Sedaj sem priklopil še ogrevnanje (ostale perepetije pisla v Attack temi), kot sem ga imel že prej pri stari peči, in imam težavo :evil: .
Pumpa ni nikakor mogla spraviti tople vode do spirale v bojlerju
-prilagam shemo
Mislil sem, da je nepovratni ventil pokvarjen in sem ga vzel dol in dela tudi obrnjen je bil pravilno.
Potem sem prilkopil brez napovratnega ventila in zadeva dela. V čem je štos, nepovratni ventil mora biti ,obrnjen je bil pravilno.
Kje je hakec, stručnjaki ??? :?: :?: :?:
Na kakšen način si pa prezracil to povezavo. Če nisi dal vmes odzracevalnega loncka potem je tu lahko težava. Ne povratni ventil pa vedno dela samo v eno smer od tu mu tudi ime.
lp
Ko si odvil nepovratni ventil si odzracil sistem.
Na najvišji točki povezave vstavi t kos in lonček za avtomatsko odzracevanje pa si reil zadevo za vedno.
Če imaš tudi višinsko tako narejeno kot imaš narisano, potem moraš lonček postaviti tam kjer si napisal nepovratni ventil. Preveri padec cevi z libelo in tam kjer je najvišje -lonček. Sicer boš imel težavo tako kot jaz na zalogovniku, ker sem z njim prišel cca 7 cm pod ploščo in ni bilo variante karkoli tja spraviti. Poslovil sem se od 5/4 odjema na vrhu zalogovnika in nekako spravil 3/8 koleno notri in cev po kateri sedaj ročno spustim morebitni zrak na vrhu zalogovnika.
Mam problem nimam placa kjer je nepovratni ventil.
Možno je da ga dam kamor sem ga narisal še višje da bo na istem livelu kot je nepovratni vendar moram preveriti. A bo vredu gleda na to ,da je vmes speljano dol in nazaj gor ?
Nepovratni ventil daš lahko ”kamorkoli” med črpalko in bojlerjem, lonček pa moraš postaviti na najvišjo točko na vsakem ”narobe obrnjenem sifonu”.
Daj sliko instalacije.
Potem pa sploh ni panike. Tam kjer imaš ”narobe obrnjene sifone” postavi na najvišji točki odzračevalni lonček, lokacija nepovratnega ventila ni tako pomembna. Najbrž pa ga lahko postaviš za oz pred lonček
Težave z zrakom v sistemu sem rešil, sem montiral odzračevalne lončke.
Danes sem ogotovil, da imam še eden problem. :evil:
Malo sem opazoval temperaturo v bojlerju in je bila krepko čez nastavljeno! hock: Preverim delovanje pumpe in je delala pol ure pred petimi urami ,kaj se dogaja !
Vroča voda mi gre sama od sebe nekako čez pumpo in kroži.
Kaj bi bilo lahko narobe ?
Nepovratnega si dal? Bo kdo drug povedal, če je možno da termodinamika odrine njega. Meni ga ne.
Je pa res da je vrh bojlerja pol metra nižje od zalogovnika
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.