Pozdravljeni!
Prosim za pomoč glede izvedbe centralnega ogrevanja. V prvem letu bi za centralno ogrevanje koristili štedilnik na drva ki je prirejen za centralno (proizvalalec Senko - Hr) V navodilih piše da je nazivna moč 18kw. Ogrevali bi eno etažo (80m2) vse talno gretje.Izolacija 15cm + troslojna zasteklitev. Kakšen zalogovnik naj dodamo in kako naj speljemo ogrevanje v talno ( temperatura?). Bo potrebna kakšna elektronika za to. Kaj priporočate za ogrevanje sanitarne vode.
Hvala za odgovore.
#2
Je premalo podatkov za točen račun. Približno, s precej izmišljenimi podatki pa bo 800 do 1000 l zalogovnik zadoščal. Manj kot 600 l pa ne sme biti zaradi varnosti pregretja štedilnika. Lahko boš zjutraj zakuril in bo toplo do poznega popoldne. Potem boš spet zakuril in kuril do 22.h.

Priporočam ti vremensko regulacijo: Zunanja temperatura uravnava temperaturo dvižnega voda preko motornega mešalnega ventila. Notranji termostat pa krmili obtočno črpalko.
Nimam časa - sem v penziji!