Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni,
sem novopečeni lastnik toplotne črpalke znamke Termotehnika TČZ ZV 9EVT.
Pričela se je kurilna sezona, pa me zanima kako nastaviti parametre, da bo le ta delovala koristno. Nekaj sem že prebral na forumu, tudi navodila, ki pa niso nevem kako razumljiva. Tudi izvajalec se ni nekako potrudil, da bi mi razložil, zato se obračam na vas, ki imate izkušnje. Podatki:
Hiša, leto gradnje 1994:
- k+p+m
- velikost 9x8 (klet 72kv/m, pritličje 72kv/m, mansarda 54kv/m
- izolacija stiropor 8cm z zaklj. slojem
- radiatorji
Nastavitve pa imam naslednje: vremensko vodeno, krivulja 50, ogrevanje 50, H/T desno dve črtici, bojler 44... Lepo prosim ali mi lahko svetujete kako pravilno nastaviti parametre. Želja je, ogrevanje na 21 do 22 stopinj.
hvala za vaše dragocene odgovore
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Pozdravljen
hvala za odgovor.
Mojstri so mi povedali da ni potrebe po sobnem termostatu, tako da ga ni. So pa termostatski ventili na radiatorih, ki so iz leta 94. Izolacija je nad mansardo, gips plošče, steklena volna in podeskano. Razmišljam da bi še na podstrešju dal dodatno izolacijo cca. 20cm. Malo me moti trenutna poraba katera je čez dan 20kw in čez noč 6kw. Ok to gledam po števcu kjer je odčitana poraba za vse porabnike v hiši. Danes sem nastavil krivuljo na 40º in H/T 2 črtici desno glede na to, da tudi nočna temp. ne pade pod 8. Čez dan pa je med 12 in 17 v teh dnevih.
Kaj mi predlagate glede termostatov in ali je krivulja trenutno dobro nastavljena. Celo sem slišal da je pri temp. nad 14º bolje imeti preklopljeno na konstantno temp 35º. To sem naredil včeraj pa je vse enako kar se porabe tiče.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Dokler ne boš imel ločenega el. števca za TČ, boš zelo težko videl razliko 3kWh na dan, kaj več je verjetno itak ne bo.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Celi forum debatiramo o tem, kako je smiselno imeti sobni termostat in radiatorje maksimalno na off, ker se s tem poveča učinkovitost črpalke. Tukaj pa ravno kontra.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ja, res je!
Če nimaš ogrevanja, največ prihraniš :mrgreen:
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Pises 26 kWh za 24 ur skupne porabe po glavnem hisnem stevcu?
Napisi se znesek racuna el.energije pred montazo TC. Predvidevam da si ze pred montazo imel vsaj 15 kWh dnevne porabe. Torej imas sedaj dodatnih 10 kWh za TC v teh se sorazmerno toplih jesenskih dneh, kar bi bilo OK.
Ne vem morda sem spregledal ampak na vseh radiatorjih ne smes imeti termostatske glave gor. Saj nekje mora voda zakroziti ko bodo ventili pocasi priceli zapirati, ker bo dosezena nastavljena sobna temperatura ali imas to kako drugace reseno?
Sicer bo TC javila napako v kolikor ima water flow switch vgrajen za zascito.
In meni najvaznejse, poglej kaksno temperaturo vode ti TC posilja v radiatorje.
V osnovi imas dober sistem, pri katerem lahko s finim tuningom se prihranis kaksnih. 15-20 proc.na letni ravni.
Nekaj na racun prilagoditve TC na sistem in nekaj na racun prilagoditve na sprejemljivo udobje v hisi.
Kot pravi xavi pa ga ni cez termostat v kombinaciji z urniki, pri ogrevanju TC na radiatorje, za talno to ne velja.
Seveda pa ima tudi Homer prav, ceprav je hotel biti sarkasticen.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Sobni termostat ni enako kot sobni korektor, ker le tega TT nima možnosti, je načeloma res vseeno ali je ali ni, v vsakem primeru se boš moral to zimo igrat z nastavitvami ogrevalne krivulje, če boš hotel hiši zagotovit enakomerno temperaturo skozi zimo. Sobni korektor je pa škatlica vredna vsakega vsakega €
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Hvala za vaše odgovore. Včeraj sem ponovno nastavil drugače krivuljo in sicer 40º ter HT desno dve črtici. Skupna poraba danes, ne morem verjeti 13kw. Temp.zunanja je pribl. enaka celi teden ravno tako notranja nekje 21.8. Očitno bo res potrebno nekoliko eksperimentirati to prvo sezono da bodo naslednje optimalne. Sassapo omenjaš sobni korektor, mi lahko nekoliko podrobneje opišeš funkcijo korektorja in razliko napram termostatu ter seveda katero znamko predlagaš za nakup. Danes sem že nabavil odčitalec trifazne elektrike na Petrolu znamke MONIT EL PLUS.
