anomis253 Napisal:katere debeline bakrene cevi naj uporabim za dovod in odvod od omarice do kotlovnice cca 10 metrov v eno smer (fi28 ali fi35) razdelilec bo na 12 vej ter približno 1200m cevi fi16.
Kdor dela po načelu butalskega kovača (če bo ploščato, bo lopata, če bo špičasto, bodo vile), na koncu spozna, kaj skoči iz grma. Volk.
Jaz zagovarjam stroko: dimenzioniranje vsake veje posebej, dimenzioniranje vseh priključnih vej... Seveda je za to potrebno nekaj časa in znanja, ampak rezultat je optimirana instalacija. Ne le pravilna instalacija in nižja skupna cena (projektiranje in izvedba) temveč tudi nižji obratovalni stroški (črpalka obratuje recimo 9 mesecev 24 ur dnevno), 30 let...
Je pa res, da je še vedno nekaj projektantov, ki nimajo pojma. Tistim se je potrebno izogniti, čeprav ponujajo svoje storitve zelo poceni. Vedno preveri reference.
Tudi v gostilno, ki ima prazen parkplac, zanikrno osebje, umazane sanitarije in slabo hrano ne grem, čeprav ima najnižje cene.
Odgovor na tvoje vprašanje- 28 ali 35: ocenjujem, da ogrevaš 170 m2 stavbe, grajene po veljavni zakonodaji, nizkotemperaturno ogrevanje, razdalja od mešalnega ventila do razdelilca 10 m...torej so toplotne izgube 10 kW, zato vzemi 35. Če je moja ocena pretirana, napaka ni velika, saj je cenovna razlika med 28 in 35 majhna.
Pozdravljeni.

Imam eno tehnično vprašanje. V hiši, ki jo adaptiramo, bi radi naredili talno gretje, se mi pa zdi, da bo problem pri različnih višinah tal v njej. Namreč prizidek, ki smo ga naredili, ima tla 36 cm nižje, kot je nivo tal v starem delu hiše. Kako se da to rešit? Ali ne bo problemov pri prehodu tople vode po ceveh, ker se bo morala nekje spustiti na nižji nivo?


LP Jan
To ni problem.
Itak se napeljava vedno nekje spušča v tlak.
Aha, hvala za odgovor. Potem ne bo nikakršnih težav s cirkulacijo vode po ceveh?

Kako pa se naredi prehod iz enega nivoja v drugega? Je kakšen poseben način ali se samo cevi na prehodu zvije in spusti na nižji nivo? Kaj pa se reši problem diletacije? Če bi se slučajno stari del in novi del neenakomerno posedala?


LP Jan
Cev ravno nalomit ne smeš .....
Krivinski radij cevi za talno ogrevanje naj bi bil 8-10 x premer cevi-

Predlagam ti da cev med enim in drugim nivojem spelješ diagonalno. Se pravi da jo ne spelješ vertikalno, ampak pod nekim kotom. Na to cev v predelu spremembe nivoja navleci rebrasto cev za električne instalacije.
Tako bo cev v področju prehoda imela nekaj prostora za kompenzacijo morebitnega posedanja.
yann9 Napisal:prehod iz enega nivoja v drugega? Je kakšen poseben način ali se samo cevi na prehodu zvije in spusti na nižji nivo? Kaj pa se reši problem diletacije? Če bi se slučajno stari del in novi del neenakomerno posedala?
LP Jan
Razdelilec imam v pritličju in ogrevam tudi prostor v kleti. Vertikalo sem oblekel v izolacijo, tam se cev lahko malo premika, če hoče. Lomil ga nisem, cev je lepo zapognjena.
Če imaš kompozitno cev, bo zadržala obliko po krivljenju. Ne prepogibaj je preko kolena, raje uporabi vzmet. Če pa imaš enoslojno cev, uporabi ločno vodilo, kot je pri prehodu od omarice v estrih.
Aha...super, hvala za odgovore. bom res najverjetneje dal cev v cev Big Grin
Eno vprašanje na hitro, ker mi pridejo drug teden delat omete, js morem pa še vgradit omarico za razdelilec in dovodno cev do omarice prpelat Big Grin

Zanima me, kolikšna je dovodna cev iz TČ do omarice?Ogrevanih bo cca 110m2. Cevi bo pa nekje 800m, najdalša veja cca 100m. Bo 26-ka dovol za dovod in povratek iz razdelilca do TČ? Toplotna bo/je DAIKIN altherma 6kw.
Cev aluplast fi 26 bi bila "primerna" (notranji premer fi 22, brez fitingov), če ne bi bilo vgrajenih stisljivih fitingov, ki dodatno, drastično zmanjšajo odprtino/pretok.
Aluplast je namenjen za vodovodno inštalacijo in se za ogrevanje drugače dimenzionira.
Altherma ima vgrajen merilec pretoka in bi lahko znal "ponagajati", če bi bila alumplast cev manjših dimenzij - zazna "prevelik" upor v cevi in TČ gre posledično v modulacijo zmanjšanja moči. Lahko bi se zgodilo, da kljub rezervi in potrebi po večji moči ta ne bi bila proizvedena.
Bolje je vgraditi fi 22 Cu cev ali dimenzijo večji aluplast, ki pa vam bi zaradi dimenzij (vključno z izolacijo) lahko delal težave pri polaganju.
Ah no, fitingi pri tako debeli cevi pa res ne pomenijo skorajda nič - po moji oceni.
Vbananko, kolika je razdalja med pečjo in registrom?
Hvala za odg.

Razdalja je cca 7,5m v dolžino cevi. Od tega je všteto v tej razdalji cca 2,5m višinske razlike (če igra vlogo). Med razdelilno enoto in toplotno na tej poti ne bo nič fitingov oz preprek, razen blagi prelom 90° pač zaradi prehoda iz kleti v nadstropje.

Ma izolacija cevi in debelina pomojem ne bi bila problem. Višina končanega tlaka je cca 20cm. Od tega je 11cm stiropora, nato čepki 2-3cm, potem pa še cca 6cm estriha. Preboj skoz ploščo je tudi zajeten cca 20x10cm lukna, prav tako skozi zid do razdelilne Smile
Tone Napisal:Ah no, fitingi pri tako debeli cevi pa res ne pomenijo skorajda nič - po moji oceni.
Vbananko, kolika je razdalja med pečjo in registrom?


Ah no.... je najbolj pogost odgovor vodovodarja, ki se gre centralarja :roll:

Pretok je odvisen izključno od upora v ceveh... ki je odvisen od premera in dolžina cevi.

Kolena alumplast 90° so strup za ogrevalne sisteme.

Pomerite fi (fitinga) in slika vam bo jasna, da to ni primeren kos za vgradnjo....
Ogromne razlike so tudi glede na proizvajalca fitingov, poceni fitingi - slabi pretoki.


Priložene datoteke
.png   pretok fiting.png (Velikost: 38,37 KB / Prenosi: 1590)
.jpg   pretok.jpg (Velikost: 79,72 KB / Prenosi: 1590)
Z mojim vodovodarjem/centralarjem sem se pa res kregal glede kolenčkov, on bi kar povsod dal kolenčke, jaz pa špiralo v cev in čez koleno Smile
Ta fora fedr noter pa čez koleno.. Kako pa recimo zanka na sredini sobe? Fedra ne moreš spustit ravno 35m do vsake krivine pa skoz vse prej ane Big Grin

Kolko je še minimum radije nekje za krivit brez "posledic"? Hvala Big Grin
Tu kriviš z občutkom, "majstri" gredo precej preko dopustnega radija.