Merlin1 Napisal:...ne glede na to za kakšno ogrevalno napravo gre, je pomembno, koliko krat se vklopi in kako dolgo deluje. Najsi bo to TČ, plinski kotel, ali druga ogrevalna naprava. Pri vseh velja pravilo, čim manj vklopov, in čim daljše obratovanje v kosu. Inverterska Tč ni nobena izjema!
Seveda velja to za vse in
je za trajnost naprave in njen izkoristek bistvenega pomena.
Inverter na raditorjih pa zaradi tega dejstva ne potrebuje zalogovnika, če le(vsaj v prehodnem obdobju), TČ deluje hkrati
v odvisnosti od sobne temperature 
.
Se pa omogočanje takega delovanja pri inštalacijah rado pozablja, ko se krmilnika ne povleče v ogrevan prostor.
Pa ne zdaj zagovorniki on/off navalit name, kako je tudi v tem primeru zalogovnik nujno potreben, ker ob zagotavljanju zadostnega pretoka skozi radiatorje, definitivno ni. Še več, če je zalogovnik običajno vezan(
nezaporedno) in majhen(npr kretnica), ima celo večji negativen vpliv na COP in trajanje defrostov, kar je pronicljiv posmatrač foruma lahko ugotovil v določenem primeru. Za zagotavljanje zadostena pretoka pa je zelo pomembno, da je originalni filter vedno čist, pri starih kovinskih inštalacijah pomaga, če je vgrajen ustrezen dodatni magnetni filter, ki se lažje čisti in zagotavlja pretok mimo, hkrati je, kar se umazanije in opilkov čisti bistveno efektnejši, v primeru vgradnje, pa rotor OČ ostaja čist.
Da nekatere OČ merijo flow pretoka, pa bi znalo biti pomembno za varno delovanje TČ.