#46
DELPHI Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sarp-onlineunichr("46")de/Seiten/Umwelt/Solarheizung/Daten-2013/daten-2013unichr("46")html[/url]

Možakar je objavil februarske meritve:
- COP 2.8 (približno)
- prispevek kolektorjev 157kWh oz. 11%

Januar+februar:
- COP 2,76
- prispevek kolektorjev 195kWh


Moj prispevek govori točno o tej zadevi************************************

ttomi73 Napisal:Tole sem pisal v temi Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje, če koga zanima ali pa še ni videl številk:

ttomi73 Napisal:Fantje zmontirajte si kalorimetre, pa se potem pogovarjajmo kolki so dobitki. Vse ostalo je na pamet. Sploh pa viže da se z XX cevmi pogreje XX vode ali še bolj bosa jaz imam pa XX C v sistemu. Povejte mi ker vodovodar, ki veselo montira sanitarne TČ in sončne kolektorje, pa ima vse to v svoji bajti? Jaz sem delal štromarijo za tri mojstre, pa si noben v petih letih ni nič od tega zmontiral razen en pred kratkim sanitarno TČ.

Od 20.10.2012 merim dobitke 12m2 flaš neto navadna bakrena tehnologija, smer V-Z, 6m2 V in 6m2 Z, lokacija 5Km nad Kranjem imam do danes 9.2.2013 točno 606KWh dobitka.

Za ogrevanje in sanitarno vodo pokuril po kalorimetru 7600KWh, štroma 2639KWh. COP TČ zrak-voda TT znaša točno 2,879. Počakajmo do konca kurilne sezone, ki se pri meni konča s 1. junijem, pa bom takrat objavil nove podatke. Do danes sonce pomeni 8% potreb po ogrevanju in SV. V bistvu zelo zelo mali količnik pridobljene energije, kot podpora ogrevanju, če je investicija v ta sistem koštala 10 jurjev.

V bistvu ena sama žalost. No počakajmo do konca kurilne sezone in še do 20.10.2013, da dobim relevantne številke celotne ogrevalne sezone plus poletje za SV iz enega panela, ker ostale kolektorje moram pokriti.

Ne mečte dnarja skozi okno, če ga imate viška. Jaz sem ga. TČ in solar je največja bedarija, pa enako velja tudi za drva in solar.


.
#47
Mislim,da malo preveč posplošujete! Govora je o dogrevanju z kolektorji in seveda grejemo pozimi,ko ni veliko sonca,zato je jasno ,da tukaj pridejo v poštev vakumski kolektorji ! Kot nagiba mora bit točno proti soncu ! Vemo pa,da pozimi je sonce bolj nizko !Zato montaža na streho ni idealna. Sedaj pa mene zanima,koliko stane komplet 6x vakumski kolektorji in ostala oprema,ki sodi v komplet,brez zalogovnika??
#48
Koda:
zato je jasno ,da tukaj pridejo v poštev vakumski kolektorji

Najbrž ja :lol:
#49
No bom kar sam odgovoril,tak komplet pride krepko pod 5 jurčkov ! In če imamo v sedanjih časih eno povprečno peč na pelete tudi za 5 jurčkov nas potem pride ogrevanje od 500-1000 evrov max za ogomne hiše ! Kombinacija z TČ in kolektorji pride pa malo dražje vendar še zmeraj mnogo manj od tega Hidriinega Solo kompleta !
#50
Paket vakumskih kolektorjev s 5l garancijo proti toči in 20let na vakuum v ceveh se začne pri ;
40 cevi,avtomatika,nosilci za na streho,tekočina,raztezna posoda,črpalna postaja---3.594,00€
50 cevi 4.349,00€
Na eno cev se računa 10l vode.Cene brez DDV.
So pretočni(Direct-Flow-System)
Vorteile - Hochleistung durch Direct Flow System - Sammlerkastenkomponente und Röhre vormontiert - Präzise Auslegung - Kollektorgröße von 1 - 150 Röhren Montagearten - Aufdachmontage - Flachdachmontage - Fassadenmontage Technische Daten - Bruttofläche pro Röhre: 0,138 m² - Absorberfläche pro Röhre: 0,105 m² - Abmessung pro Röhre: 1950 x 70,9 mm - Gewicht pro Röhre: 2,2 kg - Transmission: 92 % - Wärmeträgerinhalt pro Röhre: 0,19 Liter - Rohrverbindungen: 22 mm Kompression - Betriebsdruck max.: 6 bar - Neigungswinkel: 0° - 90°
#51
Saj se sploh nima smisla prcat ali se splača ali se ne splača. Vsak pri sebi presoja ali mu je vredno dat 20 jurjev za tako stvar. So ljudje, ki imajo denar, želijo najboljše, se jim zdi rešitev OK in odkartajo denar na mizo.
Eni imajo kurilnico za 20 jurjev, drugi za 10, tretjim je pa še pet preveč.
Nekateri vozijo avte za 60, 70 jurjev...če hoče najdražjo stvar tudi v kurilnici...obstoja rešitev :wink:. Očitat mu ker ima denar... ?

