Koliko amperske varovalke (po fazi) moram vgraditi za priključitev trifazne toplotne črpalke Daikin Altherma HT-14 KW, torej skupaj za priključitev notranje in zunanje enote na en komplet treh varovalk?
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
3x 16c -pancarka 25A.Priključna moč 10kw
HT 14kw dela bp.
lp
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
HT 14 brez grelcev porablja MAX okoli 6,5kW.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
3X16A bo šlo brez problemov. Še nihče se mi ni potožil, da bi jih kdaj izklopilo, pa jih nisem malo instaliral.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Take 16A ,kot je rekel Telmos, imam tudi sam, še nobene ni ven vrglo dosedaj in tudi v priročniku za montažo je tako. Pridobi si ga obvezno, če misliš kar sam kaj montirat.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Za priklop trifazne TČ Daikin HT 14kW, sem pripravil 3x16A varovalke. Po shemi iz navodil je razbrati, da moram s takimi varovalkami varovati tako zunanjo kot notranjo enoto (vsako posebej). Si kaj narobe tolmačim ali je res tako? Moram uporabiti tudi FID stikalo glede na to, da je narejen odvod iz glavne omarice?
Sem zdaj še enkrat prebral prvotno vprašanje in ugotovil, da ste na eno mojih vprašanj že odgovorili. Kaj pa FID?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če je FID za celo hišo v glavni omarici, potem še eden ni potreben.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
V bistvu bom priklop naredil na novo. Štrom bom vleku iz glavne zunanje omarice, tam kjer so pancarke, takoj po števcu in ne iz omarice, ki je v hiši in v kateri je že Fid.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Potem pa uporabi tudi FID