Mene pa zanima na kakšen način se da preprečit žmrkanje luči in naprav v hiši, v primeru da če nekdo vklopi fleksarco ali kakšen kompresor?
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Najprej je treba ugotovit vzrok padca napetosti. Meri napetost na dovodu v hišo, vklopi fleksarco ter poročaj.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vzrok žmrkanja so veliki padci napetosti.
Ko vklopiš fleksarco na začetku "potegne" zelo velik tok. Ta velik tok povzroči padec napetosti na dovodu. Večja kot je oddaljenost od transformatorske postaje in tanjši kot so vodniki večji bodo padci napetosti.
V bistvu sam ne moreš narediti veliko.
Le znotraj hiše, bi lahko dal kje vodnike večjega preseka, ali pa v delavnico poseben vod, ki bi bil ločen od ostalih porabnikov v hiši. Pomagalo pa bi, le če so padci napetosti omejeni le na hišo in je dovod dovolj močen.
Če pa se to dogaja, tudi ko sosed kaj dela, potem ne moreš narediti nič, razen da "težačiš" elektro operaterju da izboljša njihove napeljave.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Tako nekako. Dovod je kakršen je in tu nimaš kaj dosti narediti. Sicer sam npr. žmrkanje opazim le na halogenkah, na varčnih sijalkah tega ni, tako da ne vem kakšno imaš razsvetljavo in kako opazno je to žmrkanje.
Je pa to sicer ena izmed debat, kjer sem skoraj vedno skritiziran, ko nekdo sprašuje kakšen presek naj da za dovod od števca v hišo. 6 kvadrat je dovolj, ampak če je te dolžine 10 metrov, pridejo takšne težave bolj do izraza.
Zdaj če to flkcarco trajbaš noč in dan, razmisli ali o nakupu takšne ki ima soft start, lahko pa poskusiš na napajanje flekcarce dodati dušilko, ki bi omilila zagonske špice.
LP,
Samojed
Objave: 108
Teme: 11
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Ni nobenega predpisa, ki bi omejeval zagonske špice naprav?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
Meni niti na misel ni prišlo da je to odvisno od preseka žice. hvala za info.