Pri zalogovniku moraš odgovoriti na nekaj vprašanj in šele potem se vidi ali zalogovnik potrebuješ ali ne:
1. Ali nameravaš imeti v hiši več ogrevalnih krogov z različnimi temperaturnimi režimi?
2. Ali nameravaš imeti po prostorih termostatske ventile? Povsod ali samo delno?
3. Ali nameravaš talno ogrevanje povezati še na kakšen drug ogrevalni vir (npr. solar ali toplovodni kamin)?
4. Ali nameravaš koristiti cenejšo nočno tarifo in ogrevati samo ponoči?
5. Ali bi od elektrodistributerja vzel poseben paket s cenejšo tarifo, kjer pa te lahko v konicah odklopijo za par ur?
Za novogradnjo 120 m2 mora biti ogrevalni sistem čimbolj enostaven, to je isti režim in talno povsod brez termostatskih ventilov, brez povezanih dodatnih ogrevalnih virov.
Za koriščenje izkljućno nočne tarife bi potreboval večji zalogovnik, ki ni poceni in ima tudi določene izgube, zato ne vidim profita. S posebnimi TČ paketi pa v Sloveniji še nimamo izkušenj, velikega prihranka verjetno ne bo, če všteješ dodaten števec in napeljavo ter tudi dodatno števnino.
Če so odgovori na vseh 5 vprašanj NE, potem zalogovnika ne potrebuješ.
Določeni proizvajalci imajo v svojih navodilih hidravlične sheme brez zalogovnika, torej so uradno dovoljene, drugi pa montažo TČ pogojujejo z zalogovnikom. Verjetno se razlogi skrivajo tudi v načinu regulacije, ki mora pri predimenzioniranih TČ znati preprečiti taktiranje.
Celotna kurilnica s kompaktno postavtvijo in brez zalogovnika je zelo enostavna, tudi cenejša, zato poišči ponudnika, ki ne vztraja na zalogovniku.
@xavi.
Zalogovnik podraži zadevo, predvsem pa po nepotrebnem veča kompleksnost sistema.
Pri pravilno dimenzioniranem sistemu zalogovnik ni potreben. In sploh ni res, da 6kW TČ ne bi bile na seznamu ekosklada.
ahil Napisal:Tole je razlaga enega izmed SLO proizvajalcev:
"... zakaj mora biti zalogovnik? – Zalogovnik mora biti zaradi vremensko vodene regulacije in tudi zaradi same toplotne črpalke (kompresorja), ker dela ON/OFF in ne dela kontinuirano glede na potrebe delovanja, kar pomeni da je veliko vklopov in izklopov kompresorja, ker nima zaloge tople vode in mu to posledično krajša življensko dobo in ni ravno poceni! "
Prvi del stavka, da mora biti zalogovnik zaradi vremensko vodene regulacije, ne pojasnjuje ničesar.
Drugi del pa drži. TČ ON/OFF se lahko zaradi predimenzioniranosti, slabe regulacije in slabih nastavitev veliko vklaplja in izklaplja kar krajša življensko dobo kompresorja. Vendar imajo nekateri proizvajalci očitno to poštimano.