V jeseni 2012 je bil na zunanji terasi 7 x 4,3 m narejen klasični estrih. Čez zimo je bil zaščiten z deskami in folijo. Ko sem zadevo v maju odstranil sem ugotovil, da so estriharji naredili dokaj tanek estrih (po mojem mnenju), in sicer je na zunanje robu nekje debel samo 4 cm. Ko naj dalj časa sije sonce se le - ta rob začne zvijati oz. se od iztoteka pod njim dvigne za cca 5 mm.
Zaradi navedenega delovanja estriha sem v dvomu kaj se bo dogajalo, ko bo keramika položena preko roba estriha in betonske plošče pod njim. Pred keramiko imam namen narediti še hidriostop premaz z fasadno mrežico in nato keramika položena na elastično lepilo.
Prosim za kakšno mnenje glede omenjene zadeve oz. kakšen predlog kako zadevo sanirati. Prilagam še fotografijo za lažjo ponazoritev.
Sranje, zdaj si me pa spravil v paniko. Tudi mi smo dali estrih na teraso, upam da ne pride do tega pojava.
Meni zgleda ta estrih debel vsaj 8-10cm. Imaš spodaj kaj izolacije, kako je estrih armiran?
Estrih je na zunanjem robu debel nekje 4-5 cm, na robu, ki je viden na sliki je 4 cm in ta je najbolj "aktiven". Drugače pa je armiran z armaturno mrežo, katero se sedaj ne spomnim. Pod estrihom je izotek.
Meni so rekli naj ne davam izotek na balkon in gor nato estrih, ker se pri veliki temperaturi izotek širi in bi naj balkon popokal od spredaj in s strani. Kaj je zdaj na tem ne-vem.
Estrih se nedvomno podaja oz. viha predvsem na močnem soncu, vidijo se tudi razpoke, in sicer pri vogalu, kjer je tudi najtanjši. ko ga je namočil dež se je "usedel" nazaj. Na drugem delu, kjer je debelejši tega vihanja ni opaziti.
Papež kakšen pa je tvoj nasvet za pravilno izvedbo in morebitno sanacijo?
V primeru s slike ne vem, kaj je tisti spodnji beton?
Ali je to sam0o neka betonska plošča?
Ali je to plošča nad kletjo?
Če je samo AB plošča na terenu, potem je izvedba HI popolnoma brez potrebe, oziroma bi morala biti nad "estrihom".
Noben beton ni vodoneprepusten in če sedaj na ta"estrih" nalepiš ploščice in bodo fuge sšasoma popustile, bo šla voda kam? skozi estrih do HI. Pa potem? Če pred HI na spodnjem betonu ni naklona se bo voda tam zadržala, pozimi zmrzovala in po par zimah bo vse skupaj v zraku.
Če je to strop kleti, potem manjka toplotna izolacija. preko nje pa bi potem prišel "estrih". Pa spet je vprašanje nekega naklona, preko teha Hidro zaporni sloj in preko njega keramika. Vendar je za take primere 4cm "estriha" bistveno premalo.
V primeru na sliki, je HI izvedena. Preko nje je "estrih" v katerem je železna mreža. Beton se na soncu razteza, železo prav tako. Ker vse skupaj "plava" na HI, z HI pa nima kakega pravega oprijema, se vse skupaj vozi sem in tja.
Za primer s slike, bi bila OK izvedba - oprijemni predpremaz na stari beton, izvedba izravnalne ali naklonske plasti "estriha" preko tega HI premaz v smislu Hidrostop / Hidrozan in preko tega keramika.
V omenjenem primeru je spodaj betonska plošča, ki leži na terenu in je bila izvedena s padcem cca 1-2 % oz. je voda lepo odtekala še preden je bil izveden estrih. V nadaljevanju je bilo mišljeno na estrih nanesti hidrostop elastik z mrežico in nato položiti keramiko na elastično lepilo, kar pa je očitno iz že navedenega razloga neizvedljivo. Trenutno sploh ne vem kaj naj naredim, ali naj od estriharjev zahtevam, da naredijo debelejši estrih ali pa odstranim in keramiko položim direktno na betonsko ploščo na katero bi predhodno nanesel hidrostop.
Na sosednji hiši, ki ima teraso prav tako izpostavljeno soncu so isti izvajalci naredili enako (betonska plošča, izotek, estrih). Razlika je samo v tem, da tam terasa za kakšne 3 m2 manjša, estrih pa očitno debelejši, cca. 8 cm in tam zvijanja estriha ni.
Citat:Če je samo AB plošča na terenu, potem je izvedba HI popolnoma brez potrebe, oziroma bi morala biti nad "estrihom".
In kam naj bi potem lepil ploščice?
Na izotekt?
Se pa strinjam, da je najbrž vzrok v mreži, ki zaradi temperaturnih raztezkov zvija estrih, čeprav se to nebi smelo zgoditi, saj ima gradbeno železo enak temperaturni koeficient kot beton. Morda je vzrok v tankem estrihu, ki nima zadostne teže, da bi preprečil zvijanje mreže.
Jaz bi poskusil dodati še eno plast estriha brez mreže.
@papez a ni težave s položeno keramiko, če spodaj ni estriha ampak samo beton zaradi različnih koeficientov raztezanja keramike/betona. To štorijo sem že nekajkrat prebral ampak ne vem če povsem drži.
Po drugi strani pa ima sosed ima že nekaj let položeno keramiko direktno na beton in brez narejene HI pod keramiko, pa zaenkrat nima nobenih težav.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »