Pozdravljeni,
imam vgrajen termo ventil esbe vtc511(60C). ob segrevanju peči, ko se ventil odpira, odaja neprijetne zvoke, pokanje oz kot da bi bil zrak v ventilu. kar se prenaša po ceveh in radiatorjih po celi hiši. to sicer traja samo kakih 15 minut dokler se ventil ne odpre. vendar je neprijetno. a ima kod kakšno idejo za odpravo tega?
zanima me še če odvijem vijak za menjavo termo člena, ali odteče voda iz sistema?
hvala
lp


Priložene datoteke
.png   vtc511.png (Velikost: 14,65 KB / Prenosi: 1319)
#2
Si rešil težavo?
A lahko kak monter to zadevo primerja z regumatom(oventropom) in acc od seltrona?
Če kd ve cene lahko tudi napiše.
Oventrop je mislim da med 250 in 300, dobiš pa kpl (pumpa, termomrtri)
#3
moj je čisto neslišen. je bila najbrž kaka napaka v izdelku.
#4
Če je zate dober, potem bo tudi zame. To imaš na ladan 18?
Pumpo imaš na forlaufu(pred ventilom) ali na rucklauf?
S čim spremljaš T vode pred in za ventilom?
#5
to je na vrečku ki ima gor gorilnik na pelete. pumpa je seveda na povratnem vodu. temperature vode ne spremljam, nekak zaupem esbeju. imam sicer nekaj naležnih termometrčkov, a je po mojem vprašljivo kako točni so.
#6
Zmanjšaj hitrost črpalke pri kotlu. Poglej kakšen Kvs ima ventil.

Lp
#7
Kaj pomeni ta kvs, kako si izračunaš potrebnega, oziroma kako si ga določil
#8
kvs je koeficient, ki ti pove upor ventila pri določenem pretoku. Skratka če je kvs neustrezen ti imaš pa velik pretok ti bo ventil šumel itd. Isto jez termostatskimi ventili....
Pri esbeju imaš tabelo iz katere izbereš glede na moč in pretok...glej prospekte...
#9
Tabele sem ravno včeraj gledal, samo nisem vedel kako si naj jih razlagam.
Se pravi moraš imeti še ustrezno črpalko?
Če ima peč in zalogovnik 6/4 priključke, potem najbrž ni pametno med njima delat 1” povezave s 1” pumpo in ventilom ali pač?
Bi moral dobiti podatek koliko pretoka moram zagotoviti peči pri max gorenju (30-35kw)
#10
511-ka je itak na voljo samo v dveh velikostih, dn 25 in dn 32. jaz imam dn 25 (1 cola), priključki kotel 5/4, hranilnik 6/4, pa še vse cevi reducirane na manjši premer. nič ne šumi, pri nobeni hitrosti pumpe. na pumpi sem dokupil reducirane holandce, namesto 5/4 izhodne (serijsko) sem dal 1".
#11
Hanzi za 35 kW vzemi DN 32.
#12
Attack oventropa prodaja 1” k 35. 45kw pa 6/4