PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jaz sem pošiljal sledeče povpraševanje večim ponudnikom:

Citat:Pozdravljeni

prosim za ponudbo dobave in montaže toplotne črpalke za ogrevanje.

Trenutno stanje:
- kombinirana peč na drva z oljnim gorilcem, obratovala 24 ur na dan tudi poleti (sanitarna voda), poraba olja od 1.900 - 2.200 l letno.
- radiatorsko ogrevanje
- regulacija Seltron, vremensko vodena krivulja nastavljena na 0,8 (A4/W35, A-2/W40, A-9:W45) ogrevanje na urnik 17 ur na dan (zjutraj, popoldne-zvečer).
- Vrstna ozka hiša, opeka 30 cm, fasada 5cm stiropor, streha 25 cm volne spf 35 in 32, nova okna, ca. 160 m2 ogrevalne površine in 100 m2 neogrevanih prostorov (hodniki, garaža, klet, kurilnica). Površina vseh zunanjih sten (5 cm stiropor) ca. 100 m2, površina strehe 120 m2, ostala zunanja površina je v stiku s sosednjima hišama.

Ocenjene toplotne potrebe objekta, po nekem spletnem kalkulatorju:
- 8,36 kW pri -14° C
- 6,53 kW pri -7° C
- 4,18 kW pri +2° C
- 2,87 kW pri +7° C

Želje:
- trenutna peč (predelava nazaj na drva) ostane zgolj za primere izrednih razmer (daljši izpad elektrike, večdnevne temperature pod -15°), z ročnim preklopom (dva ločena sistema), deluje na vzgon brez obtočne črpalke.
- priklop TČ na obstoječ ogrevalni krog (samo 1 krog)
- omogočati mora hlajenje, v planu je en konvektor v mansardi, kasneje mogoče še kakšen.
- 300 l hranilnik sanitarne vode (izmenjevalec večje površine)
- svetovanje pri postavitvi in pripravi podstavka za zunanjo enoto (pripravimo sami)
- zaželeno je da je naprava na seznamu eko sklada
- zaželeno je da je TČ inverter in da je sistem brez zalogovnika (cena, prostor)
- 3 fazni priklop

Če je mogoče mi ponudite več alternativnih naprav in njihovih cen. Glasnost zunanje enote je tudi dokaj pomemben faktor, ker je v bližini dosti sosedov (vrstna hiša). Lokacija Gorenjska, 500 m nadmorske

Tako sem pustil, da mi drugi svetujejo katera bi bila ustrezna naprava, čeprav sem že dalj časa odločen, da bo to nizko temperaturna nekje pri 11 kW nazivne moči.
- Dva ponudnika sta mi ponudila takoj to kar hočem (Daikin LT 11 kW, Estia 11 kW)
- Eden ponudnik mi je poslal tri varjante 14 kW Zubadan, 14 kW Daikin LT, 14 kW Estia. O raznolikosti teh naprav raje nebi.
- Eden ponudnik je izjavil tole:
Citat:Glede na opisano in glede na to, da ne boste imeli več oljnega kotla, ki bi bil lahko za avtomatsko podporo pri bivalentnemu ogrevanju, sta za vas primerna samo dva modela toplotne črpalke iz naše ponudbe. Primeren model je Mitsubishi Ecodan z zunanjo enoto Zubadan, slednji ima samo malo problemov z zelo glasno zunanjo enoto. Naslednji model pa je Daikin Altherma HT visokotemperaturna toplotna črpalka, ki samostojno kljubuje vremenskim razmeram tudi na vašem koncu skozi celo sezono.
- Eden mi je rekel "Glede na vašo kvadraturo okrevanja je 8 kw toplotna na meji." in me napotil na njihovo spletno stran kjer imajo cenik skupaj z montažo ampak samo plinski del, brez hidravlične vezave in bojlerja.
- Eden mi je predlagal 8 kW DeDietrich (Mitsubishi Power Inverter) in svetoval bivalenco
- Od treh izvajalcev nisem dobil odgovora

Ponudbe na pamet z osnovno montažo in 300 l bojlerjem pa segajo od 8.000 € do 9.500 € (Estia in Daikin 11 kW).

P.S. če kdo misli da je lahko bolj ugoden in je kvaliteten naj se javi na ZS.
11 kw inverter ali 9kw on - off bo zate kar dobra izbira. Ker gre za radiatorsko ogrevanje bi ti v primeru izbire inverterterske klima TČ svetoval, da izbereš napravo z vbrizgom... Michubishi, Hitachi, Fujitsu, Panasonic
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pri 24 urnem režimu ogrevanja boš imel pri -9 max. 40 C. Toliko za orientacijo. Glede na to, da pa si v sendviču, je zelo pomemben faktor hrupnost zunanje enote. Žal zdaj ni pravi čas za ugotavljanje hrupnosti na licu mesta. Vsekakor pa 11kw z vbrizgom (hitrejša odzivnost sistema, manj matrarije pri ogrevanju sanitarne vode).
Nekako sem se že ogrel za Daikin LT 11 kW, naprave z vbrizgom so pa praviloma vse glasnejše, ker je sosedov veliko (vrstna hiša) se mi zdi to pomembno.

Kapaciteta Daikin LT 11 kW pri 45° in -10° je še zmeraj ca. 8 kW z vključenimi defrosti kar mislim, da bo zadostovalo. Sicer pravijo da od viška ne boli glava ampak mislim da pri TČ vseeno to ne velja čisto.

