#1
Pozdravljeni,

Pri zamenjavi talnih ploščic bi rad namestil cevi za talno gretje. Pred ventil radiatorja bi montiral T-kos in nanj priklopil alumplast fi 16mm. Zanima me, če so bakrene dovodne cevi radiatorja fi 12mm dovolj in ali obstaja kakšen reducirni kos iz bakra fi 12mm na alumplast fi 16mm. Površina talnega gretja je cca. 8 m2.

Hvala in Lp
#2
Temperatura vode v radiatorju je previsoka za talno gretje. Potrebno je vzeti odvod od radiatorja in namestiti mešalni ventil, da bo šla v talno gretje še nižja temperatura, kot iz radiatorja izhaja.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Vse to lahko priklopiš s T kosi reducirji, ........,
vendar pa ne vem kako si predstavljaš ogrevanje tlaka z npr 50 stopinjami?

Če je to kopalnica, se običajnao uporablja "zasilna" rešitev, da se že delno ohlajena voda iz radiatorja spusti še v talno. Torej v serijo s hladnim (spodnjim) priključkom radiatorja. Vendar pa so to variante le za kopalnico, kjer se lahko dopušča bolj topli tlak.
#4
Uporabil bom ventil Oventrop unibox RTL, ki bo vezan na povratku.
#5
Brez problema se lahko talno priklopi na radijator v kopalnici,vendar pod pogojem da se montira termostatski ventil kateri ima max dopustno temperaturo ki jo spuša v talno in to je 40 stopinj.preverjeno ter montirano.
lp
#6
Super, ena stvar je rešena. Zanima me samo še, če je dovod iz bakrenih cevi fi 12mm dovolj za eno lojtro in približno 50m talnega?

Lp
#7
stara tema pa vseeno da ne odpiram nove.
namen imam obnoviti kopalnico cca 10m2 ter v estrih dat centralno talno gretje, v kopalnico je pripeljan dovod centralne (en radiator). Nabavil sem že 100m cevi pe xa. Poceni sem še dobil razdelilec na 3 veje, bo pač ena blokirana.
Na dovod kjer je bil radiator imam namen priklopit razdelilec na 3 veje ter potem ena veja na radiator ena na talno gretje.
Temperaturo vode omejim z termostatskim ventilom kateri pride na vejo talnega gretja, v radiator gre pa tako lahko direktno.

Bo to vredu ?
#8
Seveda bo v redu, samo RTL ventil (termostaski ventil, ki ti zapira/regulira pretok skozi talno) mora biti v povratnem vodu. Tudi meni se je zdelo to čudno - toda logika je popolnoma jasna; ventil mora tipati temperaturo vode, ki pride iz talnega - torej za koliko se ohladi v talnem! Če bi bil ta ventil na vhodu v talno bi zaradi prevelike temperaturo bil stalno zaprt! Torej priklop talne veje na radiator je "špila"!
#9
Pa še to - da bo vse jasno! RTL ventil za talno ogrevanje, ki se daje v povratni vod (na izhodu iz talnega) deluje po istem principu kot klasični termostatski ventil na radiatorju s to razliko da on tipa temperaturo medija/vode in glede na to zapira in odpira pretok skozi vejo - za razliko termostatskega ventila na radiatorju, ki tipa temperaturo prostora in zopet regulira pretok!
Iskanje po temi