#16
Ali je stena verande kompletno zidana iz siporeksa ali so mogoče vertikalne vezi zabetonirane?
V drugem primeru imaš na njih (betonu) močan toplotni most v kotih in je nujna zunanja izolacija na fasadi. To je zelo pogost vzrok plesni na siporeks zidovih iz 80-tih in 90-tih let. Takrat še niso imeli siporeks vogalnikov, stirodura na betonske vence iz zunanje strani pa se tudi ni dajalo.

Potem navadno rečejo, da je "siporeks kriv za vlago oz. plesen", namesto da bi okrivili beton oz. slabo izvedbo.
#17
Brez stebrov betoniranih samo sezidano z siporeksom.
#18
Citat: bi dal izolacijo raje med plosco in knauf ce bo pomagalo.
Ne priporočam zaradi toplotnega mostu na stiku zidu in plošče po vsem obodu - bo plesen.

Če slučajno nimaš namena narediti fasadne izolacije na siporeks, moraš XPS nad ploščo podaljšati še po betonu navdol še vsaj 5 cm na siporeks.
Nimam časa - sem v penziji!
#19
oberskitona Napisal:..................
Strop same verande je betonska plosca, nad katero ni nicesar le z hidrostopom sem jo premazal kot ste mi svetovali v eni drugi temi.
.......
[/b]

Pa smo našli krivca :mrgreen: . Ko boš snel leseni strop - spodnjo oblogo betonske plošče, bo le-ta s spodnje strani črna.
Predlog sanacije:
- termo in hidro izolacija plošče z zgornje strani in po obodu ali
- kvalitetna izvedena izolacija s spodnje strani z EPS stiroporom polno lepljenim na betonsko ploščo. Zaključek je več variant....
Si videl kako lažje je, če pravilno razložiš? Tudi priporočilo za sam premaz s hidrostopom je bil napačen, ker verjetno ni bilo tudi takrat vse povedano.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#20
V vsakem primeru... Tudi če se izolira strop in naredi fasado od zunaj, se problem ne bo rešil... Veranda je zaprta, neogrevana in neuporabljana - neprezračevana. Nekaj vlage pa bo še vedno hodilo iz stanovanja.

Najceneje: uredit dovolj močno prezračevanje v verandi. Lahko 2 okna na kip, lahko 2 okna čisto odprta, lahko ...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#21
.. ki pa ne sme biti "premočno", da nebo podhlajevalo zidov odznotraj. Torej, mora biti predvsem pravilno :wink: v odvisnosti od vlage v prostoru. Torej, začne se z nabavo vlagomera, ki jih bo kmalu naučil kdaj in za koliko se morajo odpreti okna in zrak zamenjati :mrgreen: .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#22
Citat:eranda je zaprta, neogrevana in neuporabljana - neprezračevana. Nekaj vlage pa bo še vedno hodilo iz stanovanja.
Ni tako tragično. Notranja stena je zidana iz opeke, je močnejša parna ovira, kot zunanja iz siporeksa. Če bodo vrata zaprta in tesnila, ne bo problema. Seveda, če ne bo na verandi izvora vlage (rože, vedro vode, ....).
Kadar pa se vrata odpre, da nekdo pogleda situacijo na verandi, pa za minuto tudi odpre okno.
Nimam časa - sem v penziji!
#23
Vceraj se je vtrgal ladiski pod iz stropa, nad ladiskim podom je bila se steklena volna ki pa ni bila ne mokra ne plesniva niti sam strop ni nic plesniv tako da nevem ce bo to vzrok vlage morda zaradi toplotnega mostu?
#24
Daj malo poslikaj mesta, na katerih je plesen (najbolje od notraj in od zunaj).