30/45 ali na na 60/80


Re: Ploščati izmenjevalec - BLABLABLA - 21.10.2013

Evo ti bom jaz odgovoril. Ker gre za prave podatke iz moje prakse.

Moji kolektorji imajo 9,4 m2.

Največja moč, ki sem jo zabeležil prejšnji teden je bila cca 4300W. Moč okoli 3500W načeloma ni problem držati od 12-16h (trenutno), če je le nebo brez oblakov.

Temperatura okolice je bila okoli 15-18°C, Temperatura vtoka vode v talno cca je prilezla do 27-28°C-začetna temperatura vtoka (ob vklopu) je bila okoli 20°C. (temperature povratka nisem meril), Temperatura v kolektorjih je dosegla max 37°C.

Se pa opazi, da je ploščat izmenjevalec 0,6m2, bistveno boljši od cevnega z 2,36m2 pri prenosu toplote. (pribljižno enaka temperatura odvzema). In da je pri ploščatem tudi manjši padec tlaka (večji pretok +cca 20%)

PS Ploščati izmenjevalec ima 50 plošč, površina je 0, 6m2


Re: Ploščati izmenjevalec - sassapo - 22.10.2013

Uf, res gre za zelo majhen izmenjevalec, bo ta 50 pločšni kar pravilna izbira


Re: Ploščati izmenjevalec - Verjameš ali pa ne - 22.10.2013

sassapo Napisal:20 ploščni je popolnoma dovolj za 10m2 SSE, od večjega ne bo nobene koristi :wink:

Po mojih izkušnjah na mojem sistemu je dobro imeti čim večji izmenjevalec. Najprej sem imel 0,6 m2 cevni izmenjevalec domače izdelave, ki je se je približal temperaturi na vstopu in izstopu najbližje 15 stopinj. Vračanje tekočine nazaj v kolektor pa je bila tudi približno 15 stopinj nad temperaturo zalogovnika(spodaj)Bolj ni mogel ohladiti kolektorske tekočine. Dodal sem mu še 2 m2 ploščatega izmenjevalca in zgodba je povsem drugačna. Razlika med vstopno in izstopno na vroči strani je sedaj 5 stopinj zelo podobno tudi na hladni strani, kar pomeni da je tudi izgub manj saj v kolektor sedaj priteka 10 stopinj hladnejša tekočina. Prej izstop iz kolektorja 80 stopinj, sedaj malo čez 60 ob sončnem vremenu pri pretoku 5,4 l/min in temperaturi zalogovnika spodaj 25 stopinj. Skupaj sedaj 2,6 m2 zaporedno vezana izmenjevalca.

lp


Re: Ploščati izmenjevalec - Hanzi - 22.10.2013

Tole o zaporedno vezanih mi je pa všeč. Najprej naj bojler pobere kar lahko, potem pa naj še ploščati pobere in pošlje v zalogovnik. Edino ne vem kako to elektroniko narediti za zalogovnik in ploščatega.še en sgc ki mu izmenjevalec pokažeš kot kolektor in naj primerja T vstopne vode v izmenjevalec in T v zalogovniku.


Re: Ploščati izmenjevalec - telmos - 22.10.2013

ne bo najbolj v redu.


Re: Ploščati izmenjevalec - Verjameš ali pa ne - 22.10.2013

Sam še nisem preskusil, ker je vreme prelepo vendar imam namen zaporedno vezati bojler za sanitarno vodo in potem izmenjevalec za zalogovnik kot si to omenil Hanzi. Veliko je možnosti, da sploh ne bo potrebno nobene elektronike če ima bojler kot je moj izmenjevalec potopljen na dnu bojlerja. Dokler bo voda toplejša od bojlerja se bo bojler grel, ko bo hladnejša pa se bo spodnji del enostavno ohladil, v zgornjem delu pa se voda tako ali tako ne bi sela zmešati. Viški energije pa bodo odhajali skozi drugi izmenjevalec v zalogovnik.

lp


Re: Ploščati izmenjevalec - Hanzi - 8.12.2013

V čem je razlika med tem izmenjevalcem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwarmetauscher-Warmetauscher-Isolierung-aus-Edelstahl-3-4-AG-Solar-/310787814212?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item485c65b344#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/HRALE-Plattenwar ... 4#shpCntId</a><!-- m -->
in tem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Warmetauscher-Plattenwarmetauscher-Edelstahl-SOLAR-BHKW-POOL-Fernwarme-B3-32-30/251298536529?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D3180160082706232972%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D310787814212%26">http://www.ebay.de/itm/Warmetauscher-Pl ... 7814212%26</a><!-- m -->


razlika v ceni je 3x

Ajd velikost priključka (3/4": 1") ampak Confusedhock:


Re: Ploščati izmenjevalec - Fery - 8.12.2013

Praktično nobene, delata oba bolj ali manj enako.