MI2
Termostatske glave pa so na vseh radiatorjih ki so aklimatovi od mariborske livarne. Jih ročno lahko nastavljam od ☆ do št. 5 tako da noben radiator ni brez te glave. Temp. na ogrevanju je 29,4, dvižni vod 29,3 in povratni vod 28,7.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Dvakrat sem se napačno izrazil.
Sobnemu korektorju pravim sobni termostat, ker pač med drugim kaže temp. v prostoru, ki je eden od parametrov ugodnosti bivanja. Sobni korektor v navezi z zunanji korektorjem uravnava krivuljo vtoka, nima pa funkcije vklopa izklopa obtočne črpalke.
Na off po nemško öffnen - odprto.
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
Nekaj smo že govorili v temi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47314&hilit=termotehnika+uporabni%C5%A1ka+izku%C5%A1nja[/url]
Sobni termostat se tudi meni dobro obnese.Na večini radiatorjev nimam termost. ventilov, le na 2 od 20, ker se je le tam pojavila potreba po tem. Se bi pa tudi tu dalo ročno priviti na potrebo.
50stC krivulja zna biti malo mala, za tiste najbolj hladne dni (za večji del ogrevalne sezone pa dovolj).
Korekcija desno niti nima smisla, če je osnovna nastavitev krivulje dovolj visoko, saj s korekcijo levo- desno v bistvu večamo- manjšamo osnovno krivuljo.
Sam opažam, da mi bolj ustreza konstantna temp. do nekje +6stC zunanje povprečne dnevne temp. Ko se le ta zniža, oz. so bolj konstantne dnevne temp. pod omenjeno, preidem na ogrevanje po vremenskem vodenju TČ.
Mogoče nam tudi kawa-illy zaupa svoja opažanja-izkušnjo v podani temi, kot lahko tudi dobre ali slabe strani svoje TČ,ter opis objekta .
Lp
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Mar 2023
Ocena:
0
4.12.2023 ob 10:27
(*Zadnja sprememba objave: 4.12.2023 ob 10:27 uporabnik Dadi.)
Po učlanitvi v tale forum sem skušal prebrati in razumeti vse kar je napisanega! Tudi s kontaktiranjem člana specialista, ki mi je po telefonu največ pomagal in dal izjemno veliko pravih nasvetov kje naj bo tolplotna, na kaj naj pazim pri izbiri...
Žal se nikakor nisva ujela zaradi zasedenosti, da bi nam prodal in zmontiral tč, sem mu pa še vedno hvaležen za kvaliteten pouk! Hvala sassapo!
No in sedaj nam tč dela že dva meseca. Monoblok 9kw zrak/voda. Kot nov uporabnik imam vprašanje in prosim za nasvet! Za celotno kurilnico imam posebej 3x16 varovalke in svoj odštevalni števec kjer vidim dejansko porabo. Prvih tri dni po zagonu je bila poraba, za ogrevanje v dveh etažah talno 1kw na uro, potem je počasi padala do cca 0,8 kw na uro, sedaj je že na 0,7kw. Za vsako etažo imamo posebej seltron pumpo, ki na povratku meri želeno temperaturo glede na zunanja tipala. Naštimal sem dnevni in nočni režim 24/7 na 22st., ker imamo radi konstantno temperaturo.
Toplotna ima krivuljo delovanja nastavljeno na:
zunaja temperatura - 15st pošilja v sistem +36st
- 7st pošilja v sistem +33st
+2st pošilja v sistem +30st
+7st pošilja v sistem +28st
+15st pošilja v sistem +25st
Poraba se mi zdi naparam kurilnem olju odlična, cca 70% ceneje.
Napram drvam pa 50% ceneje.
Zanima me sledeče, ali je smiselno uskladit krivulje na pumpah glede na krivulje toplotne črpalke? Bi se lahko kaj še prišparalo elektrike? Vem, da je smiselno izolacijo dodati in to je v bližnji prihodnosti namen.
Kaj se da tule urediti? Hvala za konstruktivne odgovore!