jani65, jaz sem vesel bilo kakšne rešitve, tudi tvojo sem vzel v obzir, samo predno začnem rezat estrih, bi rad pretehtal vse rešitve, ki so mi na voljo. Seveda najbolj ustrezno, varno in enostavno rešitev.
V ponedeljek pokličem projektanta in izvajalca strehe, eden je moral očitno malo mimo pihniti.
#47
Izvajalec streha ti naj kar porihta zadevo ,ker če je tudi projektant zamočil bi izvajalec iz izkušenj moral vedet ,da navadni trami od šterih metrov naprej ne služijo namenu pa če bi bili 50x20,razen lepljen les primerne dimenzije.
#48
Hanzi Napisal:Kako boš fiksiral steber da se ti ne bo zaguncal?
V špirovec, steno?
Tudi zajlo pripeti na lego je zanimivo (da bo zdržala natezno silo zajle)

Kot prvič kdo pravi, da je zajla!
Ne bom razlagal zadeve kako se to naredi.
Je pa zanimivo, da daješ mnenje , če tega še nisi videl...
Jaz sem že v večih krajih videl tako izveden nosilni tram. Na kmetijah se uporabljajo razponi, ki so krepko večji kot 7 m.

Res je že preveč debate o tem tramu ampak je zanimivo.
Jaz osebno bi dal en stebriček na sredini na nosilno plato in trama nebi dvigal več kot za 2 cm.
#49
Kaj boš dal namesto zajle da bo preneslo natezne sile. (verjamem da obstaja tudi kaj drugega, me zanima kaj)
Aja ne boš povedal.
Vem in znam narediti razpon 10+m kjer ne bo povesa, lahko ti naredim uklon navzgor če želiš(brez zajle)
#50
Hvala vsem za pomoč v odgovorih, je bil danes na hiši izvajalec strehe, je priznal napako. Bo saniral.
#51
kaj je zdaj, je napaka v načrtih, ali pri izvedbi?
kako bo saniral?
#52
Napaka je v izvedbi. Tram bi moral biti podprt. Odstranil se bo estrih, cevi in izolacija.
#53
Kako podprt?
#54
Citat:Tram bi moral biti podprt. Odstranil se bo estrih, cevi in izolacija.
Plošča ne bo vzdržala možne teže snega. Potem mora biti podprta tudi plošča, podpora se mora nadaljevati vse do talne plošče v kleti. Ali je podpora vrisana v načrtu?

Draga sanacija in še moteča podpora. Verjamem, da bo ceneje z ojačanjem trama z 2 kom UNP ter oblečeno z opažem (gips, ...).
Nimam časa - sem v penziji!
#55
Podpora je vrisana tudi v načrtu. Plošča po načrtu in statiki mora vzdržati, debela je 22cm in dvakrat armirana.
Tudi sam se nagibam tvojemu predlogu žerjavar, danes se dokončno odločimo za sanacijo.
#56
Kljub 22cm in dvojni armaturi, bo točkovna obremenitev direktno pod podporo izredno velika.
Ker je tista soba bolj "rumpl kamra", poiskusite podporo izvesti tako, da se bodo sile porazdelile na čim večjo površino AB plošče.

Morda v obliki "piramide", katere kot na AB ploščo naj bo vsaj 45 stopinj. Tako boš dobil porazdelitev sil na površino vsaj 1m2 ali več, kar je bistveno bolje od samo točkovne podpore.
#57
Plošča je debela 22cm. To misliš skupaj z izolacijo, talnim in estrihom? Ker da bi imela hiša 22 cm ploščo še nisem slišal. A imaš zaklonišče spodaj?
#58
22cm brez estriha => norma/monta plosca mogoce?
#59
Glede na razpon 7x7 in če je bilo predvideno še točkovno podpiranje strehe potem debelina 22 niti ni tako presenetljiva. Tudi armatura je verjetno kar konkretna.

Se pa mi zdi škoda toliko materiala za dokaj neuporaben prostor pod streho. Bolje bi bilo pustiti celotno zadevo odprto in predvidet konkretnejši lepljeni nosilec z manjšimi ročicami za dodatno podporo.. Bi bilo veliko ceneje in veliko bolj estetsko ampak to so pač odločitve investitorja in projektanta.
#60
Čuden izbor, vendar kljub temu ogromna debelina.
Svak ima delavnico z razponom 5x5m pa ploščo 15cm se mi zdi. Pa je na njo šel tudi večji viličar z večjim cnc strojem brez posledic.
Je pa res da je razpon manjši.

Kljub temu mislim da obtežba strehe ne bi smela ”prebiti” plošče, tudi če bi bila točkovna podprta, če je rres plošča 22. Da ni slučajno 12+10 izolacije in estriha.
Pa upam da vejo talnega ogrevanja lahko zaprete, ker dvomim da vam bo uspelo razbiti estrih brez poškodbe talnega.