PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč viessman nehala delati

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

prosim če mi lahko kdo svetuje oz. pomaga kaj narediti da bi peč spravil v pogon. (serviser se mi ne javlja)

Imamo peč vitoron 222 / vitotronic 200, na ekranu utripa izpis: 1 D1

Če kdo ve kako odpraviti napako, bi mu bil zelo hvaležen - noč bo mrzla brrr

Cev sem dal v polno cisterno, tako da olja je.
#2
Malo sem pogooglal ....
Napaka D1 bi morala biti napaka gorilca.
Snemi pokrov in na gorilcu pritisni tipko za resetiranje.
Če ni na gorilcu gumba, pa kje tam okrog.

Vkolikor gumba za reset ni, potem izklopi peč iz napajanja (verjetno imaš v kurilnici razdelilec z varovalkami). Po kake pol minute ponovno vklopi.
Če ti je gorilec potegnil zrak, bo morda potrebno večkrat resetirati
#3
Na vžigalnem avtomatu je tipka ki rdeče sveti. Treba jo pritisniti. To je reset.
Upam da filtri in šoba niso zapacani. Orginal šoba je Fludics.
Lahko meil na zs.
#4
Zraka ni,,,
#5
Veckrat sem pritisnil gumb na gorilcu za vzig - ni reakcije.
Pec ima stikalo za vklop/izklop, veckrat sem jo ugasnil in prizgal - ni reakcije
Pec ima varovalko, ki sem jo odvijacil, ko sem jo dal nazaj se je gorilec za 2 sekundi prizgal oz. Se je prizgal samo ventilator - zdaj ne kaze vec napake vendar se ne zazene
Zdaj se gorilnik odziva ce pec ugasam in prizigam - gorilnik se za sekundo- dve prizge in takoj ugasne
Nevem kaj naj naredim, sem pa že zahajcal kamin tako da bo za prezivet :-)

Hvala vam za pomoc
#6
Če se gorilnik dejansko prižge (gori plamen) kratek čas, potem je najbrž fotocelica zapacana, ali defektna..
Vkolikor se zažene le motor, plamena pa ni je pa več možnosti:
- ne doteka kurilno olje (zamašeni filtri ali šoba)
- zapacane elektrode in ni iskre
- defekten transformator in ni iskre
.......

Kakorkoli, verjetno ti bo serviser v naslednjih dneh uredil ...
#7
Predvsem nisi napisal, kdaj je bila peč zadnje servisirana. Oljni gorilec ne teče v nedogled brez servisa. To sem spoznal sam in kaka parodija, spoznal sem ravno na peči viesman. Jaz sem računal, da šoba zdrži kakih 6000 litrov kurilca, vendar po moji bedasti izkušnji zdrži nekje do 4000 litrov. Imam pa fi 0,40. Majhni fi na šobi najbrž tudi vpliva...
#8
Mogoče samo zamenjava ohišja varovalke????
ali pa stikalo za vklop gorilnika????
Pokliči kakega mojstra z unimerom pa naj ti ugotovi kje pride do prekinitve napajanja.
L.p. JOHHAN
#9
Servisi na peči so redno delani in peč dela ko šus brez kakeršnih koli problemov.
No danes sem še enkrat probal prižgati gorilec in se je začuda zagnal in peč dela spet normalno, nevem kaj se je zgodilo, v prejšnji cisterni je bilo samo 60 litrov olja mogoče je potegnila zrak, ali pa so delavci ki mi adaptirajo prostor potegnili cevi ven.
Vglavnem peč dela naprej, sicer sem zdaj malo nesiguren in še vedno čakam serviserja da pride malo pogledat za vsak slučaj.
#10
Zmanjalo vam je olja. Zato je gurilnik ugasnil. Z resetom ste napako odpravili, včeraj pa vam več ni vžgal, ker je že bila nočna redukcija. Zato ob vžigu regulacije samo 2- 3 sec šum :wink:
Iskanje po temi