Vidim,da kotla basic in ekoline kar delata in ste zadovoljni ! Kako je pa kaj z čiščenjem? Koliko čistite okoli posode in zgoraj med turbolatorjem ? In tisti,ki imate vremensko regulacijo,ali imate povezavo z črpalko,ki naj bi prišla direktno iz peči,ali pa na vklop in izklop peči ?
Ja po zacetnih malenkostnih tezavah sedaj kotel dela brez problema in to z vsemi peleti. Cistim enkrat tedenjsko. 15 min po tistem ko izklopim pec si nataknem rokavico in iz salcke izmecem ostanek pepela in kaksen koscek zlindre ce seveda nastane Smile nato z lopatico odmecem ostanek pepela okoli gorilca. Nobenega sesanja in kaj podobnega. Vse mam narejeno v roku 5-10 min. Enkrat na 45 dni pa ocistim se turbolatorje

Drugace pa glede izgorevanja res bolje dvigniti vpih in pec ne bo nikoli crna. Jaz to delam po obcutku (po glasu peci) in do sedaj nisem imel problema z nobenimi peleti.

lp
Točno tako kot je napisal Sandos, s tem da jest še posesam čeprav sem že razmišljal, da bi ta sesanje parkrat kar preskočil, čas čiščenja s filanjem zalogovnika cca. 15 minut, edino malo sem len postal glede čiščenja tabulatorjev. Jest sem kr podpisal pogodbo s serviserjem od Horizonta da mi enkrat na leto pregleda in sčisti celoten kotel za cca 90€, tabulatorje in okolico pa bom tudi sam enkrat na mesec ali dva mal prepihal.

A mogoče kdo ve za kakšno dobro trgovino, ki držijo krtače in čistilne pripomočke za čiščenje kotlov, ker v bauhausu in obiju ni nič posebnega.
A to so vratca lepo na pantih in ni treba nič vijačiti ? Razen zgoraj nad turbolatorji pa so vijaki ?
AriesScorpio Napisal:Evo, od danes naprej imam novi grelec na špiralo, za enkrat vžiga super.

Sva pa malo podebatirala in imajo kr ornk probleme s keramičnimi ter preizkušajo že neke nove. Problem špiralnih je samo, da delujejo cca leto in pol, keramični naj bi pa 4 leta.

Najboljši so bili stari grelci na nek sistem fena ampak firma, ki jih je izdelovala ne obstaja več.

Za dimne pline je dobro imeti temperaturo tam od 90 pa do 160, cca 120 stopinj je super, to pomeni da peč deluje s polno paro.
Pri meni je temperatura pod 90 zaradi premajhne obremenitve kotla in ga bom zdaj malo navil.

Ta teden bom porabil nepričakovano veliko pelet skoraj šeenkrat toliko, mogoče tudi zaradi veliko izklopov ali je taka razlika tudi pri vas zaradi nizkih temperatur.
Opišite mi malo koliko se vam je pri teh nizkih temperaturah povečala poraba glede na pred to ohladitvijo?

V osnovi ima basic slabo zastavljeno vžiganje pelet - bi bilo potrebno predelati vžig, mesto postavitve grelca.
Pri cenovno dražjih kotlih so po trije polži zaradi varovanja in vžig pelet je v posodi za pelete (ločeno od polža) - zaščita pred udorom ognja v peletni dozirnik - pri basicu se to dogaja v njem samem.
Prvi grelci na fen so crkovali po spisku (firma še obstaja Bosch), drugi grelci na špiralo so tudi crkovali (vendar je vžig vsaj deloval, nekaj časa), tretji keramični tudi - pri teh je težava prekratek čas delovanja (najslabši od vseh).
Edino zasnova kotla bo izboljšala avtonomnost, nemoteno vžiganje pelet. Kvalitetni peleti tudi pomagajo k boljšemu delovanju kotla/izgorevanju - manj težav z gorenjem, čiščenjem.
No pa imamo novo ime za kotel.
Greenheat - nič več coolwex

Zakaj neki so spremenili ime, še barvo bi morali spremeniti v zeleno in oranžno.