Zdaj pa..a je zadeva vredna tega denarja...pa seveda stvar debate. Kolikor sem videl sliko, je bilo na hiši 6 kolektorjev...to je cela vojska ne glede na sistem, ki upravlja s temi kolektorji.

Jaz sem mnenja da je kombinacija TČ + kolektorji najboljša možna kombinacija, a se jo da ločeno dobiti za pol denarja tega sistema. Manjši del te razlike preusmeriš v boljšo izolacijo in si na koncu na boljšem.

A kot rečeno..kdor ima denar. Go for it. Falil ne bo nič, le plačal bo veliko.
#52
Ttomi 73.
Kaj se po tvoje splača?
#53
janez...če je ponudba v sloveniji...bi pričakoval vsaj slovenski prevod, al pol kličemo (v primeru zapletov, v Au ali D....?!
Če maš TČ še vedno dvomim (seveda odvisno od sonca..) da se kolektorji 'splačajo', razen viška E...
Da poenostavim (ali zakompliciram :oops: )- pozimi mamo pretežno vsaj gosto meglo- nizko oblačnost- poleg slabega vremena...- se pravi ogrevam s STČ (ali ogrevalno), kar me sanitarna da pospološim pride cca 20 E mesečno, za poleti ajde recmo cca 7-8 mesecev naj bi zraven še kolektorje od cca 2500- 5000E- kdaj se mi povrne investicija :?: Idea
Lp
#54
Kličeš na pomoč janez
#55
Janez.servis -PROSIM pomoč...prevod , ter izračun povrnitve investicije na moj prejšnji zapis.
HVALA
Lp

p.s. pri podatku 20E pozabil ...poraba za 9 oseb..ne glede na vreme :!: Idea :lol:
#56
Sonnenkraft compleet s 6 kolektorji, varčnimi črpalkami, zalogovnikom in vsem, kar v kurilnico spada, delujoče, po odbiti subvenciji stranko stane cca 15000.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#57
UFFF Confusedhock: te raj pokličem za daikin :lol: ...al kaj podobnega.... :wink:
Lp
#58
Hanzi Napisal:Ttomi 73.
Kaj se po tvoje splača?


Če bi me vrnu leta nazaj bi si zmontiral samo TČ TT ZV in pozabil na vse tegobe ostalih sistemov, ker s TČ dobiš energijo takrat ko jo potrebuješ in točno toliko in nič več. Se pravi pri enih sistemih potrebuješ bazen, pri drugih vsak mesec nabavlat štoflce in spremlat cene, kvaliteto, pri tretjih šparat in imet mrzle hodnike, pri četrtih fizična udejstvovanja, čiščenja in raznoraznega naprezanja, pri petih,... skratka vsak ima svojo računico tako, kot je povedal Vincent. Univerzala NI.

Moj pogled na lagodje in komoditeto lajfa je vsekakor v prid TČ. Stran nazaj in tudi v drugi temi na forumu sem navedel dejanske številke dobitkov in izkoristkov enega in drugega sistema. Odločitev kateri sistem je OK je pač stvar zaupanja v mojstra, prodajalca, potreb, lastne pameti in trenutnega navdiha.


PONUDBA:
Če kdo kupi moj sistem 12m2 neto vakumskih, dve veji V-Z, zalogovnik 1,2m2, pumpe, tipala, ventili, 50m cevi + dvojna izolacija,... in Sonnenkraft regulatorjem mu ga tudi odmontiram brez dodatnih stroškov.

.
#59
Ena oseba na leto 1500Kw/h enrgije za tuširanje.
V primeru biomase vračilo investicije 2X daljše.
Glede na elektriko (1.03.2013 gor povprečno 7%), KO in UNP se pa prej povrne.
Malo je vprašanje tudi za mladino naprej. Upam da se bomo malo eko zbudili pa ne zaradi nas (smo že zagiftani) ampak na vnuke in njih otroke.
Ampak sonce greje naj ceneje.
#60
Janez... oprosti prevoda ne najdem...niti izračuna v primeru ogrevanja z TČ :!: :?: :mrgreen:
Citat:
janez.servis
Ena oseba na leto 1500Kw/h enrgije za tuširanje.
Se pravi pri nas nas je 9 x 1500kWh = 13500 Kwh (nerad računam..., sem zgrešil :?: )

Od 1.1.2012 pa do 31.12 2012 smo porabili za ogrevanje s TČ ter sanitarno vodo 8675 kWh

(več o objektu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=720[/url])
kdaj se mi investicija torej povrne ? :?:
Mogoče nisem prav razumel....ali si narobe zapisal... :?: Idea
Sončna garancija...da -...ne :?: :wink:
Lp
p.s. prosim pojasni ... da ne bomo v temi -brez sonca 8)
1 2 3 4 5 6