PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za pripravo SV

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#61
Kakorkoli se boš odločil, ne pozabi da maš savno Idea :!: , ter upoštevaj porabo vode tudi tu...
Vkolkor sta le dva uporabnika- pri savni komot dodaš x 2 itd...za velikost STČ
Lp
p.s. vidiš, da ti ne more eden kar rečt tokle rabiš...., ker nihče ne pozna domačih na(raz)vad.... :wink:
#62
Repika, če imate v mislih za ogrevanje katerokoli TČ, se res ne splača- oz. je nesmiselno iti v investicijo STČ posebej.
Predvsem pa ne enačit navadnega bojlerja z STČ...je že blo opisano v tej temi Idea :!:
Lp
#63
Ja res je, pri savnanju gre kar nekaj vode, čeprav se hladimo ... ampak nekih 20 stopinj vseeno mora biti... po ceveh najbrž pride kakšnih 5 ali nekaj takega... in če zunaj ni snega, potem je tuširanja več med vsako rundo...
#64
Kaj menite, ali je smiselno vzeti model TČ, ki ima vgrajen še dodatni električni grelec za primer, če se ne more ogreti dovolj hitro pri večji porabi vode?
#65
Po želji Smile
Če imaš dovolj veliko TČ, ga najbrž nikoli ne boš potreboval.
Če je zadeva zvezana z dodatnim virom za ogrevanje hiše tudi ne

Po drugi strani, pa je lahko električni grelec rezerva v primeru okvare STČ.

Verjetno se premalo zavedamo, da lahko popravilo STČ traja tudi več dni, brez alternative pa smo "mrzli" (dobesedno, ker bi se tuširali z mrzlo vodo)
#66
+ :!: Idea Arrow (po želji :wink: )
#67
Tale je najtišja: 39decibelov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fiver.si/sl/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/dedietrich-kaliko">http://www.fiver.si/sl/toplotne-crpalke ... ich-kaliko</a><!-- m -->

In ima 5 letno garancijo.
Ali kdo pozna?
#68
medo9 Napisal:Kaj menite, ali je smiselno vzeti model TČ, ki ima vgrajen še dodatni električni grelec za primer, če se ne more ogreti dovolj hitro pri večji porabi vode?
Nas je sedem pa nikoli ne zmajnka tople vode .300L Gorenje nastavljena na 50sc
#69
Hvala, jani65.
#70
Imam toplotno črpalko termotehnik TČVZR AVT SOLAR 322 od Termotehnike.

Zanima me sledeče, kako se izračuna oz. kje se najde kak grafikon, koliko časa rabi toplotna črpalka za segretje 300 l bojlerja za 1, 5, 10 stopinj?
V navodilih piše da rabi za segretje 300l vode ob normalnih pogojih iz 15 na 50 stopinj 7,5 do 8,5 ur, je to potem premosorazmerno za manjši čas?

Se pravi rabi za 35 stopinj cca 8 ur, kar pomeni za segretje za 5 stopinj cca 70 minut?

Veliko sem že gledal po forumu, našel sem izračune, vendar to velja verjetno ob idealnih pogojih?
#71
Nekoč sem se tudi sam ukvarjal s takimi "raziskavami", a sem potem vse skupaj opustil.
Opustil pa sem, ker izmerjeni rezultati ne pomenijo nič.

Na moji je namreč digitalni termometer, ki je obenem tudi termostat. Sondo ima porinjeno skoraj do dna. Torej meri temperaturo na dnu bojlerja in niti slučajno na veš, kako je ta razporejena po višini. Zato sem z dodatno sondo meril tudi na vrhu bojlerja. Tam je temperatura višja kot spodaj (logično). V momentu izklopa TČ, je na vrhu temperatura 5 stopinj višja kot spodaj.
Ko odpreš toplo vodo, na dnu temperatura hitro pade, na vrhu ostaja ista.
Ko se vklopi TČ in meriš čas do izklopa je ta bistveno krajši od tvojega izračuna, saj TČ mora ogreti le relativno malo količino vode.
Za nameček ni enak čas ogrevanja npr iz 45 na 46 stopinj, kot iz 15 na 16 stopinj.
Skratka na koncu imaš kup podatkov, s katerimi si ne moreš pomagati.

Zakaj pa to sploh sprašuješ?
#72
igorrogi Napisal:Imam toplotno črpalko termotehnik TČVZR AVT SOLAR 322 od Termotehnike.

Zanima me sledeče, kako se izračuna oz. kje se najde kak grafikon, koliko časa rabi toplotna črpalka za segretje 300 l bojlerja za 1, 5, 10 stopinj?
V navodilih piše da rabi za segretje 300l vode ob normalnih pogojih iz 15 na 50 stopinj 7,5 do 8,5 ur, je to potem premosorazmerno za manjši čas?

Se pravi rabi za 35 stopinj cca 8 ur, kar pomeni za segretje za 5 stopinj cca 70 minut?

Veliko sem že gledal po forumu, našel sem izračune, vendar to velja verjetno ob idealnih pogojih?
Pri meni dela STČ povprečno 5kwh na dan, priključna moč je 600W, to je približno dobrih 8 ur v na dan ,govorim o letnem povprečju
STČ Gorenje 300l ,grelna moč 1800W, cop 3,1
#73
medo9 Napisal:Tale je najtišja: 39decibelov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fiver.si/sl/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/dedietrich-kaliko">http://www.fiver.si/sl/toplotne-crpalke ... ich-kaliko</a><!-- m -->

In ima 5 letno garancijo.
Ali kdo pozna?


Evo, odločitev sprejeta.
V soboto montaža in potem bom poročal ;-)
#74
medo..samo potem nikar ne računat da bo imel TČ cop 3.7 :wink: ...bo ja, če boš grel vodo tam do 45 stopinj...kar je idelano če vam zadošča.
#75
Zato pa pravim, večji je volumen, manj je redčenja, nižja je lahko temp. vode, večji je izkoristek.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Pojdi na stran 
Iskanje po temi