RobicM Napisal:Zalogovnik nikakor ne uspemo segreti do 80 st, monter je bil še enkrat pri nas in je prevezal vodo iz peči v zalogovnik višje na sredino, cevi so zdaj izolirane, potem sva prišla do največ 70 st v zalogovniku. Zdaj čakava še uradnega serviserja. Na Valtisu so obtožili najina drva, da so presuha s samo 12-13 % vlago in da zato prehitro naraste tempertura dimnih plinov in potem pečka zaradi varovalnih mehanizmov zmanjša temperturo (ali nakaj takega, v glavnem meni se ni zdelo ravno prepričljivo), tako da bodo zmanjšali dovod zraka??
Tole izgleda nekako pomanjkljivo. Če je temperatura dimnih plinov previsoka, se zmanjšanje dovoda zraka sliši bolj logična zadeva. Res je to možno znižati tudi z večjim odjemom toplote, kar se zgodi z nižjo temperaturo vode, vendar bi sa ta strategija morala končati najkasneje takrat, ko bi se celotni sistem (no, predvsem zalogovnik) segrel nad temperaturo povratka v peč (recimo 60 °C). Od takrat dalje bi se celotna temperatura morala samo še postopoma zviševati. Če se ne, potem to energijo sproti nekdo porablja, zmanjka drv v peči, se izgubi skozi kakšne slabo izolirane zalogovnike in cevi ali pa peč ne deluje v redu.
In kako je z ogrevanjem? Če je vse ogreto, kakor mora biti, morebiti v eni polnitvi peči sploh ni toliko energije, da bi se ob sprotnem ogrevanju hiše in sanitarne vode v zalogovnik spravilo še kaj več viškov.
RobicM Napisal:Še vprašanja (poleg tistih zgoraj med slikicami) :
Glede talnega sem nekako razbrala, da je najbolje, da skozi po malem laufa? Midva imava zdaj pretok minimalen, pa T dvižnega voda do max 33 st. Je možno, da je talno takšen porabnik energije, da ne segreje zalogovnika? Občasno je razlika med dvižnim in povratnim vodom 12 st. C. Večinoma pa ne, je nekje okoli 28-30 st. povratni vod.
Radiatorje imava tudi bolj ali manj na min., ogrevajo pa samo zjutraj in zvečer, ker je drugače prevroče, T razlika dvižnega in povratnega voda je majhna cca 2 st, gre pa v radiatorje ponavadi okoli 30 -35 st, v glavnem nekaj takega kot talno, razen, da sem pri talnem opazila občasno nižjo T povratnega voda.
Premalo podatkov je za točno oceno. V splošnem je pa možno, da je ogrevanje hiše tako velik porabnik, ja. Sploh, ker hiša menda ni nič izolirana.
Strategija ogrevanja z minimalnimi pretoki takrat, ko imamo viška vode na višji temperaturi, kakor jo potrebujemo, je sicer dobra. A če že zdaj gre v talno ogrevanje 33 °C, bo pozimi pri -20 °C hitrost verjetno potrebno povečati, drugače bi znala prevroča voda iti v tla.
Nenavadno mi delujejo tudi temperature pri radiatorskem krogu. Nizke so, majhna razlika med dvižnim in povratnim vodom nakazuje lakoto po več toplotne energije, a praviš, da je že tako prevroče. Kakšni ventili so na radiatorjih? Mogoče kar celo hišo greje talno gretje?
RobicM Napisal:Če zalogovnik z muko spraviva na 60 -70 st, preko noči T pade pod 40 st, kljub temu, da so porabniki na off (bojler) ali minimumu (talno in radiatorji), spet domnevam, da je "krivec" talno. A lahko kako ugotovim ali zračunam, kje se je porabil kolikšen del energije?
Možni vzroki so talno gretje, radiatorji ali izgube skozi morebiti slabo izoliran zalogovnik in cevi. Najlažje bi to bilo videti s kalorimetri, ki jih nimaš. Če morda eno noč poskusiš ročno izklopiti radiatorje, drugo noč pa talno ogrevanje in opazovati, kaj se bo potem dogajalo?
Še ena stvar me bega. Kakšnega premera so cevi do zalogovnika? Na sliki mi izgledajo nekam tanke. Če so res tanke in če se ob tem še peč trudi znižati temperaturo z večanjem pretoka, to pomeni visoke hitrosti vode, ki teče v zalogovnik. To je smrt za zalogovnike. Ti čisto premeša vodo po celem zalogovniku v en kup neuporabno tople/mlačne vode namesto visokokvalitetnih vroče na vrhu in mrzle na dnu zalogovnika.
Aleš