Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Se manjse vprasanje z moje strani
Z notranje strani (stopnisce) se ni ometana stena (vidi se še opeka). Ker se mi ne da zafrkavati z fazami in ometom, sem se odlocil da bom kar stirodur nalimal gor, ker je se najmanj dela.
Spodnji del sem ze oblimal (jubizol), tako da sem nanasal lepilo na steno in stirodur,
Ker je pa zgornji del kar lepo povn neravnin in bi bila cela veselica nasasati lim z gladilko na steno sem pomislil na drugo stvr
Kako bi se obneslo, da na stirodur nanesem lim (10mm zoboata gladilka, da je res globoko) na steno pa naspricam Purpeno sploh tam kjer je res globoka neravnina. Ali bi to slo, ali bi se purpena in lepilo "stepla" med seboj in nebi nic prijelo?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
ne rabiš lepila. Samo purpeno. Samo je problem "linijo" držat... BTW, lažje bi bilo zaradi končne obdelave gips plate prilepit...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
Kako se obnese naslednja kombinacija (od zunaj navznoter):
- 10cm EPS
- 19cm opecni modularc
- 2cm omet
- alu zapora
- PUR 4cm
- ali zapora
- 9.5 gips plosca
(zadnje stiri skupaj je Liniterm PAL GK plosca)
Hvala.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
zgubiš akumulacijo stene + vsa stikala na steni delajo probleme...
Raje 10 cm stiroporja od zunaj
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Prilepiš 1 gips ploščo. Na otip bo stena postala topla.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
enmike, lahko znotraj nalepiš 5 cm xps
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Ni problem v akumulaciji. Lahko se ti pojavi plesen pod izolacijo, ker bo za njo mrzel zid. Ampak, če ne gre drugače... Otrok mora biti na toplem.
Ne vem pa, kaj bi bilo bolje nalepiti (ali manj slabo iz tega vidika) v tvojem primeru:
1) na vlago odporni/slabo paropropustni XPS z parozapornim zaključnim slojem (lepilo+mrežica, akrilna barva)
2) visoko paropropustni multipor z čimbolj paropropustnim ometom (npr. mavčnim) in z paropropustno barvo
Dva nasprotna pristopa - v prvem primeru torej skušaš narediti zid čimbolj parozaporen, v drugem pa čimbolj paropropusten.
Mogoče bo dal Žerjavar kak komentar.
P.S.: Za prvi pristop bi bila tudi opcijska izvedba gips plošča + parozaporna PE folija + izolacija
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:2) visoko paropropustni multipor z čimbolj paropropustnim ometom (npr. mavčnim) in z paropropustno barvo
In dobiš visokokvalitetni kondenz v velikih količinah.
- Glede na zunanjih 10 cm izolacije in opečnati zid, gre na notranji strani z XPS (EPS ne).
- Gips, pz folija in izolacija pa gre tudi brez zunanje izolacije. Pri betonski steni pogojno.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Hvala.
Kolikor sem ga jaz razumel, nima zunaj nobene izolacije. Tistih 10cm je mislil na notranji strani dat.
Torej najbolje gips + PE folija (vsi stiki kvalitetno prelepljeni, tudi na bočne stene) + izolacija.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
Zunaj je ze 10cm EPS.
XPS sem ze mislil dat, oz. je ze prislonjen, ampak po izracunih (u-wert) brez parne zapore lahko pricakujem notranjo kondenzacijo. Z parno zaporo, pa bi slo, zato mi je resitev z ALU kesiranim PUR (ali XPS) vsec.
Izracun je eno (optimiran samo na zimske razmere, za poletne lahko neupraviceno javi notranjo kondenzacijo), praksa pa drugo. Zato sprasujem...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
A, sem slabo prebral, zunaj imaš 10cm EPS. Pa je zid kljub temu preveč hladen? Mogoče je tam ravno betonski venec, pod lego?
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
Tocno tako! Spodaj je pa se T toplotni most (stena, AB plosca).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:zato mi je resitev z ALU kesiranim PUR (ali XPS) vsec.
Si rekel, da bo pz (Alu kaširano) med izolacijo in zidom. Dobiš kondenz znotraj PUR. Če bi lahko panel obrnil, da bi imel pz na topli strani izolacije, pa gre.
Citat:ampak po izracunih (u-wert) brez parne zapore lahko pricakujem notranjo kondenzacijo.
Poskusi še enkrat. Pazi na vstavljene vrednosti za temperaturo in vlažnost: znotraj 22 C in 70 %, zunaj pa 0 C in 95 % (novemberska megla). Zunanji ekstremi (-12 C in 90 %) so tako kratki, da se tvorjeni kondenz v nekaj dneh posuši - že dnevno nihanje razmer je običajno v povprečju, ki ne daje kondenza.
Citat:Spodaj je pa se T toplotni most (stena, AB plosca)
Ali nimaš po vsej fasadi 10 cm EPS? Potem plošča ni (omembe vreden) toplotni most, razen pri balkonu.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Če je xps že prislonjen, ga pa še nalimaj.