Sem pa malo preračunal moč radiatorjev po dimenziji in če bi vsi radiatorji greli enakomerno bi oddajali pri:
35°/22° - 4,5 kW
40°/22° - 6,3 kW
45°/22 - 8 kW

Če bi izbral pre močno napravo mi že pri +4° nebi mogla konstantno delati na nizki temperaturi, temveč bi jo moral nastaviti na višjo temperaturo in izklapljati na urnike, drugače bi "taktirala".

Sicer do podatka v kako nizko moč lahko gre inverter pri različnih zunanjih temperaturah nisem še zasledil, nekako se govori da Toshiba gre najnižje na 10 % (2 kW toplote pri +7°?) ostali pa do 30%-40%. Ali kdo ve kolikšen je najnižji odjem elektrike Daikina LT 11 kW? Ali gre pod 1 kW odjema elektrike oziroma 4,5 kW toplote, kar pomeni da pod 35° na mojih radiatorjih nebi šlo.

Hitachi ima napravo z vbrizgom? Katero si to mislil S80? Yutaki S mislim da nima vbrizga.
Toshiba ti elegantno tudi okoli 30°C spušča v radiatorjie.
Najmanj, kolikor sem jo gledal, pa ima nekje 700 Wh odjema.
Pa še preverjeno tiha je. Vsekakor Ht v kateri koli varianti, še najmanj pa 14 kw ni potreben.
Mislim, glede na to, da Yutaki S ogreva do 60 C, verjetno ima vbrizg. Pravijo pa, da je zelo tiha, pa tudi ceno ima vrhunsko nizko, pa še na eko skladu je.
Nisem dovolj pogumen za Toshibo saj jo nad 45° vode oziroma pod -10° zunaj gladko zmanjka, na elektro grelce pa se ne upam preveč zanašati, ker bo hitro šla kakšna glavna varovalka (dve kuhinji, indukciji, pečici, dva pralna stroja ...).
xavi Napisal:Pa še preverjeno tiha je. Vsekakor Ht v kateri koli varianti, še najmanj pa 14 kw ni potreben.
Mislim, glede na to, da Yutaki S ogreva do 60 C, verjetno ima vbrizg. Pravijo pa, da je zelo tiha, pa tudi ceno ima vrhunsko nizko, pa še na eko skladu je.

Yutaki S, če se prav spomnim, je podobno kot Daikin HT, kaskadna. Prednost pred "svetinjo" pa naj bi bila (med drugim) v tem, da lahko obratuje zgolj en krog, po potrebi (ob večjem minusu - odjemu) pa se priključi še drugi.
- [url=httpunichr("58")//termopompaunichr("46")ovounichr("46")bg/TD_Katalozi/TD_Termopompi_HITACHI_YutakiIunichr("46")pdf]Yutaki S[/url] je normalen inverter s scrool compresorjem, glede na to da kapaciteta pada z zunanjo temperaturo bi rekel da nima vbrizga
- Tutaki S80 je podobno kot Daikin HT z dvema kompresorjema
Imaš Yutaki S (11kw 4900 brez DDV) in Yutaki S 80, ki pa je cenovno v rangu Daikina HT.
bi šlo ja, gotovo.


Priložene datoteke
.jpg   nova je boljsa.jpg (Velikost: 120,7 KB / Prenosi: 3213)
.jpg   Altherma LT CA - nova.jpg (Velikost: 211,04 KB / Prenosi: 3213)
Pridružen: 08 feb 2011 23:06
Prispevkov: 3521
bi šlo ja, gotovo.


Migaj, Smile
S pravilno razlagam spodnji diagram ? :oops:
Pri -15°C potrebujemo 14 kw moči,črpalka jo lahko proizvede pri temperaturi vode 35°C LWC 10,24 Kw (podatek iz zg.tabele primer za 11Kw črpalko).Mankajočo moč dobimo z dodatnimi grelci.??' Sivo polje-delovanje grelcev. :?:
ja, sivo polje je delovanje grelcev na energetsko dokaj zahtevnem objektu (potrebe ogrevanja: rdeča črta).

pa še ena simulacija za ogrevanje brez TSV (pri meni) za D.HT 11kW na (40 do 60) vročih radiatorjih:


Priložene datoteke
.jpg   ht 11.jpg (Velikost: 39,97 KB / Prenosi: 3182)
Gasper...če te prav razumem gre za vrstno hišo? Se pravi je vsega skupaj 100 kvadratov z nekaj izolacije na steni (5 cm)?

11 kW mašina bo polna kapa.

Zdaj pa...ali bo LT dovolj ali bo treba HT pa zavisi kako temp. vode v radiatorjih si imel sedaj....mišljeno v povprečni zimi..torej nekje med -3 in +3 stopinjami.
Če je temp. vode lahko pod 40 stopinjami komot kupiš LT ter raje v dveh sobah zamenjaš radiator za večjega (kar te stane par sto EUR) kot bi dal skoraj dvojno ceno za HT mašino.

Za -15 pa nima smisla gledat ker je toliko le del dneva (oz. noči) preostanek pa so temp. mnogo višje kjer ima TČ spet višjo moč (ter izgube so manjše) in se to razliko preko noči prinese noter....če se ti bojo 10 x v zimi za par ur vklopili grelci, te pa tudi ne bo pobralo (nekateri celo zimo kurijo direktno prek el. grelcev pa prav tako preživijo).
Migaj Napisal:bi šlo ja, gotovo.
Migaj mi dodaš link za Daikin Lt kjer so tile grafi.Hvala :wink:
1 ... 8 9 10 11 12 ... 52 Pojdi na stran 
Iskanje po temi