prasuvse... čudno, meni tudi vsi Waterstagi poleg vseh ostalih delujejo brez vsakih problemov. Očitno gre nekaterim Fujitsu prekleto v nos :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A je res potrebno vedno zapeljati temo v kreganje?

Na vprašanje o Daikin HT je bilo danih nekaj odgovorov, sledila je odločitev za LT in konec zgodbe.

Za ostalo imamo menda "filozofsko temo"!
timi11 Napisal:
Poldee Napisal:... in z mešalnim ventilom preklapljali ogrevanje med TČ in Sončno.

Nič ni potrebno preklapljati z mešalnim ventilom in ga za TČ in kolektorje sploh nimam.
Imam samo en mešalni ventil in to tistega, ki ga krmili TČ takrat, ko preklaplja med ogrevanjem objekta in med ogrevanjem SV.

Ko kolektorji delujejo, delujeta dve obtočni črpalki. Ena poganja "vodni krog" med kolektorji in toplotnim izmenjevalcem, druga pa poganja vodni krog na drugi strani toplotnega izmenjevalca in "kačo" v bojlerju.

Vzporedno na to kačo je priklopljena toplotna črpalka, zato ni nobenega preklapljanja. Lahko deluje celo oboje naenkrat, vendar v praksi seveda za tem ni potrebe.
Aha. Zdaj razumem, prej sem ocitno (pre)hitro prebral. Super, torej je mozno oz. resljivo tudi to. Ni mi vsec edino del, v katerem omenjas rocni preklop preko mesalnega ventila. Ceprav, tudi v primeru, da recimo premaknem iz TC na kolektorje, potem pa je par dni dez in jaz ne premaknem mesalnega vetila nazaj na TC, mi bo pa enako kot doslej el. grelec v bojlerju pogrel, ko se bo voda spustila pod 42 ali kolikor ze ima toleranco v primeru, ko je želena temperatura 43 stopinj. Skratka, domine se zlagajo Smile Iz napisanega se mi Fujitsu Waterstage in Altherma LT zdita se najbolj sprejemljivi opciji poleg seveda HT-jke. Prva mogoce malo bolj, ker iz napisanega razberem, da dosega visje temperature, kar mi je glede na radiatorje, bolj vsec.

timi11 Napisal:Ima kolektorje Big Grin,zato navaja kako ima rešeno ogrevanje vode.V vašem primeru zmanjka ena kača na katero bi lahko priklopili TČ. Zato sta ufm in xavi pojasnila kako imata zvezano. Potrebovali boste zunanji izmenjevalec,kače povezali skupaj, in z mešalnim ventilom preklapljali ogrevanje med TČ in Sončno.Tako vam odpade ogrevanje vode z el.grelcem pozimi.Če se vam dodatna investicija splača boste presodili sami.

ufm Napisal:Nič ni potrebno preklapljati z mešalnim ventilom in ga za TČ in kolektorje sploh nimam.
Imam samo en mešalni ventil in to tistega, ki ga krmili TČ takrat, ko preklaplja med ogrevanjem objekta in med ogrevanjem SV.
Ko kolektorji delujejo, delujeta dve obtočni črpalki. Ena poganja "vodni krog" med kolektorji in toplotnim izmenjevalcem, druga pa poganja vodni krog na drugi strani toplotnega izmenjevalca in "kačo" v bojlerju.

Vzporedno na to kačo je priklopljena toplotna črpalka, zato ni nobenega preklapljanja. Lahko deluje celo oboje naenkrat, vendar v praksi seveda za tem ni potrebe.

Ja to je to, simpl resitev. Samo ti kolektorji enako hitro ogrevajo glede na to, da je vmes dodaten recimo temu pretvornik? Vprasam zato, ker trenutno sem zelo zadovoljen z njimi, par ur sonca in tople vode je za dobre dva dni. Imam jih pod kotom 45 stopinj in res delajo bp. Koliko te je pa prisla ta resitev, ce ni skrivnost? Lahko tudi preko ZS.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Lahko prosim lepo, malo bolj specificiras kateri tocno so hrosci, ki te motijo? Samo zato, da vem na kaj biti pozoren, nic ne prcam ali kaj v tem stilu, bognedaj.

prasuvse Napisal:Vgrajene komponente so že v redu, manjka samo še "fine tuning" :oops:

Bomo videli ali uspejo še letos rešiti skrite hrošče... tiste o katerih se javno ne govori, saj pravim škoda Cry

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

sassapo Napisal:prasuvse... čudno, meni tudi vsi Waterstagi poleg vseh ostalih delujejo brez vsakih problemov. Očitno gre nekaterim Fujitsu prekleto v nos :wink:

Saj pravim, da so komponente v redu. Za kaj več, se bo pa potrebno malo bolj poglobiti in spremljati delovanje.
So pa trije glavni očitki, ki jih bodo prisiljeni popraviti:
- program
- nepojasnjeni defrosti
- zaščita inverter, kompresor, notranja enota

