#16
DACAR Napisal:Da preprečiš preboj toplote izvedi s spodnje strani plošče "fasadno izolacijo" in si zmagal
V kakšnem smislu bi bila ta varianta boljša od tistega mojega predloga?
#17
@DACAR
Nekako sem si ustvaril vtis, da imaš v Goriških brdih vikend, stanuješ v LJ...
V kolikor bi v tem objektu pozimi stanoval, bi že imel pozimi probleme s kondenzom (plesnijo) po stropu. Je objekt v planu kompletne obnove in te samo zanima kako zmanjšati poletni preboj skozi betonsko ploščo?
Pri notranji izolaciji, ki jo vedno odsvetujem, je večen problem slaba parna zapora in posledično preboj vlage do hladne površine. Kondenzacija in plesen. Zato, če že mora biti in ni druge variante, priporočam kompaktno izolacijo, ki se polno lepi na površino. Količino zraka zmanjšaš tako na minimum. Lahko se uporabijo tudi materiali (opeka), siporeks,... ki vlago kapilarno porazporedijo in jo vračajo v prostor brez škode. To v tvojem primeru ne pride v poštev, ker izoliraš strop.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#18
Razmišljamo o selitvi na Goriško (iz LJ). Gre za neizdelano mansardo. In muči me ta betonska streha. Vem kakšni so lahko problemi z vlago in plesnijo in bi rad to možnost zmanjšal na minimum.
#19
Žerjavar Napisal:
Citat: izvedi s spodnje strani plošče "fasadno izolacijo" in si zmagal

Le navidezna zmaga.
Ko bo pozimi znotraj 22 C in 60 % vlage, zunaj pa 5 C (kar 3 mesece skupaj), imaš sigurno kondenz med izolacijo in betonom, pa še znatne količine. Tudi kot začasna rešitev je bolje brez kondenza, kar ti nudi edino dobra folija parne zapore.

Tudi poleti nisi zmagal. Beton na zunanji strani sicer rabi nekaj dni, da se pregreje, dalje (skupaj vsaj 10 vročih dni) pa so razmere enake kot pri montažni hiši brez akumulacije toplote.

Žerjavar Napisal:................
- Z notranjo izolacijo boš izničil (zelo zmanjšal) vrednost toplotne akumulacije betona v poletni vročini.

Se strinjava, da topla betonska plošča nebo pregrela 10 cm stiropora in segrevala notranjost?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#20
Citat:Se strinjava, da topla betonska plošča nebo pregrela 10 cm stiropora in segrevala notranjost?
To se seveda strinjava.
Je pa problem, ker se v prostoru proizvedena energija nima kje akumulirati - ven pa ne more, ker je zunaj zidu in betonska plošča še bolj vroče kot notranjost.
Nimam časa - sem v penziji!
#21
dacar, imaš prostor da bi naredil tak strop? in uredil zračenje nad izolacijo?

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=52717">viewtopic.php?f=35&t=52717</a><!-- l -->
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#22
Če sem si dobro zapomnil, bi Dacar rad izkoristil podstrešje in bo betonska plošča hkrati strop.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#23
Citat: bi Dacar rad izkoristil podstrešje in bo betonska plošča hkrati strop.
Citat: kako izolirati betonsko streho (prekrito s korci) z notranje strani.
Nimam časa - sem v penziji!
#24
Žerjavar Napisal:
Citat: bi Dacar rad izkoristil podstrešje in bo betonska plošča hkrati strop.
Citat: kako izolirati betonsko streho (prekrito s korci) z notranje strani.

Res je. In glede na svetovano razmišljam o dveh variantah.
1.
- pod betonom stiropor (nekako lepljen na beton)
- parna zapora
- gips plošča

2.
- steklena volna (še ne vem, kaj bi jo držalo pod betonom)
- parna zapora
- gips plošča

Ker je del hiše nižji in je posledično manj prostora za izolacijo, razmišljam tudi o tistih super izolacijah. Ima kdo kakšne izkušnje glede tega?
#25
super izolacije ne. Sploh.

Potem tudi prostora za spuščen strop s prezračevanjem nad izolacijo ni prostora?

Volno drži konstrukcija za plošče in zaporo... Kako boš dal parno zaporo+plošče na lepljen stiropor pa ne vem...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#26
DACAR Napisal:...........In glede na svetovano razmišljam o dveh variantah.
1.
- pod betonom stiropor (nekako lepljen na beton)
- parna zapora
- gips plošča
.............

Priporočam, da super duper izolacije odmisliš. Jaz bi naredil sistem fasade Demit ali Jub. Lepilo, stiropor, mrežica, udarni vijaki po navodilih, ......
Odločil se boš sam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#27
firefly Napisal:Volno drži konstrukcija za plošče in zaporo...
Bi bilo smiselno uporabiti plošče, ki so namenjene za vlažne prostore?
#28
Nima vpliva. Kondenz ti bo nastajal med volno in betonom, če že.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#29
Kaj pa, če bi zaprl s knaufom brez notranje izolacije in potrpel eno sezono brez zunanje izolacije? Bi imel v tem primeru vseeno težave z vlago/plesnijo?
#30
Nič bolj kot če ne bi imel nič.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"