8.8.2013 ob 08:26
cheba Napisal:Talno ogrevanje je trenutno res in, samo ni primerno za vsako hišo. Je namreč nizkotemperaturno ogrevanje, ki za ugodje uporabnikov potrebuje ustrezno izolirano hišo. Ni namreč priporočljiva previsoka temperatura tal. Če hišo nimaš izolacijsko prilagojene za talno ogrevanje, ga daš mogoče samo v kopalnico, ostalo ogrevaš z radiatorji.
hock: :roll: Kje si pa to prebral?
Že rimljani so imeli "talno ogrevanje" :lol: :lol: , pa niso imeli palač obloženih z 20 cm grafitnega stiropora!!!!
Tudi če je kombiniran sistem ogrevanja - talno in radiatorsko, sta to 2 ločena sistema. V talno gre voda preko mešalnega ventila - recimo segreta na 25 stopinj, dočim gre v radiatorski sistem preko drugega mešalnega ventila, ogreta na 55 stopinj.
Je pa res, da samo talno ogrevanje, katerega "goni" TČ NI primerno za vsako bajto.
:evil: Pa še enkrat;
vag-ris nikoli in nikjer NI na 8ih centimetrih.
8cm od gotovega podložnega betona je lahko edino "predvidena višina finalne talne obloge", ali višina tlakov.
Če je tako, je nekdo - že v projektu nekaj falil, ali pa je nekdo napačno zidal! 8)

Ti boš imel pa občutek, da hodiš po žerjavici. Super sistem.