Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
kaj pa če bi bile najprej na 1.5 in nato na 3m,tla so nasuta samo z zemljo-črno,ob izkopu,se ja pa pokazalo da ni prostora za 4x 100 ,zato bi dal v 2 slojih,bo pa nad kolektorjih ponikalnica ,ki bo dodatno vlažila zemljo
glede zamrznitve so mi pri vaillant,svetovali da vzamam tč z možnostjo hlajenja in bi poleti hladil tlake obenem pa segreval zemljo,tako da ni bojazni ,da bi led ostal celo sezono ali so to samo buče
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Dvonivojski kolektor ne bo nikoli tako učinkovit kot enonivojski. Kako bo zadeva funkcionirala je odvisno od faktorjev, ki jih je omenil Sassapo.
Poletno ogrevanje zemlje s pohlajevanjem hiše je tudi bolj tako-tako.
V vsakem primeru naredi pri dimezioniranju kolektroja nekaj rezerve.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
morda je boljša rešitev slinky izvedba, seveda je pa karkoli na pamet mletje prazne slame. Izvajalec je tisti, ki detaljno pozna tvojo situacijo in edino on ti lahko svetuje optimalno izvedbo. Garancija na kvaliteto delovanja in izplen je pa tako njegova.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Sassapo,
kako globoko pa naj bi se polagal kolektor?Mislim na maximalno globino.
Jaz sem ga položil cca, 2 m globoko v mokro ilovnato zemljo,seda poleti je voda na globini 80 cm.Temperatura kolektorja je trenutno 14,5 C,to je 1 C manj kot je v potoku,ki teče ob parceli.
LP Srečo
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Načeloma velja za optimum okoli 150cm, kar se pa seveda lahko močno razlikuje od vseh dejavnikov kateri vplivajo na energetsko akumulacijo zemljine.
Optimum se torej lahko doseže samo če se vsak primer obravnava invidualno, ali pa se enostavno precej predimenzionira, kar je še vedno naj univerzalen recept.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Hvala,Sassapo
Me pa zanima,koliko je to "precej predimenzionira"?Je to 20-50 %.Jaz sem dal za 8kw tč 500m cevi na površini cca 300m2.Bo to dovolj,zemlja je kot sem zgoraj opisal?
LP Srečo
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Hvala,Sassapo
Me pa zanima,koliko je to "precej predimenzionira"?Je to 20-50 %.Jaz sem dal za 8kw tč 500m cevi na površini cca 300m2.Bo to dovolj,zemlja je kot sem zgoraj opisal?
LP Srečo
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Plitko položen kolektor prinaša koristi poleti, ker je bliže površju zemlja bolj ogreta, in TČ daje zelo dobre rezultate pri ogrevanju sanitarne vode. Pozimi pa koristiš toploto nakopičeno v prostornini nad kolektorjem. Če je površina kolektorja velika, imaš že tudi zadosten volumen. Če pa je na voljo manjša površina, greš bolj v globino.
Če je je kolektor občasno ali stalno v podtalnici, je poskrbljeno za stalen dotok toplote v področje okoli kolektorja in to je vsekakor treba izkoristiti.
Pri globini se upošteva tudi razmerje ogrevanje/sanitarna voda. Če je hiša potratna, je delež porabe energije za ogrevanje velik, zato je pomembno, da kolektor dobro deluje pozimi in ga daš globlje kot pri nizkoenergijski hiši, kjer ga daš bolj plitko.
Mrzla deževnica speljana preko kolektorja ima lahko pozimi celo negativen vpliv na kolektor, zato se redko prakticira.
Polaganje v dveh plasteh je bolj skrajna rešitev. Raje daj eno plast bolj na gosto (slinky) in jo razpotegni v jarku, če se da kar okoli hiše na oddaljenosti vsaj 3 m.
Vsak normalen kolektor se bo čez poletje sam regeneriral in ga ni treba še segrevati s toploto, ki jo odvajaš iz hiše.
Če pa vseeno želiš imeti vsaj nekaj malega hlajenja, pa si pasivno hlajenje lahko vseeno omisliš.
@ssecnik, 300 m2 mokre ilovnate zemlje ti lahko da 300m2 * 40W/m2 =12kW hladilne moči, kar je za 8kW TČ (ki potrebuje cca 6kW hladilne moči) skoraj 100% predimenzionirano.
Na letni ravni pa npr. pri 1800 ur obratovanja lahko s te površine dobiš 300m2 * 40W/m2 * 1800h= 21,6 MWh.
Če imaš izračunano, kakšna bo poraba energije za ogrevanje in sanitarno vodo, lahko sklepaš, koliko ur na leto bo morala tvoja TČ obratovati, da pokrije potrebe in koliko imaš zadevo predimenzionirano (noramlno 1800-2400h).
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Remi,
hvala.Do sedaj sem ogreval na ELKO,poraba od 830 do 1250 L,povprečje 1080 l,poleti (5 mes) sem sanitarno vodo ogreval na elektriko.Sicer mi TČ dela šele dva meseca,vendar se že vidi razlika.Ker se sanitarna voda ogreva preko TČ,je poraba elektrike padla za cca. 80-100 kw/h.
LP Srečo
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
kaj pa kolektorji ki so v spiralo in grejo do 4m v zemljo
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Če jih narediš sam je tudi opcija, že narejeni so pa precej dragi.
Je pa tudi z njimi enako kot z vsem ostalimi pristopi: iz tlorisa žepnega robca ne moreš potegniti dovolj toplote za ogrevanje hiše.
Kar šteje, je površina, ki jo imaš na voljo.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
tudi sam se odločam za sistem zemlja-voda in me nekaj zanima pri sami izdelavi.
Položil bi tako imenovani hor. zemeljski kolektor.
Zanima me kako dolge imate dolžino zanke (samo v eno stran), npr 30 m*4 je ena zanka, celotna dolžina cca 120 ? Je pomembna dolžina v eno stran, četudi so razmiki 0.8 m narazen?.
Kako si lahko izračunam oz dimenzioniram zemljski kolektor, koliko m ga potrebujem.
Zemlja vlažna,delno ilovica.
Hiška : 170 m2 , 30 zid + 20 stiropor,35 SF izolacija pod streho. Po izračunih pade v B Energijski razred, porabe 25kwh/m2 letno.
Razmišljal sem tako da bi dal 3 zanke po 120 m (dolžina ene zanke 30m) narazen 0,8 m. Potem pa bi dal še zadaj za hiško še 1 takšno zanko katera bo čista zase (120 m) ?.
Prosim za kakšne rešitve in predloge.
Hvala
lp,Matevž