19.2.2013 ob 16:51
Živjo.
Po prebiranju foruma še vedno nisem prišel do zaključka kako močno TČ moram imeti za ogrevanje objekta (talno gretje) in sanitarne vode (4 osebe).
Kupil sem enoto dvojčka v 3 pgf, letnik 2006 v Zbiljah.
Klasična gradnja 20 cm oranžni zidaki in žal samo 8 cm fasade :-(
Skupaj je 140 m2 neto ogrevalne površine (P+M), streho pa bom izoliral z 24 cm ursa signorol SF35.
Po ogledu objekta s strani parih monterjev sem dobil naslednje ponudbe:
1. Daikin Altherma (ERLQ006CV3, gretje 1,8 - 8,35 kW), COP 3,8; 6.200€
2. Termotehnika (TČZ ZV 9/10 E1, gretje do 9,5kW), COP 4,1; 10.700€
3. Mitsubishi (PUHZ-SHW112YHA, gretje do 11,2 kW), COP 4,2; 8.900€
4. Vaillant geoTherm (VWL 101/3 S, gretje 10 kW), COP 3,9; 13.000€
Vprašanje:
Ali bo Daikin z 8,35 kW dovolj za glavni vir ogrevanja?
Ali bi se mogoče raje odločil za močnejšo varjanto ERLQ008CV3, gretje 1,8 - 10 kW, ki je ene 400€ dražja?
Ima kdo izkušnje z nizkotemperaturno TČ Daikin?
V dnevnem prostoru bom dali še backup kamin, ki bo bolj za romanitko in vikende :-)
Hvala v naprej za kakšen pameten komentar oz. odgovor.
Po prebiranju foruma še vedno nisem prišel do zaključka kako močno TČ moram imeti za ogrevanje objekta (talno gretje) in sanitarne vode (4 osebe).
Kupil sem enoto dvojčka v 3 pgf, letnik 2006 v Zbiljah.
Klasična gradnja 20 cm oranžni zidaki in žal samo 8 cm fasade :-(
Skupaj je 140 m2 neto ogrevalne površine (P+M), streho pa bom izoliral z 24 cm ursa signorol SF35.
Po ogledu objekta s strani parih monterjev sem dobil naslednje ponudbe:
1. Daikin Altherma (ERLQ006CV3, gretje 1,8 - 8,35 kW), COP 3,8; 6.200€
2. Termotehnika (TČZ ZV 9/10 E1, gretje do 9,5kW), COP 4,1; 10.700€
3. Mitsubishi (PUHZ-SHW112YHA, gretje do 11,2 kW), COP 4,2; 8.900€
4. Vaillant geoTherm (VWL 101/3 S, gretje 10 kW), COP 3,9; 13.000€
Vprašanje:
Ali bo Daikin z 8,35 kW dovolj za glavni vir ogrevanja?
Ali bi se mogoče raje odločil za močnejšo varjanto ERLQ008CV3, gretje 1,8 - 10 kW, ki je ene 400€ dražja?
Ima kdo izkušnje z nizkotemperaturno TČ Daikin?
V dnevnem prostoru bom dali še backup kamin, ki bo bolj za romanitko in vikende :-)
Hvala v naprej za kakšen pameten komentar oz. odgovor.

hock: SCOP bo podoben ali enak (>600,00 € vključno z san.vodo). Grelci bi lahko prišli v rabo šele pri -10°C. Kaj je to mirnejše delovanje - en ventilator je manj slišen kot dva, manjši kompresor je manj glasen kot večji. V obeh primerih je zahtevana toplotna moč enaka, defrosti - pogoji bi bili za obe mašini enaki. Največja razlika v porabi elektrike bi se poznala glede na izdelavo talnega ogrevanja, npr.... premalo položene kače v estrihih :wink: 