Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 kW (/showthread.php?tid=42805) |
Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 kW - sreckog - 23.2.2012 Koliko amperske varovalke (po fazi) moram vgraditi za priključitev trifazne toplotne črpalke Daikin Altherma HT-14 KW, torej skupaj za priključitev notranje in zunanje enote na en komplet treh varovalk? Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - valleyman - 23.2.2012 3x 16c -pancarka 25A.Priključna moč 10kw HT 14kw dela bp. lp Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Migaj - 23.2.2012 HT 14 brez grelcev porablja MAX okoli 6,5kW. Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - telmos - 24.2.2012 3X16A bo šlo brez problemov. Še nihče se mi ni potožil, da bi jih kdaj izklopilo, pa jih nisem malo instaliral. Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Migaj - 24.2.2012 Take 16A ,kot je rekel Telmos, imam tudi sam, še nobene ni ven vrglo dosedaj in tudi v priročniku za montažo je tako. Pridobi si ga obvezno, če misliš kar sam kaj montirat. Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Bbib - 16.10.2013 Za priklop trifazne TČ Daikin HT 14kW, sem pripravil 3x16A varovalke. Po shemi iz navodil je razbrati, da moram s takimi varovalkami varovati tako zunanjo kot notranjo enoto (vsako posebej). Si kaj narobe tolmačim ali je res tako? Moram uporabiti tudi FID stikalo glede na to, da je narejen odvod iz glavne omarice? Sem zdaj še enkrat prebral prvotno vprašanje in ugotovil, da ste na eno mojih vprašanj že odgovorili. Kaj pa FID? Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Homer - 16.10.2013 Če je FID za celo hišo v glavni omarici, potem še eden ni potreben. Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Bbib - 16.10.2013 V bistvu bom priklop naredil na novo. Štrom bom vleku iz glavne zunanje omarice, tam kjer so pancarke, takoj po števcu in ne iz omarice, ki je v hiši in v kateri je že Fid. Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Homer - 16.10.2013 Potem pa uporabi tudi FID Re: Varovalke za priklop trifazne TČ Daikin Altherma HT-14 k - Bbib - 16.10.2013 Ok |