Potrebno bi bilo zajeti "sapo", počakati, kako sekundo in seveda, še kak fuj... več zmontirat. :wink:
Kje pa piše, da morajo monterji vse vedeti, ste zgolj dobre stranke, ki jih je mogoče ravno tako kot ostale, "napumpati" z delnimi informacijami. :oops:
To se pa strinjam. Fujitsu ni slaba mašinca. Ni pa jo primerjati z Estio. So še svetlobna leta zadaj kar se tiče šumnosti, prilagodljivosti in izkoristkov na minimalni moči.
Te nove pa imajo nekaj problemčkov, ki jih bodo seveda odpravili. Zato jih kovati v zvezde ta trenutek ravno ni treba. Rad pa bi seveda videl, koliko jih je tistih uporabnikov, ki jih zanimajo upravljanja z androidi..... Še enostavnega displeja čitat in nastavljat je veliko njim problem. Če pa si računalniški navdušenec, potem pa kar po njej in pika.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
To z androidom me še posebej zanima. Te dni, ko se je začelo toplo vreme, sem imel črpalko nastavljeno na 24 ur, pa bi jo lahko med tem ko sem bil v službi komot ugasnil. Na srečo ima možnost nastavitve, da se pri določeni zunanji temp. sama čisto izklopi, ampak, če bi to naredil kakšno uro prej, se tudi prišpara kakšen kilovat. Skratka, kontrola na daljino sploh ni slaba zadeva.
ufm Napisal:Danes na varovalkah izključujem toplotno črpalko Daikin Altherma HT, 11kW. Z delovanjem preteklo zimo sem zelo zadovoljen. Prihranek napram prej je okoli 1.500 EUR. Po Gen-i kalkulatorju po ceniku za TČ pride naše ogrevanje 570 EUR (prej 2000 l kurilnega olja).

Podajam še podatke za april, ker odslej ne bom več mogel podajati COP-a, saj mi kalorimeter energije preko sončnih kolektorjev in TČ za SV ne beleži.

COP za DAIKIN za obdobje 1. 4. 2013 – 13. 4. 2013

El. št. pri TČ: 5228 – 4959 = 269 kWh
Kalorimeter: 12977 – 12208 = 769 kWh

COP = 769/269 = 2.86

PS Hiša ogrevana izključno z radiatorji.

Mogoče si kje napisal, pa se mi ne da cele teme za nazaj brat: kolikšen je SCOP?
telmos Napisal:Rad pa bi seveda videl, koliko jih je tistih uporabnikov, ki jih zanimajo upravljanja z androidi.....

Rade volje Smile

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Tudi jaz sem danes na varovalkah izklopil Daikin HT.
Zadnje dva dni ni bilo več nobenega vklopa TČ.
V "stand by" je dnevna poraba cca 1.9 KWh
Torej 80W moči v počivanju.
Le kaj za vraga kuri 80W? :?: :mrgreen:
Na 7. do 10.strani te teme je STB za DHT: 80W 11kW in 100W za 14kW že lepo predebatiran :oops:
Menda je še večja STB pri Zubadanu.
Glavni razlog gretje oljne/jih kadi kompresorja/ev, da je TČ sposobna po potrebi takoj zaštartati.
Če je prek poletja ne rabite, ker imate kolektorje, je lahko rešitev izklop prek varovalk v obdobju, ko ogrevanja ne rabite. Po mojih izračunih se tako lahko prihrani od 35 do 50 EUR.

Zato še enkrat moje mišljenje:
DHT dajat tja, kjer je majhna poraba, lahko ni najboljša izbira -kljub radiatorjem.
Je pa gotovo tam, kjer mora 24ur/dan biti v radiatojih med 45 in 65 ali več stopinjami in je sedanja letna poraba med 2500 in 4000 litrov kurilca -tu se pa investicija v DHT zelo hitro povrne, poraba pa bo napram drugim TČ manjša (tudi nekoliko večja STB poraba ne bo moteča).
csamo001 Napisal:
ufm Napisal:Danes na varovalkah izključujem toplotno črpalko Daikin Altherma HT, 11kW. Z delovanjem preteklo zimo sem zelo zadovoljen. Prihranek napram prej je okoli 1.500 EUR. Po Gen-i kalkulatorju po ceniku za TČ pride naše ogrevanje 570 EUR (prej 2000 l kurilnega olja).

Podajam še podatke za april, ker odslej ne bom več mogel podajati COP-a, saj mi kalorimeter energije preko sončnih kolektorjev in TČ za SV ne beleži.

COP za DAIKIN za obdobje 1. 4. 2013 – 13. 4. 2013

El. št. pri TČ: 5228 – 4959 = 269 kWh
Kalorimeter: 12977 – 12208 = 769 kWh

COP = 769/269 = 2.86

PS Hiša ogrevana izključno z radiatorji.

Mogoče si kje napisal, pa se mi ne da cele teme za nazaj brat: kolikšen je SCOP?

Vsakega prvega sem objavljal te podatke v temo o porabi. Niti ne vem, če pri meni lahko govorimo o SCOP, ker imam več kot pol leta ogrevalno TČ popolnoma ugasnjeno.
Poldee Napisal:... Samo ti kolektorji enako hitro ogrevajo glede na to, da je vmes dodaten recimo temu pretvornik? Vprasam zato, ker trenutno sem zelo zadovoljen z njimi, par ur sonca in tople vode je za dobre dva dni. Imam jih pod kotom 45 stopinj in res delajo bp. Koliko te je pa prisla ta resitev, ce ni skrivnost? Lahko tudi preko ZS.

Pričakoval sem, da bo ogrevanje SV preko kolektorjev zaradi vmesnega toplotnega izmenjevalca slabše. Razmišljal sem, da ima pač vsaka reč neke izgube. Vendar se je zgodilo ravno obratno! Kolektorji segrejejo sanitarno vodo na višjo temperaturo, kot prej. Očitno ima večji odjem v bojlerju (obe kači sta vezani zaporedno) več pozitivnega efekta, kot ima toplotni izmenjevalec negativnega.
To rešitev so mi naredili ob montaži ogrevalne TČ in ne vem, koliko stane prav ta del storitve. Vsekakor odlična rešitev. Naj ponovim: nobenega preklapljanja ni.
Ufm nalepi kakšno sliko tvoje vezave, ker to še marsikoga zanima.
Migaj, dva posta navzgor, zelo korektno napisano.