Preveliki tokovi - korenje - 1.7.2013

Mene pa zanima na kakšen način se da preprečit žmrkanje luči in naprav v hiši, v primeru da če nekdo vklopi fleksarco ali kakšen kompresor?


Re: Preveliki tokovi - laso - 1.7.2013

Najprej je treba ugotovit vzrok padca napetosti. Meri napetost na dovodu v hišo, vklopi fleksarco ter poročaj.


Re: Preveliki tokovi - Homer - 1.7.2013

Vzrok žmrkanja so veliki padci napetosti.
Ko vklopiš fleksarco na začetku "potegne" zelo velik tok. Ta velik tok povzroči padec napetosti na dovodu. Večja kot je oddaljenost od transformatorske postaje in tanjši kot so vodniki večji bodo padci napetosti.

V bistvu sam ne moreš narediti veliko.
Le znotraj hiše, bi lahko dal kje vodnike večjega preseka, ali pa v delavnico poseben vod, ki bi bil ločen od ostalih porabnikov v hiši. Pomagalo pa bi, le če so padci napetosti omejeni le na hišo in je dovod dovolj močen.

Če pa se to dogaja, tudi ko sosed kaj dela, potem ne moreš narediti nič, razen da "težačiš" elektro operaterju da izboljša njihove napeljave.


Re: Preveliki tokovi - Samojed - 2.7.2013

Tako nekako. Dovod je kakršen je in tu nimaš kaj dosti narediti. Sicer sam npr. žmrkanje opazim le na halogenkah, na varčnih sijalkah tega ni, tako da ne vem kakšno imaš razsvetljavo in kako opazno je to žmrkanje.

Je pa to sicer ena izmed debat, kjer sem skoraj vedno skritiziran, ko nekdo sprašuje kakšen presek naj da za dovod od števca v hišo. 6 kvadrat je dovolj, ampak če je te dolžine 10 metrov, pridejo takšne težave bolj do izraza.
Zdaj če to flkcarco trajbaš noč in dan, razmisli ali o nakupu takšne ki ima soft start, lahko pa poskusiš na napajanje flekcarce dodati dušilko, ki bi omilila zagonske špice.


Re: Preveliki tokovi - alpe - 23.7.2013

Ni nobenega predpisa, ki bi omejeval zagonske špice naprav?


Re: Preveliki tokovi - korenje - 23.7.2013

Meni niti na misel ni prišlo da je to odvisno od preseka žice. hvala za info.